Bonjour, que doit il être réalisé dans le tableau de communication concernant le passage du consuel?
Les câbles arrivent dans les pieces de la maison et arrivent bien dans la gtl, mais que dois je câble ensuite histoire que ça passe sans soucis, un simple dti suffit et câble en attente?
Vu les prix pratiqués, est il possible de construire un tableau de comm "maison" ??
Merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le consuel ne vérifie pas l'aspect communication
Tout au plus que le tableau de communication est bien relié à la terre avec du 6²
Vous pouvez construire votre tableau maison
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonsoir Carminas, merci pour la réponse.

Je peux donc mettre un tableau de répartition nu en 2 ou 3 rangées ( je dis bien tableau de répartition nu car j’ai une GTL drivia Legrand et ca coute un bras un coffret de comm legrand pour une qualité pas forcement exceptionnelle, et vu qu'il me faut 16 prises environ) , fixer un bornier de terre relié en 6mm² au 2 ou 3 rails din puis a la terre générale, a la limite fixer un Dti et laisser les fils vacants, ça ne le dérangera pas?

Même s'il n y a ni brassage, switch, etc...?


Au passage en parlant de terre...
La terre a l'intérieur du coffret de communication entre les rails doit elle être également en 6mm²?
Je relie la terre en 6mm² du tableau de communication aux borniers de mon tableau de répartition?

Merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Chez Legrand, l'enveloppe des coffret de répartition et de communication Drivia sont les mêmes
Vous reliez les borniers de terre des 2 tableaux en 6²
Il ne faut pas relier les rail à la terre

Un DTI à la rigueur, mais le reste peu importe
Vous mettez des obturateurs sur le tableau pour faire propre et fini.
Je pense qu'il ne l'ouvrira même pas.

Quelques retours d'internautes ayant réussi l'épreuve du consuel.
Certains y relatent la visite de l'inspecteur, vous verrez que l'aspect tableau de communication n'est pas évoqué
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17683_start-75.php
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=20[...]p?t=205286&start=15
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=16[...]p?t=163202&start=15
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3711302.php#3711302
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3627161.php#3627161
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3473043.php#3473043
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3254532.php#3254532
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3228710.php#3228710
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3177051.php#3177051
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-3176367.php#3176367
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2715951.php#2715951
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2666902.php#2666902
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2413585.php#2413585
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2226798.php#2226798
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-2102433.php#2102433
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-323901-suite[...]site-consel.php#4672907
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-322954-passa[...]assage-consuel-jour.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-318716-consuel-ok.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-308871_start-15.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-290099-deux-[...]er-pour-un-.php#4151863
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-288131-bac-d[...]ncastrement-legrand.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-286409-quest[...]organes-dan.php#4219325
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-270577-attes[...]-questions-.php#3864860
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-265428-choix[...]u-et-dijoncteur-edf.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-251359.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-248473_start-30.php#3883949
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-237391.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-235678.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-232509.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-231768_start-15.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-213560.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-207177.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-201510.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-195206.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-192907.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-191232.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-131165.php
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour Carminas,
Merci bien, toujours bien informé avec vous ;)
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Bonjour,

merci de m'accueillir sur le forum et à ceux qui le font vivre.
Je viens ici chercher de l'aide car je suis contraint de réaliser seul l'électricité de plusieurs chantiers/logements en neuf et rénovation avec passage du Consuel pour pose de Linky et disjoncteurs d'abonnés. Je me forme comme je peux, mais j'ai plusieurs interrogations.
Merci infiniment pour le temps passé à répondre à mes questions:

1. Est-il possible de réussir le Consuel si je ne mets pas de coffret de communication?

2. Idem pour les prises de communication RJ45.

3. 1 prise coaxial est-elle obligatoire dans la maison?

4. J'aurais bien mis simplement la prise otique du fournisseur d'accès internet relié à une box internet en wifi. Et si la présence des prises RJ45 pour le Consuel est une obligation les relier simplement au dos de la box internet. Est-ce possible ?

5. 5.1 Concernant la terre, la non mise à la masse des armatures béton de la construction est-il un problème en soit ?
5.2 et pour réussir le Consuel?

6. Quand les recommandations pour l'accessibilité aux personnes handicapées sont-elles une obligation (prises en hauteur…) ?

7. Les prises cuisines non spécialisées doivent elles être sur un circuit dédié (sur un disjoncteur dédié à la cuisine) ?

8. Concernant la Liaison Équipotentielle Supplémentaire et Liaison  Équipotentielle Locale est-ce la même chose?

9. Pour la terre, Tout est en PER et j'ai des menuiseries Alu.
9.1 Concrètement pour la salle de douche dois-je relier uniquement la fenêtre?
9.2 Comment (rivet…)?
9.3 A quel endroit sur la menuiserie?
9.4 Quelle section de fil (2,5²...)?

10. Puis-je relier les fils de terre de la menuiserie de la salle de douche et du chauffe-eau directement au bornier de terre dans le tableau électrique?

11. Selon la norme actuelle est-ce une obligation de mettre une ou des prises 16A dans la GTL?

12. Si oui doivent elles être sur un disjoncteur dédié uniquement à ces prises?

13. Est-on obligé de mettre un DCL pour
13.1 La lumière au dessus du miroir de la salle de douche?
13.2 Le PDC de la salle de douche? Et si on doit mettre un éclairage de Classe II ?
13.3 Idem pour la lumière d'appoint du plan de travail de la cuisine?

14. Concernant les circuits spécialisés. Il y a une notion que j'ai du mal à comprendre. Par exemple pour le lave-linge, je vois souvent marqué « prise spécialisée 20A » et « intensité max disjoncteur 20A ». Concrètement comment on fait? Car la prises sur le lave linge est une prise 16A quand on l'achète? Donc on la branche sur une prise 16A ordinaire? Pas sur une prise 20A? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas mettre un disjoncteur 16A au lieu d'un disjoncteur 20 A?
Je me pose donc cette question pour tous les circuits spécialisés. Si vous pouvez m'expliquer.

15. Suite de la question 16 : Quels sont les circuits spécialisés suivant sur lesquels on peut mettre un disjoncteur de 16A au lieu de 20A:
15.1 Lave-Linge (LL)
15.2 Sèche-Linge (SL)
15.3 Lave-vaisselle (LV)
15.4 Four
15.5 Plaques de cuisson
15.6 Combi réfrigérateur /congélateur
15.7 Chauffe-eau
15.8 radiateur sèche serviette de 300W

16. Suite de la question 15 : Concernant les prises, il faut mieux mettre que des prises 16A sauf pour: ???

17. Où prévoir des sortie de câble pour les équipements au lieu de prises: par exemple le chauffage, la plaque de cuisson… ?

18. Est-on obligé de mettre des boîtes d'encastrement spéciaux et des obturateurs/capot pour sortie de câble ou un simple trou dans le placo est accepté pour sortir le câble ?

19. Pour faire venir le Consuel le seul moyen est de passer par le site officiel consuel.com?

20. Pour un studio ou petit T2 où la plaque de cuisson sera avec 2 foyers et une puissance de 3700W est-il possible de mettre un disjoncteur de 20A au lieu de 32?

21. Puis-je mettre mes 2 extracteurs d'air (cuisine et salle de douche) sur le même disjoncteur 2A sachant que la puissance d'un extracteur d'air est de 5 W.

22. Pour les Volumes de la salle de douche, quand la distance n'est pas respectée, la paroi de douche fixe en verre peut-elle permettre d'être conforme ou il faut une paroi maçonnée ?

Merci beaucoup pour votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1. Oui le consuel ne regarde pas l'aspect communication, encore moins en rénovation

2. Idem, mais c'est pratique d'en avoir

3. Non, mais c'est pratique d'en avoir.

4. En théorie RJ45 obligatoire, en pratique le consuel ne contrôle pas

5. Pas une obligation

6. Ce n'est plus dans la NF C15-100 (donc non vérifié par le consuel), mais cela fait partie du code de la construction, donc obligatoire (sauf pour un propriétaire qui fait construire pour son propre usage, ce qui visiblement n'est pas votre cas).

7. Oui

8. Oui

9. Menuiserie alu de la sdb à relier à la LES, par exemple avec une vis sur l'huisserie, en 2,5²

10. Oui

11. Non, mais une prise à proximité du tableau de com

12. Oui dédié

13. Oui, sauf cas particuliers (spots par exemple)

14. D'accord avec vous.
C'est prise 16A, mais comme c'est du 2,5² c'est disj 20A maxi.
Perso je mets un disj 16A.
Sachant que de toute façon un appareil muni d'une fiche 16A est prévu par construction pour ne pas tirer plus de 16A.

15. Tous, mais pas pertinent pour plaque de cuisson (32A)

16. et 17. Plaque, chauffe-eau, radiateur qui nécessitent une sortie de câble (parfois four, cela dépend des modèle, mais mieux vaut prévoir la prise)

18. Obligé, il faut bien faire le raccordement quelque part

19. Oui

20. Oui mais 6² obligatoire

21. Oui

22. Il faut une paroi fixe et pérenne (donc non démontable)


Je vous ai répondu par rapport à la norme. Certains points ne sont pas des points essentiels de sécurité et non sont pas contrôlés par le consuel.

Je ne sais pas dans quel contexte vous posez vos questions, mais sachez qu'un constructeur (et donc son électricien) qui délivre un logement neuf, doit respecter tous les points de la NF C15-100, y compris ceux qui ne sont pas contrôlés par le consuel.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
9. Si pas de porte entre sdb et chambre relier aussi à la terre la fenetre de la chambre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Merci domo65 
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 30 message Morbihan
Carminas a écrit:Je vous ai répondu par rapport à la norme. Certains points ne sont pas des points essentiels de sécurité et non sont pas contrôlés par le consuel.

Je ne sais pas dans quel contexte vous posez vos questions, mais sachez qu'un constructeur (et donc son électricien) qui délivre un logement neuf, doit respecter tous les points de la NF C15-100, y compris ceux qui ne sont pas contrôlés par le consuel.

Bonjour Carminas,
Merci beaucoup pour vos réponses et votre rapidité.
Le contexte est le suivant:
Je suis un particulier.
J'ai perdu mon père et j'ai racheté la maison de mes parents des années 50 où vit ma mère. J'ai construis une extension et divise l'ensemble en 6 logements. Plus un 7ieme modeste construit dans le jardin. Chaque logement sera indépendant avec compteur d'eau et son linky. Je dois faire l'électricité de l'ensemble et tous les passer au Consuel. Ma mère occupera 1 logement et les autres seront loués à l'année vu la pénurie de logements de ce type où on vit.
J'ai aussi une autre maison qui avait son électricité des années 50 et il n'en reste que les 4 murs car j'ai tout détruit à l'intérieur pour en faire 4 appartements. Je vais également les rendre indépendants avec leurs compteurs eau et Linky. Ils seront plus destinés à être loués à des étudiants car on a un lycée spécialisé à côté et les parents galèrent à trouver où loger leur enfant.
J'ai commencé avant Covid et vu que tout à explosé en prix actuellement rien n'est habitable. Mais pas le choix il faut y arriver 😓😀. Je vais tout faire. Peut être qu'à un moment donné je reviendrais un appartement ou deux pour financer le reste des travaux...

Mis à part ce que vous avez cité qu'est-ce qui n'est pas contrôlé par le consuel dans les questions que j'ai posé ?
Enfin pour la question 9, La terre reliée à la fenêtre de la salle de baie je suppose que ce n'est pas sur les ouvrants mais sur le dormant que l'on vise le fil?
Encore merci. Bon weekend.
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour.

Dans la norme il y a des points de sécurité et des points de confort.

Le consuel va essentiellement vérifier les points de sécurité :
- présence d'une coupure générale
- présence de la terre sur toutes les points d'utilisation
- présence d'une LEP et d'une LES
- Présence différentiels non surchargés
- présence de disjoncteurs de calibre adapté à la section des fils
- respect des volumes dans la sdb
pour citer les principaux.

Mais si vous louez vous avez intérêt également à respecter un certain nombre de critères de confort.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Carminas a écrit:Bonjour.

Dans la norme il y a des points de sécurité et des points de confort.

Le consuel va essentiellement vérifier les points de sécurité :
- présence d'une coupure générale
- présence de la terre sur toutes les points d'utilisation
- présence d'une LEP et d'une LES
- Présence différentiels non surchargés
- présence de disjoncteurs de calibre adapté à la section des fils
- respect des volumes dans la sdb
pour citer les principaux.

Mais si vous louez vous avez intérêt également à respecter un certain nombre de critères de confort.

Bonjour Carminas.
Merci pour les réponses. Je fixe bien le fil de terre sur le chassis fixe de la fenêtre et non l'ouvrant?
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui sur le chassis fixe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, et contrôler bien la continuité, certains châssis sont traitaient pour le pas être conducteur !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Carminas a écrit:Oui sur le chassis fixe.

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 11h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir