Tableau Electrique bien fait ou pas ??!!

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 276 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Paris
Bonjour, 

voici la pose du tableaux Electrique:2 rangées, 
1 rangée: 

1 interdif 40A type A 
1 disj 32 A 
2 disj 20 A 
2 disj 16 A 
2 disj 10 A 

2 rangée: 

1 Interdif 40 A Type AC 

3 disj 20 A 
2 disj 16 A 
2 disj 10 A 

L interdif type A est trop chargé ???? ou les deux!!! 
les 2 interdif sont a changer en 63 A ou pas ??? merci de votre réponse.


[img=13x13]https://www.forumconstruire.com/img/icpa/ilike_16.png[/img] 0
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Tout dépend à quelle version de la norme on se référe

Si c'est depuis novembre 2015, c'est trop chargé

Si c'est antérieur, sans connaitre la nature des circuits qui sont derrière, ce n'est pas possible de vous répondre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour
le tableau et toute l'installation électrique vient d'être terminé ....septembre 2017
merci
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc c'est trop chargé. 
Il me semble que je vous ai déjà donné ce texte, mais pour rappel, depuis 11/2015, avec des ID 40A la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage directe, l'ECS et la recharge des véhicules électriques et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser 40A.
Dans votre cas, même en mettant 0,5 partout cela dépasse.

Mais attention, cela ne s'applique pour une installation neuve ou une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf)

Je ne sais pas dans quel contexte vous poser la question.

Et pour la date, c'est celle du permis de construire qui compte, pas la date à laquelle l'installation a été réalisée.


Au delà de la norme, où la nouvelle règle n'est pas vraiment pertinente, c'est bien la nature des circuits placés en aval des ID 40A qui peuvent dire si l'installation peut conduire ou non à la surcharge d'un ID 40A.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A annuler
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 20h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir