Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis pac gainable atlantic ARYG24

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 6.008 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,

Nous sommes en train de faire construire notre maison avec ma femme, mais alors que la dalle est en train de sécher, nous nous posons encore des questions sur le chauffage.

Le BET nous propose une PAC gainable ATLANTIC ARYG24LMLA. Nous avons donc fais plusieurs devis auprès d'artisan (plus ou moins bien d'ailleurs).
Une entreprise nous propose une PAC gainable ATLANTIC ARYG24LMLA avec système zone contrôle pour une régulation autonome pièces par pièces.
Que vaut ce matos? Que vaut le zone contrôle? Je lis que le moteur extérieur est très bruyant

Ma maison est une rt2012, de 134 M2, exposée plein sud et nous sommes près de PAU dans les PYRENEES ATLANTIQUES
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour. J'ai peur qu'une gainable reviennet quasiment aussi cher qu'une PAC avec chauffage au sol.

Tant qu'à faire surtout dans votre région, tant vaudrait-il le système Ribo ou Midatec qui est un système de VMC Double flux qui réchauffe un peu plus l'air entrant au moyen d'une pompe à chaleur. Il y a peut-être d'autres marques pour des systèmes similaires.

Ainsi le problème de la VMC et du chauffage serait résolu d'un coup.

Il est possible qu'il y ait ce système dans votre région sur des maisons récentes, essayez de vous renseigner.

Une PAC AIR/AIR avec des splits ce n'est pas très cher, mais lorsqu'on passe au canalisable, on arrive quasiment au même prix qu'avec un chauffage au sol

Et pour le chauffage au sol, dans votre région, ça me parait pas l'idéal.

On a super isolé les maisons pour économiser l'énergie, et parallèlement on n'a jamais installé des chauffages aussi chers, et on n'est plus libre de son choix.

Ou alors, si le gaz de ville passe dans le coin, chaudière et radiateurs, le classique.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Je n'ai pas le gaz, donc exit la chaudière, dommage.

pour la PAC air/air gainable, le devis est à 11300EUR, pour le chauffage au sol, on en avait pour 15800EUR

pour le systeme RIBO, on a fait un devis, on doit tester pour voir, mais ma femme est pas trop fan.

c'est clair qu'avec la rt2012, ça coute chère de peu se chauffer, et on nous impose beaucoup de chose
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Avec le système Ribo, ça fait les deux : VMC DF et chauffage, et vu la région.

Si elle n'est pas fan du système Ribo, elle ne sera pas plus fan du gainable. Et avec le système Ribo, l'air est filtré, et ce doit être moins gênant que du gainable dans une chambre. Perso, une PAC AIR/AIR dans les pièces de jour, ce n'est pas gênant, mais dans une chambre, j'aime moins.

Parfois on met plusieurs splits, mais je ne sais pas si ça va au delà de 3.

Il y a aussi la solution d'avoir des radiateurs de chauffage central alimentés par une PAC AIR/EAU. IL faudrait faire chiffrer l'installation pour comparer.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour Larzac, elle est pas fan du systeme ribo, a cause du faux plafond.

Pour en revenir à Atlantic, ça vaut quoi?
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Atlantic n'est pas fabricant de sa gamme, c'est du fujitsu, c'est un bon rapport qualité/prix, de la moyenne gamme en gros.
Pour ce qui est du système Zone Control, le système est bien puisqu'il permet une régulation pièce par pièce que ne propose un gainable classique.
Il va de soit qu'avec un système de chauffage par Ait, il est impératif de bien choisir et dimensionner les grilles de soufflage pour éviter le bruit et surtout les courants d'air.
Pensez également à prévoir un accès pour le filtre du gainable.
Messages : Env. 300
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Les grilles sont des "grilles de soufflages double déflexion en 300*150mm" et 2 grilles de reprise porte filtre 600*400mm.
Les grilles de soufflage seront placées au dessus des fenêtres pour les 4 chambres, bureau, cuisine, et dans le salon, 2 grilles au dessus des 2 baies vitrées et la 3eme je ne sais plus où.

Les 2 grilles de reprise sont placées en partie basse, et non comme certains au plafond, pour une meilleure répartition de la chaleur (comme ça la chaleur ne reste pas en haut).

L'entreprise nous conseille Atlantic et zone contrôle,pour avoir une régulation autonome pièces par pièces, plus fiable selon lui et les retour qu'il a par rapport à Daikin, ou Hitachi ou Mistu et airzone,

Il nous dis aussi qu'avec l'ATLANTIC ARYG24LMLA,conseillé par le BET, on risque d'avoir un taux de brassage faible, et si on passe sur ARYG30LMLA,on aura une surpuissance mais le bon taux de brassage.

J'ai lu que le moteur extérieur de l'Atlantic aryg24 fesait apparentement pas mal de bruit
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
AU niveau de la fiabilité entre un Airzone et le Zone control, le Zone Control est développé par Atlantic Pour Atlantic, la compatibilité entre les machines est donc parfaite qu'un fabricant tiers qui mets sur le marché un produit adaptable.
Pour le positionnement d'une grille double déflexion, il est préférable de les mettre à la verticale (pour orienter le flux au plafond), si les grilles sont positionnés à l'horizontale, il faut orienter contre le mur et faire en sorte que cet espace ne soit pas occupé continuellement par une personne (bureau sous la fenêtre de chambre par exemple).
Pour le taux de brassage, il est d'abord nécessaire de connaître les déperditions pièces par pièces (que votre BET doit vous fournir)
Ces déperditions imposeront donc un débit par grille.
Pour les dimensions des grilles, cela dépend du débit insufflé dans chaque pièce (donc peut-être à revoir).
PS : Essayer de prévoir un niveau inférieur à 25 dB(A) dans les chambres, ce sont des pièces essentiellement utilisé pour dormir, 30 dB(A) est suffisant dans le salon.

Effectivement pour les grilles de reprise en partie basse, cela sera également plus pratique pour le nettoyage des filtres.
Messages : Env. 300
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Merci keketum pour tes réponses

Les grilles seront placées à la verticale au dessus des fenêtres (sur un autre devis, l'entreprise les mettait au plafond en plein milieu de la pièce).

Pour le taux de brassage, je vais regarder les déperditions pièces par pièces sur l'étude si je vois ça. Après c'est le BET qui a conseillé l'aryg24.

Qu'entend tu par "Essayer de prévoir un niveau inférieur à 25 dB(A) dans les chambres"? Comment on fait ça ?

Oui c'est que nous a dit le gars rapport au zone contrôle, et il nous avait très bien expliqué la différence entre le "maître esclave" et la régulation autonome, et comme on voudrait mettre un poêle buche dans le salon, la régulation autonome nous paraît bien. Reste à voir la fiabilité d'Atlantic.
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Par 25 dB(A), j'entends le niveau maximal de bruit à respecter à travers la grille, c'est votre chauffagiste qui sera en mesure de vous le donner (plus la grille sera grande, plus le bruit sera faible), pour une chambre, le niveau de bruit ambiant étant faible ( 30 dB(A)), il serait dommage d'entendre de l'air en continue.
Messages : Env. 300
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Ah ok, oui c'est clair que ça serait chiant surtout que j'ai un sommeil léger, le moindre bruit me réveille. Pas d'autres sur l'installation ? Je vais essayer de mettre le plan de la maison demain.

Pas d'autres avis sur l'Atantic aryg24?
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Comme tu as pu le voir sur certains de mes messages, je me plains du bruit de l'unité extérieure.
a l'intérieur le système est très silencieux même la nuit.
ils m'on changé le bloc en mai, j'attends de voir l'hiver prochain.
J'ai pu me rendre compte que le bruit se faisait surtout sentir lorsqu'il fait froid dehors l'hiver ( tout relatif on habite vers nimes)
concernant le chauffage ça chauffe bien...
peut être que Daikin est plus silencieux, à voir.
Par rapport au plancher chauffant/rafraichissant, il me semble que c'est plus réactif.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Salut zaf34, ils t'ont changé le bloc extérieur? l'unité extérieur fait du bruit, c'est à dire? elle vibre? tu l'as fixée sur le mur, ou sur une dalle au sol, moi ils me la fixe au sol sur une petite dalle.

Concernant le chauffage, ton ressenti est comment? tu sens l'air? As tu le zone contrôle?
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Salut zaf34, ils t'ont changé le bloc extérieur? l'unité extérieur fait du bruit, c'est à dire? elle vibre? tu l'as fixée sur le mur, ou sur une dalle au sol, moi ils me la fixe au sol sur une petite dalle.

Concernant le chauffage, ton ressenti est comment? tu sens l'air? As tu le zone contrôle?
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Oui bloc exterieur.
Il est fixé au mur mais cest le compresseur qui faisait du bruit.
Je verrai cet hiver.
En été cest plus discret mais ça doit moins tirer sur le compresseur.
Pas de zone control.
Pour lair ça va je le sens pas dans les chambres.
Un peu dans la piece de vie quand je passe sous les bouches qui sont horizontales

Question un peu hs si un specialiste passe par là.
Est ce que couper le chauffage dans certaines pieces permet d economiser de l electricite ou bien vu que tout passe par la centrale intetrieure ça ne sert a rien?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 03h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir