Incidence de cablage Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 233 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Rhone
Bonjour,

Je rénove le tableau électrique de ma maison (construite en 1986) en le remplaçant par un type T4 équipé de 3 inter-diff et de disjoncteurs (alimentation par peignes verticaux et horizontaux).

Les câbles existants sont ce qu'ils sont avec la norme de l'époque : les disjoncteurs coupent la phase et branchement des neutres et de terre sur une barrette dédiée.

Le nouvelle norme (NN) qui impose des nouveautés en tout genre me pose des problèmes. Certains sont résolus mais il en reste quelques uns que je vais tenter d'exposer le plus clairement possible.



1 - Mon lave-linge (2300W) est branché sur un disjoncteur non dédié de 32A câblé en 4².


La NN impose pour ce type d'appareil un disjoncteur dédié de 20A câblé en 2,5².

Quelle serait l'incidence si je le branche sur un disjoncteur non dédié de 20A avec le câblage d'origine en 4² ?



2 - Au sous-sol, sèche-linge (2500W). congélateur (400W), téléphone et éclairage extérieur (100W) sont branchés sur un disjoncteur de 16A câblé en 2,5² donc non dédié.

La NN imposerai pour le sèche-linge un disjoncteur dédié de 20A câblé en 2,5² et pour le congélateur un disjoncteur de 20A câblé en 2,5² de type Si, HPi ou Hi.

2.1 - Quelle serait l'incidence si je le branche sur un disjoncteur non dédié de 16A câblé en 2,5² de type AC avec les autres appareils raccordés ?

2.2 - Quelle serait la meilleure solution avec les câbles existant ?


3 - Le four (3300W) est branché sur un disjoncteur dédié de 32A câblé en 4².

La NN impose pour ce type d'appareil un disjoncteur dédié de 20A câblé en 2,5².

Quelle serait l'incidence si je le branche sur un disjoncteur dédié de 20A avec le câblage d'origine en 4² ?
En fait quasiment la même question que la 1ère mais avec l'avantage d'avoir un disjoncteur dédié.




Merci d'avance pour vos réponses que je souhaite recevoir point par point bien évidemment.

Patsso
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
1 et 3 : avoir du 4² là où la norme ne demande que du 2.5² n'est vraiment pas un problème. C'est juste surdimensionné, tant mieux.
2 : avoir un circuit extérieur, susceptible de prendre l'eau et de faire sauter le différentiel, sur le même circuit que le congélateur, dont on ne veut vraiment pas qu'il disjoncte à tort et à travers n'est pas une bonne idée...
Pour le reste, je ne sais pas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

la nouvelle norme impose des circuits dédiés pour les nouvelles installations.
(validées par le Consuel)

vous semblez confondre disj et inter-diff.

type A pour LL
type HPI pour congel
type AC pour le reste

1/ circuit non dédié : selon les autres appareils raccordés, à voir si le 20A (ou 16A) pourra suffire.
le câble en 4² est ok bien sur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous êtes dans le cadre d'une installation existante.
Si vous refaites le tableau, vous faites au mieux tout en sécurisant l'installation.

1/ Il faut un disjoncteur 25A maxi avec du 4².
Un 16A ou un 20A conviendra.

2/ La norme n'impose pas de différentiel dédié pour le congélateur (c'est juste une recommandation)
Dans le cadre d'une mise en sécurité, vous conservez votre circuit actuel en mettant un disjoncteur 20A maxi.
Un 16A ou un 20A conviendra.

3/ Idem 1
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Rhone
Un grand merci pour vos réponses qui m'ont bien fait avancer sur mon projet qui se termine.

Il est possible qu'il me reste une ou 2 interrogations et je ne manquerai pas de vous solliciter.

Bien à vous.

Patsso
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 04h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir