Deux différentiels sur une même rangée du tableau électrique

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 2.712 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour,

Peut on mettre deux différentiels sur une même rangée de tableau électrique?

Je voudrais mettre un 63 A et un 40 A sur chaque rangée de mon tableau électrique 18 modules.

Je voudrais également a l'avenir alimenter un garage non attenant a la maison, et l'on ma parlé d'un disjoncteur 63A qui lui n'aurait pas de différentiel en tête a placer dans le tableau de la maison. Je pense pour avoir un rôle de coupure du garage de la maison.
Est ce que ce disjoncteur correspond a cela?
http://www.123elec.com/legrand-interrupteur-sectionneur-de-tete-2p-400v-63a-2m-406441.html


Merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 200 message Herault
Bonjour,

Attention à ne pas confondre coupe circuit (classés par Ampèrage, pour prévenir les court circuits et pics d'intensité) et les disjoncteur différentiels qui surveillent si un appareil à une fuite vers la terre, donc danger si on touche la carcasse de l'appareil. (différence entre la phase et le neutre).

Vos intensités me font un peu peur, en effet un ampèrage de 63A correspond à un abonnement EDF de 15kW ! C'est énorme, est ce le cas chez vous ? Vous devez alors avoir de sacrés machines ou alors plusieurs pompes à chaleur. Je dis cela car si ce n'est pas le cas, votre coupe circuit ne vous protégera de pas grand chose car il ne coupera que tardivement... Par exemple pour un abonnement de 9kW (le plus classique) : P=UxI soit I= P/U=9000/230=39A... Un coupe circuit de tête serait de 40A comme le votre. Pas la peine d'aller plus haut car EDF vous aura installé un coupe circuit en fonction de votre abonnement.

Pour résumé, si plusieurs différentiels : veillez à mettre les plus sensibles le plus proche des appareils comme c'est le cas dans toutes les installations elecs.

Aucun problème pour plusieurs coupe circuit en gardant en tête la logique du truc... un gros ne protégera pas bien... Bon courage !
Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Yvelines
Bonjour Fabm35,
tu peux mettre autant de différentiel que tu souhaite dans ton tableau pour tes différents circuits.
tu pourras éventuellement mettre un disjoncteur de 63A sans différentiel dans ton coffret principal pour ton garage, mais par contre dans ton garage il te faudra un coffret électrique protégé par un disjoncteur de 40A en différentiel obligatoirement.

Cdt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
oui pas de soucis pour mettre les inters diffs sur une même rangée.
pour le garage , ca ne doit pas un être un disjoncteur de 63A..... quels sont vos besoins en courant pour ce garage ?
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjoru

Autant d'interrupteurs différentiels que vous voulez sur une rangée.

D'un point de vue de la norme, l'alimentation d'un tableau divisionnaire est vu comme un circuit comme les autres.
Ce disjoncteur permet :
- une protection contre les surcharges (si calibre inférieur à celui de votre abonnement)
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service le tableau divisionnaire.

Il faut donc mettre un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison et sa longueur, et qui corresponde au besoin en puissance.
Pour rappel :
- 25A : 5,5 kW maxi et 4² mini
- 32A : 7 kW maxi et 6² mini
- 40A : 9kW maxi et 10² min
- 50A : 11,5kW maxi et 10² mini
- 63A : 14kW maxi et 16² mini
La plupart du temps pour un garage, 32A ou 40A suffit et reste suffisamment évolutif.
Mais peut être avez vous des besoins en puissance particulier et si vraiment il vous faut 63A, il faut quelque chose comme celà :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-6000-visvis-2p[...]ect-depart-p-31970.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
melkior34 a écrit:Bonjour,

Attention à ne pas confondre coupe circuit (classés par Ampèrage, pour prévenir les court circuits et pics d'intensité) et les disjoncteur différentiels qui surveillent si un appareil à une fuite vers la terre, donc danger si on touche la carcasse de l'appareil. (différence entre la phase et le neutre).

Vos intensités me font un peu peur, en effet un ampèrage de 63A correspond à un abonnement EDF de 15kW ! C'est énorme, est ce le cas chez vous ? Vous devez alors avoir de sacrés machines ou alors plusieurs pompes à chaleur. Je dis cela car si ce n'est pas le cas, votre coupe circuit ne vous protégera de pas grand chose car il ne coupera que tardivement... Par exemple pour un abonnement de 9kW (le plus classique) : P=UxI soit I= P/U=9000/230=39A... Un coupe circuit de tête serait de 40A comme le votre. Pas la peine d'aller plus haut car EDF vous aura installé un coupe circuit en fonction de votre abonnement.

Pour résumé, si plusieurs différentiels : veillez à mettre les plus sensibles le plus proche des appareils comme c'est le cas dans toutes les installations elecs.

Aucun problème pour plusieurs coupe circuit en gardant en tête la logique du truc... un gros ne protégera pas bien... Bon courage !
Tongue

Bonjour, merci pour votre réponse,...
Le soucis  est que j'ai plein de circuit prise et lumiere, j'ai bien chargé tout ca, du coup cela me fait énormement de disjoncteur a passer sur les rails et d'apres ce que j'ai vu, on ne peut additionner que 0.5 fois la valeur de l'amperage + la valeur damperage d'un ballon ecs et radiateur sur le differentiel...par ex, jai  5 circuits de prises a 16A ( on ne prend en compte que 5*8A) et un circuit chauffage élec a 20A ( prise en compte des 20A) egale a 60A....Voila jai deja un differentiel pris pour 6 disjoncteurs.....
Je ne sais pas si vous comprenez...
Apres tout ne va pas fonctionner en même temps.....
Je partais sur un abonnement 9Kva...
Je vais mettre un plan detaillé ce matin...
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Carminas a écrit:Bonjoru

Autant d'interrupteurs différentiels que vous voulez sur une rangée.

D'un point de vue de la norme, l'alimentation d'un tableau divisionnaire est vu comme un circuit comme les autres.
Ce disjoncteur permet :
- une protection contre les surcharges (si calibre inférieur à celui de votre abonnement)
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service le tableau divisionnaire.

Il faut donc mettre un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison et sa longueur, et qui corresponde au besoin en puissance.
Pour rappel :
- 25A : 5,5 kW maxi et 4² mini
- 32A : 7 kW maxi et 6² mini
- 40A : 9kW maxi et 10² min
- 50A : 11,5kW maxi et 10² mini
- 63A : 14kW maxi et 16² mini
La plupart du temps pour un garage, 32A ou 40A suffit et reste suffisamment évolutif.
Mais peut être avez vous des besoins en puissance particulier et si vraiment il vous faut 63A, il faut quelque chose comme celà :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-6000-visvis-2p[...]ect-depart-p-31970.html

bonjour, merci pour votre réponse...
oui , jai besoin pour un poste a soudure, compresseur, ptet un futur pont roulant.....Donc 63A ca devrait ce quil faut...

Jai repondu a melchior34 pour le nombre de disjoncteur sur la maison et la facon de calculer le nombre de disjoncteurs par différentiel, je ne me trompe pas????

Merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
phil-decuivre a écrit:Salut,
oui pas de soucis pour mettre les inters diffs sur une même rangée.
pour le garage , ca ne doit pas un être un disjoncteur de 63A..... quels sont vos besoins en courant pour ce garage ?
@+

bonjour, merci pour votre reponse...
JAurais une 10aine de lulmiere, 15 prises environ, poste a souder , compresseur, pont roulant peut etre a lavenir, congelateur ....
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
radji78 a écrit:Bonjour Fabm35,
tu peux mettre autant de différentiel que tu souhaite dans ton tableau pour tes différents  circuits.
tu pourras éventuellement mettre un disjoncteur de 63A sans différentiel dans ton coffret principal pour ton garage, mais par contre dans ton garage il te faudra un coffret électrique protégé par un disjoncteur de 40A en différentiel obligatoirement.

Cdt

merci et oui il faudra que je protege dans le garage par un diiferentiel
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Le compresseur et le pont roulant sont en mono ou triphasé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez mettre 8 disjoncteurs maxi sous un interrupteur différentiel.
- Si c'est un 63A il n'y a pas de règle de cumul des calibres à appliquer (règle par rapport à l'amont)
- Si c'est un 40A il faut effectivement appliquer la règle de cumul des calibres que vous évoquez avec un coefficient de 1 pour chauffage direct, ECS et IRVE et de 0,5 pour les autres circuits (règle par rapport à l'aval).

Economiquement la bonne équation est le 10² 40A (le disjoncteur coute moins de 20 €), mais elle vous limite à 9kW.
Si vous envisagez un abonnement 9kVA, vous etes de toute façon limité à 45A (donc un 10² disj 50A suffirait pour disposer de vos 10,5kW de puissance de votre abonnement dans le garage)
Mais rien n'empêche de prévoir votre installation évolutive pour aller à 12kVA si nécessaire et mettre un 16² disj 63A (qui est sans doute moins cher que le 50A car d'usage plus courant).
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
phil-decuivre a écrit:Le compresseur et le pont roulant sont en mono ou triphasé ?

Tout est en mono
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Carminas a écrit:Vous pouvez mettre 8 disjoncteurs maxi sous un interrupteur différentiel.
- Si c'est un 63A il n'y a pas de règle de cumul des calibres à appliquer (règle par rapport à l'amont)
- Si c'est un 40A il faut effectivement appliquer la règle de cumul des calibres que vous évoquez avec un coefficient de 1 pour chauffage direct, ECS et IRVE et de 0,5 pour les autres circuits (règle par rapport à l'aval).

Si vous envisagez un abonnement 9kVA, vous etes de toute façon limité à 45A (donc un disj 50A pour le garage suffirait)
Mais rien n'empêche de prévoir votre installation évolutive pour aller à 12kVA si nécessaire et mettre un disj 63A (qui est sans doute moins cher que le 50A car d'usage plus courant) en amont d'un câble en 16².

ah!!! Jai appliqué la règle aval partout....

c'est quoi la règle par rapport  l'amont? Comment calcul t on pour ce type d'amperage?



Merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La règle amont dit qu'à partir du moment où le calibre de l'interrupteur différentiel est supérieur au calibre maxi du disjoncteur de branchement, il n'y a pas de risque de surcharger l'interrupteur différentiel. Donc pas de calcul d'ampérage à faire.
Ainsi avec un DB 15/45A ou 30/60A, vous ne pourrez jamais surcharger un ID 63A car EDF ne vous délivrera pas à une telle intensité.

C'est pour cela qu'il est beaucoup plus simple et moins contraignant d'utiliser des ID 63A, les 40A étant limité à des usages réduits (par exemple ID extérieur avec juste un circuit prise, un circuit éclairage et un circuit portail)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous donne l'original du texte


Mais si vous avez appliquer la règle aval sur des 63A, cela ne peut pas faire de mal.
Vous vous etes juste mis plus de contrainte qu'il n'y en avait.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 17h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir