Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement télérupteur bipolaire a commande protégée Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 246 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super photographe Env. 300 message Oise
Bonjour à tous,

Voilà, je suis en cours de plaquage avant fermeture totale, donc il ne faut rien oublier en terme de branchement électrique.
Sur une plaque de fermacell je vais devoir placer côte à côte plusieurs BP double (2x2) ainsi que d'autres interrupteurs. Le point d'arriver des câbles et gaines se trouvent juste en dessous des commandes, d'où ils seront câbler dans des boites de dérivation.

Tout mes câbles entre tableau et BD sont du 5g1.5 * 4 et distribution lumière arrivant a la BD du 3g1.5 *4.

Jusque la tout va bien  mais vous pensez bien que si je mets des BP c'est pour en mettre a plusieurs endroits ...

j'ai tirer il y a plusieurs mois un 2 * 5g1.5 sans trop y réfléchir  , mais voilà la surprise fut là et je suis contraint d'utiliser le bleu en retour de phase (je sais je vais me faire taper sur les doigts) mais je n'arrive pas a trouver une autre solution sachant que tout est plaquer et donc impossible de tirer d'autres câbles. 

Du tableau jusqu'au boites de dérivation, je respecte les codes couleurs, de la BD jusqu'au point lumineux c'est bon aussi mais la distribution vers les deux autres BP * 4 là c'est foutu.

La couleurs des fils sont Noir et Gris pour phase et Retour phase, marron clair et bleu pour phase et retour phase haie!! 

Comment faire?  mettre une étiquette 'Attention phase' ou remettre un wagoo en bout avec un fil rouge ou orange  indiquant la présence d'un phase !

Un autre point me chagrine c'est de mettre les BD au dessus de la LV comme ca et en espérant que je n'aurai plus besoin d'y accéder dans l'avenir.

Merci d'avance de vos conseils...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas de problème, la norme autorise l'utilisation de la couleur bleu pour un autre usage que le neutre dans un câble multiconducteurs si pas besoin de neutre dans le cable en question
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 300 message Oise
Carminas a écrit:Bonsoir

Pas de problème, la norme autorise l'utilisation de la couleur bleu pour un autre usage que le neutre dans un câble multiconducteurs si pas besoin de neutre dans le cable en question

Merci Carminas, je ne connaissais pas cette spécification de la norme nfc 15 100.
Ouf une grosse épine en moins....
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais on parle bien de câble et pas de gaine avec des fils
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 300 message Oise
Carminas a écrit:Mais on parle bien de câble et pas de gaine avec des fils

Oui c'est bien des cables
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super photographe Env. 300 message Oise
Carminas, j'avais une autre question, est-il vraiment intéressant de protéger la bobine du TL Bi par un disjoncteur? car beaucoup de personne ne le font pas, il me semble.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui il le faut, mais c'est en général le même disjoncteur que le circuit d'éclairage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 300 message Oise
Je pensais partir sur ce type de schéma et sachant que je peux raccorder deux TL en sortie disjoncteur, je ne consommerais que 1 disjoncteur pour deux TL pour la partie bobine bien sur. 
[/url][url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1579743.php]
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème pour mettre 2 télérupteurs sur un seul disjoncteur du moment que vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage par circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 12h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir