Retour
Menu utilisateur
Menu

% de couverture du PAC

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 292 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Eure
Bonjour,
J'ai eu une discussion avec un conseiller du fabricant Saunier DUVAL concernant le choix de puissance d'une Pompe à Chaleur.
En effet, j'hésite entre une puissance de 5Kw et une de 8 Kw. Alors, je sais, ça ne se choisit pas aussi facilement...c'est pas un radiateur !
C'est un pavillon en construction (donc RT2012). J'ai l'étude thermique qui a été faite avec la 5 KW. Donc vous me dire, si ça passe avec la 5Kw pourquoi se poser des questions sur la 8Kw.?
parce que parfois, un plombier peut rester dans sa zone de confort (je parle de connaissance), et pose plus facilement ce qu'il connait par habitude (par rapport à la surface etc...) il sait qu'en installant tel ou tel type, ça marche. (sans parler du prix qui est moindre entre une 5 et une 8).
ce qui me pose question, ce sont de petits détails dans les performances (PAC geniaSet) entre la 5 et la 8.
la 5Kw : temps de montée en température 2h53 - la 8Kw : 1h34
Fonctionnement jusqu'à -15° pour la 5Kw et -20° pour la 8kw. etc...disons de petits détails mais intéressants.
voilà, entre autre pour les caractéristiques principales.
Saunier Duval m'explique que ça peut être (éventuellement) intéressant de passer à 8Kw mais à condition que le % de couverture de la PAC soit inférieur à 90% , car sinon, la surconsommation de la 8kw ferait perdre le bénéfice de ses avantages.
c'est vrai que le fonctionnement est assez complexe.
Ma question : est-ce que je peux trouver ce % de couverture dans mon étude thermique ? j'ai pas trouvé, du moins libellé comme ça..
merci
Paul
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
gaeil a écrit:
Ma question : est-ce que je peux trouver ce % de couverture dans mon étude thermique ? j'ai pas trouvé, du moins libellé comme ça..
merci
Paul

Bonjour ,
le calcul THBCE de la RT 2012 ne sert pas normalement à ce genre de choses .
Certes dans les données de l'étude il vous donne le résultat des déperditions globales sous la normes EN 12831        ( vous pouvez aussi faire une demande pièce par pièce à votre thermicien mais c'est hors calculs règlementaire rt 2012 )
Par contre ce calcul normalisé EN 12831 aurait besoin d'un petit toilettage il date de février 2005 
Il a quelque défauts exemples :
- pas de vraie prise en compte de l'inertie
- des apports internes
- puissance de relance + coef de sécurité 
Ce qui fait que in fine la puissance est toujours sur dimensionnée .
Mais cela arrange tout le monde :
- le chauffagiste ( le client râle que s'il a froid et il ne sait pas que le surdimenssionnement entraine une baisse du rendement et une usure plus importante du matériel> arrêts démarrages plus nombreux ) 
- le vendeur , qui vend un matériel plus cher 
- cela fait marcher le commerce l'état engrange plus de TVA etc.. 
De toute façon c'est au  MOE ou au chauffagiste de réaliser ou de faire réaliser les calculs pour le choix des PACS ce sont eux qui préconisent , posent, et garantissent le matériel .
Le BE qui fait l'étude thermique règlementaire ne fait que valider ces informations pour voir si c'est ok au niveau des demandes de la RT 2012 ( Cep) a moins qu'il ait une mission de MOE .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Eure
Merci pour cette réponse documentée qui me parait pleine de bon sens! je comprend donc que l'info telle quelle ne figure pas dans l'étude(qui en plus n'est pas faite pour la donner).
Donc je sais que c'est approximatif, mais pour faire simple, je pense, vu la dimension au sol (97m²) , et sachant qu'à priori, le plombier a déjà posé des 5Kw dans cette surface (et même genre de pavillon), et que cela semble donner satisfaction, il vaut mieux que je ne courre pas le risque de surdimmensioner la PAC, vu qu'avec la 5kw je ne suis pas sur-dimensionné (il n'existe pas moins que 5kw) et que l'étude thermique valide la 5kw.
merci
Gérard
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 21h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir