Infiltration d'eau dans puit canadien

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 826 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous,

J'aimerais savoir si vous avez des retours d'expériences sur les infiltrations d'eau dans les PC à air.
Je vous explique mon cas, j'ai fait faire une tranchée dans mon jardin, pour un PC à air d'une longueur de 55m qui descend à environ 2.80m de profondeur en fin de conduite, le tout avec une pente de 2% sur les 55m.
J'utilise un regard étanche, au point bas, à proximité de ma maison, il est de marque Hélios dans lequel vient s'emboiter la gaine de 200 avec deux joints. Mon regard étanche sert aussi de bac de récupération des condensats, il y aura dedans un petite pompe pour ceux ceux-ci.
Cependant mon installation n'est pas encore en service (maison en construction), la tranchée a été refermé et la gaine bouchonnée aux extrémités (dans la maison et en hauteur dans le jardin). Je me suis aperçu que mon puit se remplissait d'eau régulièrement (j'ai déjà pompé plusieurs centaines de litres)
Au début j'ai pensé à la nappe, mais celle-ci est plus profonde d'après "les anciens" et les possesseurs de puits à eau.
Après la descente d'une camera sur une perche j'ai trouvé l'endroit ou l'eau s'infiltrait au niveau du regard (jonction avec la gaine d'air) malgré les deux joints. Visiblement ce serait l'accumulation de l'eau de pluie du jardin qui reste sur la terre glaise de la tranchée et qui suivrait la pente pour finir au point le plus bas (le regard étanche).
J'ai donc ré-ouvert avec une mini pelle, jointé avec du silicone le raccord, mis un couche d'un produit sur la gaine qui me restait avec du géotextile par dessus pour jointer au max...
Mais voilà, j'ai toujours l'eau qui arrive à entrer, alors ma question avez vous eu ce type de soucis, quelles solutions avez vous utiliser pour rendre étanche votre regard? Je trouve très peu d'infos sur l'étancheité des raccords de gaine.

Merci à vous
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Déjà la nappe phréatique n'a pas une profondeur fixe. Elle varie entre l'été et l'hiver.

Et puis, 2,80 m, ça ne fait pas un peu beaucoup ? (surtout lorsqu'on pense aux infiltrations d'eau toujours possibles).

Si vous pensez qu'il y a un afflux d'eau, vous pourriez faire en sortes que l'eau n'aille pas vers ce puits canadien en la faisant partir bien plus loin ou en la canalisant vers un point bien plus bas, ou vers la route. Il se peut que l'eau ait une certaine pression et puis, l'eau ça passe partout. Un espace plus mince qu'un cheveux suffit.

Si c'est vraiment localisé au puisard, c'est moins de travail que si c'est à un autre endroit.

Il n'y a que la solution de pomper ou de refaire. Reste que l'air risque d'être humide, si vous ne faites que pomper.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Dans un tel cas il faut trouver une solution avec une complète étanchéité, impossible de pomper en permanence
en général les gaines pour PC c'est 50 m. comme avez vous réalisé 55m ?
Si c'est de la gaine annelée, comment est réalisé la connexion avec le regard ? interieur ou exterieur de la gaine ? A voir les doc c'est souvent sur l'extérieur de la gaine (annelée) donc difficile d'avoir une étanchéité parfaite. Il faut peut être rendre lisse la gaine (resine epoxy FV / silicone ?) avant de l'emboiter. Voir même réaliser un assemblage par collage
Autre solution : remonter la gaine sans raccord ( difficile sans tout refaire). Pour la condensation dans la gaine je n'ai jamais constaté
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Merci de vos réponses,
Pour les 55m, c'est une gaine de 50m + 5m (pour retour vers la maison depuis ce regard).
Effectivement c'est une gaine annelée sur laquelle on met deux joints dans les gorges, la gaine rentre en "male" dans le regard étanche. C'est un kit PC de chez Helios.
Dans tous les cas je vais réouvrir et je cherche les solution les plus adaptés pour rendre étanche ce raccord.
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Merci de vos réponses,
Pour les 55m, c'est une gaine de 50m + 5m (pour retour vers la maison depuis ce regard).
Effectivement c'est une gaine annelée sur laquelle on met deux joints dans les gorges, la gaine rentre en "male" dans le regard étanche. C'est un kit PC de chez Helios.
Dans tous les cas je vais réouvrir et je cherche les solution les plus adaptés pour rendre étanche ce raccord.
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Merci de vos réponses,
Pour les 55m, c'est une gaine de 50m + 5m (pour retour vers la maison depuis ce regard).
Effectivement c'est une gaine annelée sur laquelle on met deux joints dans les gorges, la gaine rentre en "male" dans le regard étanche. C'est un kit PC de chez Helios.
Dans tous les cas je vais réouvrir et je cherche les solules plus adaptés pour rendre étanche ce raccord.
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Pyrenees Orientales
Salut.

J'ai exactement le même montage que toi en helios "puits de relevage".
Depuis 6 mois (début chantier), fond de regard toujours bien sec malgré des bonnes pluies et j'ai raccordé comme toi avec deux joins annelés.

Du coup, je me pose la question du gros fond de regard étanche noir qui pourrait peut-être présenter un défaut ou une fissure ... peut-être essayer de pousser la vérification par caméra en ce sens ??

Bon courage.
A+
C.E.P.H.
Ma construction : http://maisonpassive66.forumconstruire.com
Messages : Env. 300
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Non pas de doute à la caméra je vois l'eau couler par le dessous de la gaine.
Je me demande si je ne vais pas tout bétonner avec de l'hydrofuge, car je ne vois pas avec quel produit je peux rendre étanche le raccord.m dans mon cas.
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Je ne sais pas si ça peut aider, mais on trouve dans les magasins de nautisme des mastics particulièrement résistants. Genre sika 291 ou sika 292
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Y a pas eu écrasement (ovalisation au raccord) lors du remblaiment?
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Non mais une pierre c'était glissée contre un joint, elle a été retirée lorsque l'on a réouvert, j'ai alors rajouté une cartouche d'acrylique devant le joint, puis une résine.... les dernières pluies importantes j'ai retiré qu'une soixante de litres d'eau au final, C'est 10fois moins qu'auparavant, à voir si la terre en se tassant limitera l'écoulement jusqu'au regard. Je verrai au printemps...
Merci à tous pour vos réponses
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonsoir,

J'ai possède la même configuration que Lecactus54. De manière identique, lors de grosses pluies le puits était inondé. Pourquoi? car le système Hélios PC est conçu de telle manière qu'il ne sera jamais étanche, pour preuve ce même système n'est pas homologué en Allemagne pour ces mêmes raisons...un comble!
La solution?
Soit mettre 50 m d'un tenant avec un fil d'ariane pour procéder à son nettoyage tous les six mois grâce à un ballon de mousse de 200.
Soit virer le regard et le changer avec un regard de 100 cm avec une nouvelle reconnection étanche et la mise en place de trappes étanches (pour le nettoyage).
La première solution n'était plus envisageable, j'ai opté pour la deuxième et le pc fonctionne parfaitement.

Bon courage
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Bonjour,

lecactus54 a écrit:Non mais une pierre c'était glissée contre un joint, elle a été retirée lorsque l'on a réouvert...


vous n aviez pas déposé de lit de sable autour des conduits avant de refermer?
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour , 
mon problème est le même que celui de LECACTUS .construit depuis 12 ans ,fin 2018 nous avons constaté que la gaine était remplie d eau ...LECACTUS peut il me dire s' il a réussi et comment à régler le problème , car le chauffagiste envisage de simplement fermer le PC pour éviter  l humidité dans la maison . 
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour , LECACTUS pourrait il m apporter une réponse ,
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
De mon côté j’ai vidangé avec une pompe immergée, puis j’ai descendu une caméra gopro au bout d’une perche avec une lampe, pour constater que l’eau venait de la jointure entre gaine et regard. J’ai donc déterré pour vérifier les joints et j’ai trouvé un petit cailloux qui pliait le joint. J’ai remis autour de la connection un polymère d’etancheité Supplémentaire. Malgré ça j n’ai toujours des infiltrations mais elles sont minimes, et sont retirées par la pompe à condensâts. Si votre puit est en place depuis 12ans, vérifier si les condensats sont bien evacués par la pompe ou par le siphon (si il y a en a un) car cela peut representer plusieurs litres par semaine.
Cdt
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Merci Le cactus pour la réponse,
Avec ce probleme d eau dans le PC je m aperçois qu il manque des points sur l installation, un regard ,un syphon,une pompe à condensation. ..maintenant sans pomper je crois comprendre qu il y a infiltration par un joint car la gaine de 25 m aurait été rallongé de 10m ...Aussi je m interroge sur intérêt de maintenir le branchementdu puits à la vmc sachant que les travaux à faire pour sortir la gaine seront très coûteux ...solutions 'couper l'arrivée dans la maison
Ou introduire une autre gaine de xm après avoir pompe l eau ...
Qu'en pensez vous
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
En fait il y a un regard ou un siphon selon le montage. Dans tous les cas la gaine doit avoir une pente pour les condensâts, par ou voyez vous qu’elle est pleine d’eau??? Avant d’ouvrir il faut comprendre, car si votre installation a 12ans cela a dû fonctionner correctement? Taper sur Google «  schema de principe puit canadien » et regardez ou se trouve le point le plus bas, vous avez peut être un siphon qui serait bouché dans votre sous sol ou vide sanitaire sous la maison. Pour moi déterrer c’est le dernier recours.
Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour, je me retrouve avec le même soucis que lecactus54. Mon puit bien d'être installé, gros orage, la tranchée c'est bien tassée et je me retrouve avec une fuite au niveau du conduit. Je suis un peu désemparée je ne sais quoi faire. Existe t'il des mastic pouvait adhérer au pehd et étanche pour que je descende dans le trou refaire l'étanchéité ? Avez vous réussit à résoudre le problème depuis le temps ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 11h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir