Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous

Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et souhaite intégrer de la domotique.

Newbie dans le domaine je fouille partout pour trouver un max d'infos mais je ne trouve pas de réponse à ma question.

Je vais bientôt changer mes fenêtres et installer des volets roulants électriques avec moteur somfy (en io).

Je souhaite acheter la box de chez eux, la Tahoma.

Je vais devoir changer tous mes radiateurs électriques et souhaite donc les piloter avec la Tahoma.

Je vais donc acheter des radiateurs électriques avec fils pilotes et donc acheter des interface FP Io (le petit boîtier blanc) pour connecter à mes radiateurs pour que la Tahoma les détecte.

J ai une question pour l installation de ces interfaces !!

Si je souhaite que plusieurs radiateurs fonctionnent toujours pareil, est il possible de connecter l interface directement au tableau électrique (en prenant les fils pilotes des radiateurs qui m interessent)??


D avance merci😉
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Je ne comprend pas bien votre démarche,vous souhaitez piloter plusieurs radiateurs avec 1 seul boitier?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonsoir
C est exactement ça
Etant donné que 3 radiateurs fonctionneront a l'identique, je souhaite donc piloter ces 3 radiateurs avec une seule interface fil pilote.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Bonsoir,
Oui c'est possible.
Le fil pilote envoi un signal en 230V.
Si vous brancher plusieurs fil pilote ensemble, ils recevront le même signal.
De plus si vous souhaiter par la suite les dissocier, il suffira d'ajouter des boitiers.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Essonne
Merci Drik c est logique c est bien ce que je pensais.

Mais maintenant comment faire???

J ai la notice pour installer les interfaces sursur les radiateurs, rien de bien compliqué mais comment mettre 1 interface avec 3 fils pilote?? Il faut le faire au tableau électrique???

De plus j en profite pour poser une autre question :
Est ce que quelqu un connaît la marque de radiateur électrique CARRERA?? J ai envie de prendre leurs radiateurs à inertie céramique. Sur ce que j ai lu sur le net je pense que c est du bon matos.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Pour cabler ton radiateur, tu a besoin de 4 fils depuis ton tableau jusqu'au radiateur.
Phase / Neutre / Terre et enfin Fil pilote.
Dans ton tableau, tu branches phase/neutre sur ton disjoncteur et le fil pilote sur ton module (qu'il faudra surement alimenter aussi).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Essonne
Oui il faut l alimenter aussi.
Merci ;)
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Vous remplacez vos radiateurs, je ne sais pas comment est faite votre installation électrique mais ça ne va pas être facile de repasser des câbles d'alimentation.
Vous pouvez aussi ne passer que le fil pilote du premier radiateur au suivant enfin tout dépend de votre installation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Essonne
Tous les fils pilotes sont tirés jusqu au tableau.
J ai 3 radiateurs sur 3 disjoncteurs différents.
En effet je sais pas comment je vais pouvoir faire il faut que je réfléchisse à ça !!!!
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir