Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 587 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Var
Bonjour a tous , a côté de ma maison sur le terrain j ai réalisé une "petite maison " de 50m^2 qui comporte plaque electrique cuisine équipée une salle de bain avec seche serviette une clim , seche linge lave linge ect ect j ai réalisé un tableau electrique avec 4 id , et un dispositif de coupure generale de 63A sur ce tableau divisionnaire pour raccorder ce tableau divisionnaire j ai donc tiré sur une longueur d environ 24 m un cable en 16^2 , je souhaite a present le raccordé a mon tableau electrique principal qui se situe à côté de mon disjoncteur abonnés de 30A d apres ce que j ai lu je ne peux me brancher en direct sur le disjoncteur abonnés ? Donc je dois si j ai bien compris partir de mon tableau principale et passer par un disjoncteur de 63A? J ai vu qu il avait été deja abordé plusieurs fois la question du raccordmeent du tableau divisionaire cependant dans mons cas mon tableau divisionaire est plus important que mon tableau principale je voudrais savoir si la section de mon cable vous parer bonne et si le dispositif de coupure ainsi que le disjoncteur au niveau du tableau principale que je compte mettre est egalement bien calibré. En vous remerciant d avance
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout ce que vous proposez est correct.
Aucun problème si le tableau principal est plus petit



Attention je vous rappelle que si vous envisagez de louer cette petite maison (hors location saisonnière) elle doit avoir son propre raccordement EDF. Votre locataire choisira alors le fournisseur d'énergie qui lui convient.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Var
Nikel sa me rasure , oui interdit de revendre l électricité et le locataire doit avoir le choix de son fournisseur , ûe derniere question pour le disjoncteur de 63 A est ce que celui ci est bon : https://www.manomano.fr/disjoncteur-bipolaire/disj-dx-6000-v[...]rad-2p-2m-2139264[/img]
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre lien ne fonctionne pas.
Mais chez Legrand, c'est celui-ci qu'il faut :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31337-bipolaires-230400[...]-63a-courbe-c-2-modules
Vous le trouvez sur le net à un peu moins de 80€

A noter que vous pouvez descendre le calibre de ce disjoncteur si vous voulez le payer moins cher, mais vous disposerez de moins de puissance dans la petite maison

Si vos 4 ID ne sont pas des 63A, assurez vous qu'ils ne sont pas trop chargés
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Var
Nikel un grand merci , nan je prefere mettre un peux plus cher et etre tranquil , jai deux id de 63A un ac avec 8disjoncteur et un a avec 6disjoncteur et deux de 40 A type Ac avec 4 disjoncteur et l autre avec 6disjoncteur et achaque foi lorsque l in fait la demie somme des disjoncteur qui suivent et 1 foi pour le chauffage et le chauffe eau
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Var
Bonjour je reviens juste sur le disjoncteur pouvez vous m expliquai qu elle est la difference avec un disjonctuer classique ? 10ka correspond a quoi ? Merci davance rout fonctionne pour l instant
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C’est le pouvoir de coupure.
Cela veut dire que tant que s’il est traversé par une intensité de plus de 10000A, il ne fonctionne plus.

En locaux d’habitation on n’a pas besoin de tant mais en 63A cela n’existe pas avec un pouvoir de coupure plus bas.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Var
Ok parfait merci pour toutes vos infos j aime bien comprendre pk nikel un grand merci
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Var
Bonjour , encore une question car vos information m on été d une grande aide pour etre sur d avoir compris : le disjoncteur protege des surintensités alors que l interupteur sectionneur sert juste a couper manuellement, le role du disjoncteur que j ai mis sur le tableau principale pour aller au 2nd tableau permet de protéger le tableau principale si surintensité dans mon autre tableau? Donc si a la place j etais partis du generale ( le disjoncteur differentiel d edf) que j avais mis un repartiteur de phase et sur chaques departs (1 vers la maison de mes parents et lautre vers ma « petite maison ») un interupteur sectioneur aurait suffit ?
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelque chose dans ce genre ?


Ce n'est pas le montage le plus courant.
Mais cela reste acceptable à condition que les câbles soient dimensionnés correctement par rapport au calibre maxi du disjoncteur de branchement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Var
Oui voila et en mettant au niveau de la repartition sur le depart de chaque logne un interupteur sectioneur du calibre correspondant ? Ah et si la section des cables n est pas la meme exemple celle qui part a ma piscine pluto que interupteur sectionneur un disjoncteur ? Ou sa na rien a voir ?
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si votre section de câbles est trop faible, il faut obligatoirement un disjoncteur pour protéger les câbles contre la surcharge
Comme ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Var
Ok donc je crois que j ai compris c est pour sa que vous m avez dit de mettre un disjoncteur dans le tableau principale avànt de partir au secondaire si toutes les sections avaient été les meme un sectioneur suffit car il ya le disjoncteur de branchement edf et si les sections ne sont pas les meme un disjoncteur pour éviter que les parties ou la section des cables sont plus petite ne chauffe et que le truc d edf laisse passer le courant vu qu il est plus élevés ?
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela, et en plus parce que pour alimenter un tableau divisionnaire, la norme impose un disjoncteur au départ.

Dans votre 2ème cas de figure, on ne parle pas de tableau divionnsaire (les 2 jouent le même rôle), donc on ne doit obligatoirement mettre un disjoncteur au départ du câble que si la sectio est trop petite.

Pour rappel, pour des longueurs inférieures à 20/25m :
- 6² : 32A maxi
- 10² : 50A maxi
- 16² : 63A maxi
Pour des liaisons plus longues, il faut augmenter la section en faisant un calcul pour tenir compte de la chute de tension.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Var
Salut j ai une petite question si tu sais j ai un vieux disjoncteur ou il y a ecrit c32N n•22U(32)A 380v il fait la taille de deux disjonteur il est placé pour proteger la prise mirconde ... c est un multi9 deja je trouve que 32 A pour un micronde on est large mais c est parcequ il est vieux qu il est comme sa ? Ou il a une particularité ? [/img]
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un 32A bipolaire pour un circuit micro onde en 2,5² cela ne peut pas convenir
Rachetez un disjoncteur unipolaire+neutre 16A. Cela vous coutera moins de 10EUR et au moins ce sera adapté et sécurisé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 16h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir