Bonjourà tous,

La construction de ma maison va bientôt commencer mais nous réalisons préalablement la VRD.
Le raccordement sera de type 2 (70m de câble au total), l'abonnement au maximum 12kVA.

Quelqu'un pourrait me confirmer ceci ? :
- Je peux utiliser du câble alu en remplacement du cuivre sur cette longueur (>=70mm² alu)
- Je peux utiliser 2 câbles de 95mm² (2x 1x95mm² AR2V) au lieu d'un câble 2x95mm² alu (qui est introuvable)
- Est-ce autorisé de passer ces 2 câbles de 95mm² dans la même gaine ?
- Puis-je utiliser une gaine de diamètre supérieur à 90mm pour passer ces câbles ?
- Est-ce un problème si ces câbles sont tous les 2 de couleur noire (pas de bleu) ? Même question pour les fouets de raccordements ?
- Puis-je utiliser un câble réseau classique (paire torsadée) pour le raccordement du compteur à mon gestionnaire d'énergie ? (en remplacement du câble 2x1.5mm² HP/HC), et récupérer ainsi le contact sec HP/HC et/ou le signal télé-information ?

Pour précision, j'ai tenté de poser ces questions à enedis qui botte en touche en me disant de voir directement avec un électricien car comme c'est >30m ça ne les concerne pas. Or je n'ai pas encore de contact avec l'électricien du constructeur (CCMI), et celui que je connais n'est pas sûr et me renvois à enedis...

Si quelqu'un s'y connait et a des infos ...

Merci,
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 200 message Nouvion-sur-meuse (8)
Bonjour,

nous, la construction se termine et je me suis poser les mêmes questions. Voici les réponses que j'ai glaner dans différents magasin electriques et auprès de divers professionnels:

- Je peux utiliser du câble alu en remplacement du cuivre sur cette longueur (>=70mm² alu)   OUI, pour ma part, j'ai mis de l'alu car beaucoup moins cher.
- Je peux utiliser 2 câbles de 95mm² (2x 1x95mm² AR2V) au lieu d'un câble 2x95mm² alu (qui est introuvable)  OUI, voir directement auprès d'un revendeur tel que CEF ou CGED ou autre, il te fournira ce câble.
- Est-ce autorisé de passer ces 2 câbles de 95mm² dans la même gaine ?  OUI
- Puis-je utiliser une gaine de diamètre supérieur à 90mm pour passer ces câbles ? OUI, j'ai passer un TPC rouge de 100 ou 110.
- Est-ce un problème si ces câbles sont tous les 2 de couleur noire (pas de bleu) ? Même question pour les fouets de raccordements ? AUCUNE IMPORTANCE
- Puis-je utiliser un câble réseau classique (paire torsadée) pour le raccordement du compteur à mon gestionnaire d'énergie ? (en remplacement du câble 2x1.5mm² HP/HC), et récupérer ainsi le contact sec HP/HC et/ou le signal télé-information ? DESOLE maisje ne peux pas repondre :(

En espérant t'avoir aider.

Moi, j'ai passer un 2 x 1.5 mm2 pour le HP / HC.
Messages : Env. 200
De : Nouvion-sur-meuse (8)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour, j'ai du cable cuivre longueur 81m que je vends à 10EUR le M, en essayant de la passer la semaine derniere mon terrassier m'a dit qu'il ne passait pas il manque 2M )-: pourtant je pensait avoir 6M de rab
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Nord
Je réponds à mon message du coup

- Je peux utiliser du câble alu en remplacement du cuivre sur cette longueur (>=70mm² alu)   OUI, pour ma part, j'ai mis de l'alu car beaucoup moins cher.
J'ai fais la même chose
- Je peux utiliser 2 câbles de 95mm² (2x 1x95mm² AR2V) au lieu d'un câble 2x95mm² alu (qui est introuvable)  OUI, voir directement auprès d'un revendeur tel que CEF ou CGED ou autre, il te fournira ce câble.
Je suis parti sur du 2x1x95mm² AR2V, pris chez Sanelec (encore un meilleur prix que sur internet)

- Est-ce autorisé de passer ces 2 câbles de 95mm² dans la même gaine ?  OUI
- Puis-je utiliser une gaine de diamètre supérieur à 90mm pour passer ces câbles ? OUI, j'ai passer un TPC rouge de 100 ou 110.
J'ai passé les 2 câbles dans une gaine TPC de 110 dans laquelle le tir-fil a bien sûr cassé, histoire de facilité le truc ... Au final bien content d'avoir pris du 110 au lieu de 90 pour passer le câble en force sans tir-fil.

- Est-ce un problème si ces câbles sont tous les 2 de couleur noire (pas de bleu) ? Même question pour les fouets de raccordements ? AUCUNE IMPORTANCE
- Puis-je utiliser un câble réseau classique (paire torsadée) pour le raccordement du compteur à mon gestionnaire d'énergie ? (en remplacement du câble 2x1.5mm² HP/HC), et récupérer ainsi le contact sec HP/HC et/ou le signal télé-information ? DESOLE maisje ne peux pas repondre :(

Merci Damien pour les infos ;)
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Nouvion-sur-meuse (8)
MasterPrenium a écrit:Je réponds à mon message du coup

- Je peux utiliser du câble alu en remplacement du cuivre sur cette longueur (>=70mm² alu)   OUI, pour ma part, j'ai mis de l'alu car beaucoup moins cher.
J'ai fais la même chose
- Je peux utiliser 2 câbles de 95mm² (2x 1x95mm² AR2V) au lieu d'un câble 2x95mm² alu (qui est introuvable)  OUI, voir directement auprès d'un revendeur tel que CEF ou CGED ou autre, il te fournira ce câble.
Je suis parti sur du 2x1x95mm² AR2V, pris chez Sanelec (encore un meilleur prix que sur internet)

- Est-ce autorisé de passer ces 2 câbles de 95mm² dans la même gaine ?  OUI
- Puis-je utiliser une gaine de diamètre supérieur à 90mm pour passer ces câbles ? OUI, j'ai passer un TPC rouge de 100 ou 110.
J'ai passé les 2 câbles dans une gaine TPC de 110 dans laquelle le tir-fil a bien sûr cassé, histoire de facilité le truc ... Au final bien content d'avoir pris du 110 au lieu de 90 pour passer le câble en force sans tir-fil.

- Est-ce un problème si ces câbles sont tous les 2 de couleur noire (pas de bleu) ? Même question pour les fouets de raccordements ? AUCUNE IMPORTANCE
- Puis-je utiliser un câble réseau classique (paire torsadée) pour le raccordement du compteur à mon gestionnaire d'énergie ? (en remplacement du câble 2x1.5mm² HP/HC), et récupérer ainsi le contact sec HP/HC et/ou le signal télé-information ? DESOLE maisje ne peux pas repondre :(

Merci Damien pour les infos ;)


De rien, j'ai fais tout ça fin.juillet, étais encore tout frais dans ma tête.
Messages : Env. 200
De : Nouvion-sur-meuse (8)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 01h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir