Retour
Menu utilisateur
Menu

Placement GTL par rapport au nouveau compteur / disjoncteur

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 539 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour a tous.

Je suis en train de renover l'électricité d'une maison, je vais passer en monophasé et donc supprimer le triphasé posé a ce jour.

Je voudrais poser le tableau électrique dans la zone en rouge et laisser le compteur edf dans la zone verte.(l'arrivé edf arrive par dessous, on la voit sur la photo )



Quelles sont les regles a adopter suivant la norme nfc 15 100 ?

Y a un tuyau d eau que l'on voit aussi ..

Je met 2 GTL ?

Si vous pouvez m'éclairer.

Merci beaucoup
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous etes en rénovation, vous faites au mieux.

La dernière norme dit que vous devez être à plus de 60cm d'un point d'eau.

Vous n'avez aucune obligation à mettre des goulottes

Vous ne pouvez pas toucher au panneau EDF
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Bonsoir,

Je suis en reno mais je voulais faire au plus proche de la norme.

Je voulais savoir les moyens qui existaient pour amener l'alimentation edf vers mon tableau avec ma configuration en photo

60 cm d'un point d'eau, d'un robinet ou même d'un tuyau / raccord / etc?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un point d'eau c'est un robinet, pas un tuyau

Il suffit de tirer un câble R2V 2x16² entre la sortie du DB mono que posera ENEDIS et votre tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Ok mais le cable entre le compteur et le tableau, que dit la norme ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il n'y a pas de câble entre le compteur et le tableau, mais entre le disjoncteur de branchement et le tableau, et c'est de celui là que je vous ai parlé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Oui je voulais dire entre disjoncteur et tableau.
Mais un cable ne doit pas etre caché ?

Car ca va etre disgracieux un cable entre le disjoncteur et le tableau espacé d'1m Tongue
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un câble R2V peut être posé en apparent.

Si vous voulez le masquer pour des raisons esthétiques, vous pouvez le dans une goulotte ou un tube IRL ou une gaine ICTA
Du coup, vous pouvez vous contenter de mettre 2 conducteurs simples H07V dans une des protections indiquées ci-dessus.

Mais vu l'endroit où c'était je ne pensais pas que l'esthétique avait de l'importance.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour carminas,

Je reviens sur ce sujet car j'ai posé ma gtl et commencé mon tableau.

Pour la liaison disjoncteur edf vers mon tableau, je peux passer une gaine avec les cables dans ma GTL pour rejoindre mon tableau ?

Que dit la réglementation dans la rénovation ? (maison année 1960)

Merci beaucoup
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce que vous voulez : une gaine ICTA, un tube IRL, une goulotte... et même en apparent si c'est du câble R2V.
Cela est vrai en neuf ou en rénovation.

Et si c'est dans la goulotte qui constitue la GTL, vous pouvez même mettre les conducteurs simples en direct. Pas besoin de câble ou autre protection (gaine...)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Je pensais qu'il fallait que cette partie arrivé devait être séparé du reste... Ca doit être une erreur de compréhension de ma part.
C'est la ligne arrivée EDF qui doit être séparé, c'est ça ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela, la partie amont du compteur EDF doit être séparée.
Ce qui ressort du disjoncteur de branchement EDF, c'est 230V régit par la NF C15-100, donc pas de contrainte complémentaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Garonne
Merci beaucoup carminas pour ton aide
Bonne journée
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Une photo de l'avancement?

Vous n'avez pas parler du conducteur de terre... il faudra le ramener au nouveau tableau également
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Carminas a écrit:

Et si c'est dans la goulotte qui constitue la GTL, vous pouvez même mettre les conducteurs simples en direct. Pas besoin de câble ou autre protection (gaine...)

Bonjour.

Je me permets de me "greffer" sur le sujet...

On peut donc couper les gaines ICTA juste après l'entrée dans la goulotte de la GTL et on n'est pas obligé de les amener jusqu'à l'entrée du tableau, c'est bien ça ?

Et dans le cas d'une goulotte en bois et non en PVC, c'est toujours le cas ? Ou le matériau constituant la goulotte a une importance ?

Voici ce que je prévois (mes gaines ICTA arrivant par le haut) :

Disposition GTL/ETEL

Et dans la goulotte, peut-on également utiliser des Wago pour "réunir" les circuits attachés à un même disjoncteur ?

Merci d'avance

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
La GTL peut être faite en bois ou placo également, elle doit respecter des côtes mini (voir nf15100)
Et faire toute la hauteur du mur. (En neuf biensur, après en rénovation pas d'obligation, on s'adapte)

J'ajoute que le compteur et disjoncteurs EDF pour la pose doit être sur un support "solide" 1 seul ba13 n'est pas autorisé.
Il faut doubler le ba13 ou ba25 sur le pan ou sera placé le tableau si cloison ou doublage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Merci Sankaman.

Mais ma question portait surtout sur la possibilité de laisser les conducteurs sans gaine dans une goulotte bois ou pas...

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Pas de prob, tu peux couper la gaine ICTA à l'arriver dans la GTL, laisse quand même un peu de gaine ICTA pour l'identification
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Ok merci Sankaman

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi, non vous ne pouvez pas laisser des fils seuls se balader dans un coffrage en bois.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour Carminas.

Ah ? Et dans une GTL en PVC c'est possible ?
C'est une question de résistance au feu du matériau ou autre ?

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bien sur on peut placer les fils et connexion que l'on veut dans une goulotte PVC

Pour la non autorisation des goulottes bois, pour moi ce n'est pas écrit de manière explicite, mais plusieurs points de la norme vont dans ce sens :

goulotte : enveloppe fermée, munie d'un couvercle amovible et destinée à la protection complète de conducteurs isolés ou de câbles, ainsi qu'à l'installation d'autres matériels électriques. Une goulotte peut comporter ou non des séparations. Suivant ses dimensions et son emplacement; une goulotte peut être dénommée "moulure", "plinthe" ou "cimaise".
...
Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1.
...
Les conducteurs isolés ne sont admis que si le couvercle nécessite l'emploi d'un outil pour être retiré 
et que si la goulotte possède le degré de protection IP4X ou IPXXD.


Attendre d'autre avis
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Puy De Dome
OK, merci Carminas.

Effectivement, à part le 2e point, les autres ne sont pas très explicites...

- L'emploi d'un outil : c'est le cas s'il faut un tournevis pour ouvrir la goulotte bois

- La goulotte bois assure bien la protection des conducteurs isolés

A+
David
Messages : Env. 2000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Carminas je cite un de vos doc trouvé sur un autre site.
Premier paragraphe.

https://leroymerlin.i.lithiu[...]%20GTL3.JPG
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui dans cet article on parle de qui s'appelait avant la GTL et s'appelle désormais ETEL.
Et on peut effectivement le faire en bois.

Mais cela ne dit pas qu'on peut y mettre directement des conducteurs simple dedans, sans protection complémentaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 14h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir