Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement ectricité batiment agricole

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 858 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir l'autorisation d'acces aux réseaux (edf et eau) pour un batiment agricole (grange).
Enedis plantera son coffret avec disjoncteur abonné en limite de propriété.
Le Consuel devra passer avant mise en fonction.
Mes questions :
Le hangar est a 15m du futur coffret EDF, je ne dois pas remettre un 2nd disjoncteur d'abonné a l'interieur ?
Je pensais simplement installé un coffret étanche avec un disjoncteur differentiel ainsi que les disjoncteurs ad hoc pour les prises et lumières.
Dois je mettre autre chose pour "déclenchement d'urgence" ou c'est le disjoncteur differentiel qui fera office?
Dans la nouvelle norme C15-100, je lis qu'une GTL est obligatoire??? Mon installation n'a pas usage d'habitation? je peux m'en passer ?
Comme il s'agit d'un batiment, simplement avec bardage bac acier, puis fixer mon coffret étanche sur un panneau bois?
Je pensais réaliser une bonne prise de terre digne de ce nom, faut il relier le bardage bac acier a la terre?
Vous remerciant d'avance de vos conseils précieux.
Bien Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne suis pas spécialiste en batiment agricole, mais je peux néanmoins vous donner un certain nombre d'éléments de réponse.

1er point, vu qu'il ne s'agit pas d'un batiment d'habitation, toute les parties de la normes concernant les locaux d'habitation (titres 10 et 11 de la NF C15-100) ne s'appliquent pas.
Donc par exemple, pas de notion de GTL ou autre.

Il faut néanmoins un dispositif de coupure d'urgence dans le batiment.
Si vous avez un seul dispositif différentiel en tête de l'installation il peut jouer ce rôle en l'étiquetant de manière correcte.
Mais à titre personnel je trouve qu'un dispositif dédié à cet usage, genre interrupteur sectionneur avec une manette rouge plus pertinent.

Il faut créer une liaison équipotentielle qui reliera toutes les masses métallique du batiment à la terre, donc votre bardage acier.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Eure
Carminas a écrit:Bonjour

Je ne suis pas spécialiste en batiment agricole, mais je peux néanmoins vous donner un certain nombre d'éléments de réponse.

1er point, vu qu'il ne s'agit pas d'un batiment d'habitation, toute les parties de la normes concernant les locaux d'habitation (titres 10 et 11 de la NF C15-100) ne s'appliquent pas.
Donc par exemple, pas de notion de GTL ou autre.

Il faut néanmoins un dispositif de coupure d'urgence dans le batiment.
Si vous avez un seul dispositif différentiel en tête de l'installation il peut jouer ce rôle en l'étiquetant de manière correcte.
Mais à titre personnel je trouve qu'un dispositif dédié à cet usage, genre interrupteur sectionneur avec une manette rouge plus pertinent.

Il faut créer une liaison équipotentielle qui reliera toutes les masses métallique du batiment à la terre, donc votre bardage acier.


@+

Merci de votre réponse;
Je veux bien mettre un dispositif de coupure, entre le cable d'arrivée de la route et mon coffret mais avez vous un exemple de quoi mettre ?
Merci de vos précieux conseils
Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par exemple, en supposant que ayez un tarif bleu.

Si vous etes en monophasé :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31269-bipolaires-400-v/[...]t-2p-400v-63a-2-modules

Si vous etes en triphasé :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31270-tetrapolaires-400[...]t-4p-400v-63a-4-modules

Soit dans un mini tableau 2 ou 4 modules dédié, soit en tete de votre coffret.
Exemple (il s'agit d'un tableau domestique mais le principe reste le même) :




Mais vous pouvez également mettre un disjoncteur de branchement (de préférence non différentiel) sur une platine à côté du coffret.
C'est un peu plus cher, mais c'est peut être plus facilement repérable pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Eure
Carminas a écrit:Par exemple, en supposant que ayez un tarif bleu.

Si vous etes en monophasé :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31269-bipolaires-400-v/[...]t-2p-400v-63a-2-modules

Si vous etes en triphasé :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31270-tetrapolaires-400[...]t-4p-400v-63a-4-modules

Soit dans un mini tableau 2 ou 4 modules dédié, soit en tete de votre coffret.
Exemple (il s'agit d'un tableau domestique mais le principe reste le même) :




Mais vous pouvez également mettre un disjoncteur de branchement (de préférence non différentiel) sur une platine à côté du coffret.
C'est un peu plus cher, mais c'est peut être plus facilement repérable pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation.

Super, merci...
Ce model pourrait il faire l'affaire?
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1170187718.htm?ca=11_s
Il est a installé entre l'arrivée de la route et le coffret étanche ?
merci
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est un différentiel 500mA sélectif monophasé 45A maxi.
Si cela correspond à votre demande de raccordement, cela peut convenir.

A mettre dans le batiment juste avant votre coffret
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cantal
Bonjour,
J'avais une question sur une section de câble.
Le compteur électrique et à 40 mètres du tableau. En triphasée 36kva donc 60 A si je me trompe pas. Je voulais savoir si un 4g16mm2 ou 4g25mm2 ou autre ??
D'avance merci
Fred
Messages : Env. 10
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

Rfred15 a écrit:Bonjour,
J'avais une question sur une section de câble.
Le compteur électrique et à 40 mètres du tableau. En triphasée 36kva donc 60 A si je me trompe pas. Je voulais savoir si un 4g16mm2 ou 4g25mm2 ou autre ??
D'avance merci
Fred


vous avez besoin de 36 kVA pour une grange ?
vous avez des grosses machines ?

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
phil-decuivre a écrit:Bonjour,

Rfred15 a écrit:Bonjour,
J'avais une question sur une section de câble.
Le compteur électrique et à 40 mètres du tableau. En triphasée 36kva donc 60 A si je me trompe pas. Je voulais savoir si un 4g16mm2 ou 4g25mm2 ou autre ??
D'avance merci
Fred


vous avez besoin de 36 kVA pour une grange ?
vous avez des grosses machines ?

cdlt

bonjour,
16mm2.
Après 36kVA c'est le disjoncteur installé par Enedis je suppose qu'ils n'ont pas de 30A.
La dernière installation croisée c'était du 60A, avec pas plus de 18kVA de conso il tournait sur une autre installation avec 18kVA à deux logements.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Cantal
Bonsoir,
 Oui un grand bâtiment de 1500 m2 divisé en 4, avec 5 portes de 4,5 metres en 400v.
Merci 
Fred
Messages : Env. 10
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, si le bâtiment est en ossature bois, la mise à la terre du bardage n'est pas nécessaire, si c'est une ossature métallique il faut relier les pieds de charpente à la terre
Pour l'attestation de conformité, il faut prévoir le passage d'un bureau de contrôle, le consuel n'assure pas le contrôle de bâtiment à usage professionnel.
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour 40m, du 4X16² conviendra (et pas du 4G16²) : 1,5% de chute de tension maxi en tri équilibré et au pire 3% en déséquilibre total (une phase à 60A et les 2 autres à zéro).


Pour rappel :
- 4x16² : 3 phases, 1 neutre
- 4G16² : 3 phases, 1 terre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Rfred15 a écrit:Bonsoir,
 Oui un grand bâtiment de 1500 m2 divisé en 4, avec 5 portes de 4,5 metres en 400v.
Merci 
Fred

Si ce bâtiment est dédie à 4 entités différentes vous aurez d'autre contraintes que le bureau de contrôle.
coupure générale dans chaque entité, impossibilité de revendre l'électricité et si déclenchement du disjoncteur abonné ou linky besoin de l'accès à ces derniers...
il doit y en avoir d'autres.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Cantal
Bonsoir,
Tout d’abord vraiment merci beaucoup pour vos réponses.
J’ai trouvé un schéma de Carminas qui je pense pourrait convenir à mes 4 installations identiques.
Je voulais savoir si on peut mettre un répartiteur triphasé en tête de la première installation puis distribuer sur les 3 autres qui sont a environ 20 metres chacune et pour chacune mettre un disjoncteur tetra ?


Merci a vous.
Fred
Messages : Env. 10
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 18h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir