Salut à tous,

Voila 4 mois que la construction de ma nouvelle maison est achevé, la maison est donc neuve avec un sous-sol total de 55m2, le sous sol mesure 2m20 de hauteur avec une dalle au sol, les murs sont en beton coffrer, et le plafond et fait de poutrelles et hourdis.

Je précise que la cave est enterré par rapport au terrain, 2 couches de Sika on était badigeonné sur les murs extérieurs, un delta MS est présent et un drain et placer en périphérie de toute la maison, le tout à etait remblayer avec de la terre de remblais.

Point de vu aération il y a une seul fenêtre type soupirail que je laisse ouverte en permanence et qui donne sur un saut de loup, l'humidité actuel oscille entre 75 et 80%, depuis la mise en route du chauffe eau thermodynamique et donc de sa pompe a chaleur l'humidité ce stabilise a 75%.

Que peux-t-on me conseillé de durable pour faire descendre efficacement le taux d'humidité sachant que j'aimerais exploité cette cave en salle de jeux et y faire un bureau ?

Je veux bien faire l'une ou l'autre carotte et ajouté un apport d'air, ou ajouter une VMC mais je veux pas gaspillé mon argent mais faire réellement quelque chose qui fonctionne et que cela soir durable.

Les personnes n'ayant pas de soucis d'humidité quel est votre installation ?
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Petite réponse nocturne...

Je suis dans le même cas de figure, avec un SS total de 95 m2 en béton banché et sol dalle béton. La maison a 40 ans, SS enterré sur 3 cotés et drainé à mort .

Bref, mon humidité est de l'ordre de 65 % et J'ai un atelier, un bureau, un cellier pour les provisions. Aération par la porte de garage sectionnelle pas très étanche.

En résumé, ta maison est très récente et le béton conserve encore une humidité résiduelle, donc les mesures ne veulent rien dire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Un taux d'hygrométrie stabilisé à 75% est très proche des normes de confort; le chauffage hivernal de cette surface devrait, en bonne logique, le faire baisser encore. Donc...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
N'attends pas qu'il fasse froid dans ton SS cet hiver pour allumer ton chauffage.

Il y a un risque de condensation sinon
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message
Vous chauffez dans la cave ?? Huh
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
La maison est totalement enterré donc sur les 4 côtés, pour le moment je ne chauffe pas du tout, il y a uniquement le chauffe eau thermodynamique et sa pompe a chaleur qui m'a fait légèrement baisser le taux d'humidité.

Comme dit faire des ouvertures ne me pose pas de problème, je veux juste bien faire les choses et ne plus avoir à recommencer.

Pour le chauffage y a-t-il une solution économique pour chauffer un sous sol ?

Jai penser programmer 2 convecteurs pour qu'il chauffe 3-4h par jours est-ce suffisant ?
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Le chauffe eau donne un peu de chaleur. C'est pour cela que le taux relatif d'humidité basse.

Ouvre en grand tant qu'il fait chaud pour aérer.

Laisse une t° de 17 18 ° cet hiver
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
La seul fenêtre est ouverte en permanence, le chauffe eau n'est pas chaud de l'extérieur, ceux qui assèche l'ai est la pompe à chaleur qui prend c'est calories dans la cave.
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Une petite pac air-air pour l'ensemble de ce sous-sol suffira (investissement 1500EUR); si ce lieu est chauffé, tes problèmes d'humidité seront ipso facto réglés (baisse probable de l'hygrométrie de 10 à 15%)...
Attention cependant, un chauffage intermittent comme celui que tu projettes favorise les phénomènes de condensation transitoires, très délétères pour tout ce qui est papiers, livres, etc...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Bonjour,

je me permets juste de réagir sur le fait de dire que le fait de chauffer va faire baisser le taux d'humidité relative. Ce n'est pas forcément vrai.

D'ailleurs comme le dit Daniel990, ce n'est pas le fait que le chauffe-eau thermodynamique chauffe qui fait que l'HR% baisse, c'est le fait que la technologie permettant de chauffer l'eau est basée sur la récupération de l'énergie contenue dans l'air et notamment les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air.
Le système prenant de l'énergie à cette vapeur d'eau, cette dernière change de phase et passe en phase liquide (donc condense) ... de fait, moins de vapeur, moins d'humidité relative.

Selon le système de chauffage retenu, l'humidité de l'air pourrait même augmenter avec la chaleur. Hé oui, en tout logique plus on va chauffer, plus on va évaporer l'eau qui arrive par le sol, les murs ou je ne sais quoi donc plus l'air va se charger en vapeur, c'est physique.
D'ailleurs votre chauffe-eau thermodynamique sèche la pièce alors qu'il prend les calories de la cave.

Votre solution à mon sens ne se trouvera pas uniquement dans le chauffage, mais avant tout dans l'évacuation de l'humidité (ventilation), à défaut de ne pouvoir empêcher l'humidité d'entrer (ce qui serait l'idéal, tout le monde en a conscience).

Pour ce qui est de la ventilation, c'est bien d'extraire, mais la question aussi, c'est de savoir par où l'air va entrer ... s'il vient d'un endroit humide, ben l'air restera humide ...

Et plus je réfléchis à votre problème, plus je me dis que ça va être un gouffre calorique votre truc.
Je m'explique : pour baisser votre humidité, vous allez devoir ventiler ... bien ventiler. Parallèlement, pour le confort hivernal, il vous faudra chauffer cette pièce ... mais voilà, votre chauffe-eau thermodynamique va vous pomper une partie des calories que vous aurez "injectées" dans cette pièce.
En admettant que vous chauffiez avec des radiateurs électriques, cela revient à chauffer votre eau à l'électricité ... la rentabilité du CET va en prendre un sérieux coup.

Vous vous dites : "oui, c'est facile de critiquer, mais ça ne me donne pas la solution!" En fait, si ça donne une piste de solution, mais ça présente aussi les enjeux énergétiques qu'il y a derrière.

Bon courage pour ce projet.
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message
Tout a fait.
Paradoxalement, beaucoup plus propice est de ventiler en hiver ou l'air est beaucoup plus sec.
Le fait de ventiler quand il faut chaud dehors, c'est l'humidité assurée.
D'ailleurs, on était dans le meme cas de figure. Apres avoir laissé ouverte la porte du garage (non pour ventiler, mais parce qu'on avait des ouvriers a la maison qui se rendait assez souvent au garage), le sol du sous-sol est devenu extremement glissant, car une couche d'eau s'y est formée.

Sinon, l'idée de chauffer le sous-sol me parait quand-meme quelque peu bizarre. Parce qu'on a intéret a y garder plutot une certaine fraicheur. Le mieux est de louer une ou deux machines (un déshumidificateur et un ventilo, p. ex.) pour 8 ou 10 jours.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Citation: Le mieux est de louer une ou deux machines (un déshumidificateur et un ventilo, p. ex.) pour 8 ou 10 jours.

Je rejoins assez cette idée, toutefois sur 8-10 jours, ce serait plus dans le cas d'un dégât des eaux où on se retrouve avec une grosse source d'humidité dans un laps de temps restreint.

Dans le cas de figure présenté, l'humidité va revenir de façon récurrente ... du coup, on peut garder l'idée mais peut-être en le laissant à demeure, mais il va falloir gérer les condensats.
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message
Oui, c'est vrai.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Merci pour vos réponses, c'est aussi ce que j'ai l'impression de constater qu'en laisser le soupirail ouvert pendant les fortes chaleur que le taux d'humidité monte.

La question que je me pose surtout, c'est est-ce que cette humidité provient encore de la construction, les murs ont etait couler il y a 10mois ou est l'humidité définitive ? Mystère...

Car les conditions de réalisation sont quand même correct pour avoir suivi tout le déroulement, les 2 couches de goudron ont bien était appliquer et le delta MS tres bien poser ainsi que le drain périphérique...

Ah, petite précision sous l'escalier il ni a pas de béton mais de la terre, elle pourrait remonter de La l'humidité ?

Par contre je n'est constaté aucune condensation nul par au niveau des murs ou sol, et la terre sous l'escalier est parfaitement sèche.

J'ai une clim portable avec une fonction déshumidificateur et une pompe de relevage de condensat en stock je vais laisser tournée pendant quelques jours voir si il y a une différence notable et si oui surtout voir si l'humidité reviens.
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
C'est pas impossible Daniel990 que l'humidité vienne de la construction fraichement terminée.
J'ai constaté une nette différence d'humidité (dans l'habitation) entre le premier hiver après la construction et les suivants.

Ce n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas de condensation. Pour condenser, il faut une surface plus froide que l'air, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour l'heure mais qui pourrait justement le devenir si vous chauffez votre sous-sol.
Le cas échéant, l'air va chercher à réchauffer la surface froide, donc la vapeur de cet air va donner des calories à la surface froide donc revenir à l'été liquide donc condenser, ruisseler ...

Je suis incapable de dire à coup sûr si l'humidité peut provenir de la terre sous l'escalier ... probablement un peu.

Votre essai de clim est une bonne idée ... vous n'avez pas grand chose à perdre d'essayer, surtout si vous l'avez déjà, hormis quelques kW ... l'expérience vaut souvent mieux que de longs discours.

Tenez nous au courant des résultats de cet essai, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde sur ce forum.
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 17h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir