Installation compteur extérieur étanche dans cabanon Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 299 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Bonjour,

Je suis votre site qui m'est très utile au passage  , pour a rénovation. 
J'ai suivi pas mal de sujet sur les compteurs électrique extérieur mais du coup je me suis un peu perdu au passage...

J'ai passé un câble de 2x10mm² de 28m, allant pour le moment a côté de mon disjoncteur principale au sous sol de ma maison ( électricité refait à neuf complètement il y a 2 ans ), jusqu'au cabanon du jardin, j'ai de même acheté un compteur étanche 1 rangée.

Mes branchement a partir de ce compteur: 

Moteur de portail, pompe reserve d'eau, lumière en led devant la maison + terrasse + allée + cabanon, moteur piscine, possible jacuzzi gonflable, et prise pour nettoyeur haute pression ou autre machine ponctuelle.

D'apres les calcul que j'ai trouvé ici, je serais large au niveau de la section.

Mon point d’interrogation est surtout ou branché le fil à l'origine? 

*Sur un disjoncteur sur une rangée du tableau mais en quelle ampérage?
* directement au dessus du differentiel de la première rangée?
* ...

à l'arriver il y aura un différentiel ( quelle puissance? ) , des disjoncteurs 16a et 10a  pour mes circuit de lumière ect... sur cela pas de soucis.

Merci de votre aide!  
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr,compteur?????Unsureou coffret de protection divisionnair une rangée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement, je pense qu'il y a confusion entre compteur et tableau de répartition.

Je pars du principe qu'il s'agit d'un tableau de répartition.

Du 10² sur 28m vous permettra d'alimenter 9kW.
Cela devrait donc largement suffire pour l'usage décrit

Disjoncteur 40A au départ à mettre en parallèle des différentiels 30mA

Interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée. Un type AC suffit pour l'usage décrit, mais si pensez qu'un jour vous pourriez recharger un véhicule électrique depuis votre cabanon mettre un type A.


Vous pouvez vous inspirer de ceci :




Si vous avez passé un câble 2x10² et pas 3G10², ce n'est pas une bonne idée s'il n'y a que 28m et il faudra refaire une terre dans le cabanon :
- 1 ou plusieurs piquets de terre suivant nature du sol
- cablette cuivre nu de 25²
- barrette de coupure
- 10² V/J jusqu'au tableau
- location d'un appareil de mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Merci de vos réponses!

En effet j'ai fait une erreur, je parlais bien du tableau de répartition...

Concernant le câble il s'agit bien d'un 2x10², il n'y avait pas de 3x10² de disponible, je pensais donc mettre la terre directement au pied du tableau. Mais je voyais cela étant plus simple! Un ou deux piquets de terre , une "pièce" prise dans le piquet et un cable 10² V/J jusqu'au tableau. Qu'est ce que la cablette et la barrette de coupure?

Concernant les deux fils qui vont de la répartition du tableau du garage au disjoncteur 40A cela peut être en 6mm² ou il faut aussi du 10mm²? je pose cette question car je viens d'ouvrir mon tableau et les Deux fils qui proviennent du branchement erdf et qui arrivent au différentiel de mon tableau sont pour moi des 6mm².

Faut il les changer pour du 10mm²?

Merci pour votre temps passer à m'aider ;) !
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
J'ai commencer à regarder les disjoncteur 40A sur internet, il y ou en courbe c ou en courbe d mais plus cher ? lequel est nécessaire pour mon installation ? et quelle est la différence? merci
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Salut Carminas, ne faudrait t'il pas interconnecter les prises de terre? Et du coup repasser forcément un cable en plus.

edit: non je viens de voir sur un autre post que tu disais que ce n'était pas nécessaire.
cordialement
a+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La cablette de terre, c'est du cuivre nu. C'est la partie qui va dans la terre jusqu'au piquet
Le barrette de coupure c'est ceci :

Cela sert à isoler la terre du batiment pour en faire la mesure.
Ce n'est pas obligatoire.

Il faut du 10² entre les borniers de votre tableau et le disjoncteur 40A, sauf si votre disjoncteur de branchement est un vieux 10/30A (pour rappel du 6² encaisse 32A maxi)

Un disj 40A courbe C suffit. Vous en trouverez à moins de 20EUR sur internet. Le courbe D sert pour les matériels qui ont de forts courants d'appel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

cedrikk a écrit:Salut Carminas, ne faudrait t'il pas interconnecter les prises de terre? Et du coup repasser forcément un cable en plus.

edit: non je viens de voir sur un autre post que tu disais que ce n'était pas nécessaire.
cordialement
a+

S'il s'agit de 2 batiment séparés, il n'est pas obligatoire d'interconnecter les terres.
Mais si on peut le faire c'est toujours mieux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Merci de votre réponse
j'ai bien compris pour la terre.
Pour le 10² entre le bornier et le disjoncteur ok.
Mais j'ai du 6² qui vient de l'arrivé EDF à mon bornier du tableau du garage, je peut quand même mettre du bornier au disjoncteur du 10² sachant que l'arrivé est en 6²? ou il vaut mieux changer le 6² aussi en 10²?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Oui je viens de voir pour le disjoncteur 40a, si c'est en courbe C c'est parfait, et trouvable effectivement a moins de 20EUR merci
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
iverson16 a écrit:Merci de votre réponse
j'ai bien compris pour la terre.
Pour le 10² entre le bornier et le disjoncteur ok.
Mais j'ai du 6² qui vient de l'arrivé EDF à mon bornier du tableau du garage, je peut quand même mettre du bornier au disjoncteur du 10² sachant que l'arrivé est en 6²? ou il vaut mieux changer le 6² aussi en 10²?

Merci


Même si ce n'est pas logique, rien n'interdit d'avoir une section plus grosse en aval

En principe si la norme a été respectée, la liaison entre le disjoncteur et le Disjoncteur de Branchement EDF devrait être en :
DB 10/30A --> 6² mini
DB 15/45A --> 10² mini
DB 30/60A --> 16² mini

Si ce n'est pas conforme chez vous, le 6² n'est pas un problème tant que vous avez un abonnement qui ne dépasse pas 6kVA.
Mais si vous avez plus, je vous conseille vivement d'augmenter la section de cette liaison, surtout si vous ajoutez des équipements qui augmenteront votre consommation maximale.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Merci de votre réponse rapide
Je vais donc changer la section par du 10², car pour le moment le 6² est au normes mais avec l'ajout du tableau de l'extérieur en plus ... vaut mieux le changer et c'est pour le prix ^^

Sujet résolu donc! Merci Carminas ;)
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 23h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir