Retour
Menu utilisateur
Menu

Boite de dérivation dans la salle de bain Norme NF C 15-100

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.770 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Pfettehouse (68)
Bonjour,

Je retape ma maison de A à Z, j'en profite également pour refaire l'intégralité de l’électricité car l'ancien propriétaire à très mal fait ce travail.

Bref je recâble tout à 100%, nouveau tableau, nouveau équipement, respect des normes etc...

J'en suis actuellement à la Salle de Bain, mais j'ai un doute quand à la nouvelle norme NF C 15-100.

En plus de la liaison équipotentiel normal (qui arrive dans une boite de dérivation puis au tableau principal), j'ai créé une liaison équipotentiel dite "secondaire" qui connecte tout ce qui est en métal en fil 2.5mm pour l'envoyer dans une boite de dérivation dédié, une fois dans cette boite je repart avec du 6mm au carré vers le tableau.

J'ai donc 2 boites de dérivations, l'ennuie c'est que j'ai déjà tout terminé et que ses 2 boites se trouvent DANS la salle de bain, en hauteur et à l'endroit le plus éloigné d'un point d'eau notamment de la douche.

Le volume 3 étant supprimé, je suis hors zone 2 de la norme NF C 15-100, je peu donc y mettre ce que bon me semble. A titre indicatif, je suis a plus de 2,30m de la douche et a 2.45 du sol fini.

J'ai 2 amis électriciens de métiers, ils me disent tout 2 qu'il est STRICTEMENT interdit de mettre une boite de dérivation avec du courant fort dans la SDB, elle doit être obligatoirement en dehors.

Or, je n'ai rien trouvé à ce propos dans la norme NF C 15-100.
Ma question est simple : Est-ce vraiment interdit ? Merci par avance.
Découvrez la casemate de la Ligne Maginot que je rénove sur le site web que je lui ai créé http://eliopro.com/maginot
Messages : Env. 20
De : Pfettehouse (68)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vos amis électriciens sont mal renseignés (c'est souvent le cas) :

Avant la nouvelle norme (paragraphe 701.520.03)
Boite de connexion interdite en volume 0 et 1
Boite de connexion autorisée en volume 2 pour raccorder des appareils situés dans ce volume. Indice IP du volume à respecter.
Pas de restriction sur le volume 3

Depuis la nouvelle norme (paragraphe 10.1.3.10.2.4)
Boite de connexion interdite en volume 0 et 1
Boite de connexion autorisée en volume 2 et volume caché pour raccorder des appareils situés dans ces volumes. Indice IP du volume à respecter.

De plus la notion de sdb n'existe pas dans la norme.
On parle de locaux contenant une baignoire ou une douche.
Et on peut mettre une douche, dans une chambre, un sous sol...

La seule chose qui est interdite de manière explicite dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, c'est l'ETEL.
On a par contre le droit d'y mettre un tableau divisionnaire si on est hors volume.

En synthèse si vous etes hors volume, aucun problème pour mettre une boite de dérivation.
Demandez à vos amis électricien de vous sortir l'extrait de la norme où ils pensent y avoir une interdiction

A noter que pour votre liaison vers le tableau du 2,5² aurait suffit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Pfettehouse (68)
Merci Carminas, c'est sympa pour une réponse aussi rapide en plus elle va exactement dans l'idée que j'en avais après mes recherches.

Je suis tout à fait hors volume, du coup mes boites de dérivations ne rentre pas en contradictions avec la norme. J'avais déjà peur de devoir retirer tout les câbles pour les sortir dans la pièce attenante.

Faut dire que mes potes électriciens passe souvent du temps à faire des SDB dans des immeubles type hlm ou studio, leurs sdb étant exigüe le plus clair du temps je suppose que du coup ils mettent machinalement par contraintes (vue qu’ils sont du coup forcement en zone 2) tout au dehors, c'est une explication.

Pour le 6mm au carré, j'ai préféré mettre plus gros pour 2 raisons, déjà j'avais 20m de câble de terre en rab et du coup quitte a en racheter je l'ai installé, et puis avec ses normes qui change tout les 24 du mois autant être prévoyant.

En tout cas merci, cordialement.




 
Découvrez la casemate de la Ligne Maginot que je rénove sur le site web que je lui ai créé http://eliopro.com/maginot
Messages : Env. 20
De : Pfettehouse (68)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour, je déterre le sujet car au niveau vertical de ma baignoire, dans le cadre d'une rénovation, j'ai une boite de dérivation ENCASTREE à 2,15m de hauteur par rapport au fond de la baignoire.
Le couvercle serait à la limite du volume 1, donc les connexions seraient 3 cm plus loin... Donc hors volume 1.

Impossible de la bouger !

Est ce que je respecte la norme si je mets des boitiers de connexion ipx8 pour faire le lien, voir même à rajouter du gel, et fermer via un couvercle étanche?

Je suis bien conscient d'être limite mais avant de "respecter" une norme, je cherche surtout la sécurité...

Rien sur le gel IPX8 qui permet une immersion afin "d'autoriser" une boite de connexion dans le volume 1!

Merci pour vos réponses car via des électriciens, j'ai tout et son contraire !
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est de toute façon hors normes.

Faites au mieux avec bon sens
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour, 
C'est ce qu'il me semble aussi 🥳
Merci pour votre avis ! 👍
Bonne journée 
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 15h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir