Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul plancher bois

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 231 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour a tous,
J ai cherchais un peu partout sans avoir trouver de solutions a mon probleme...
J espere que vous pourrez m aider.
Je dois creer un plancher pour de l habitation structure bois.
Dimension plancher 10m20 par 5m20.
Je compte sceller 3 grosses pannes section 14x28cm (pin massif, pas de lamellé collé) pour obtenir des intervalles d environ 2m50. le solivage se fera avec des 6x18 cm .
J ai vu sur le net que ma charge moyenne sera 250kg /m2.
Chaque panne supportera environ 3T300 uniformément repartie.
J aimerais savoir si quelqu un peux me dire qu elle fleche je vais obtenir? est ce que la section est suffisante pour eviter la fissuration des joints de placo sur le plafond qui sera dessous.
J ai egalement la possibilité de mettre des bois section 11x24 que je peux doubler et boulonner, ce sont des bois que j ai deja ... mais je sais pas si c est plus resistant que des 14x28....
Je n ai pas de logiciel de calcul , et pas de moyen de le calculer moi meme...
Merci d 'avance pour votre aide...
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Loin, très loin du compte.

En supposant que tes hypothèses soient bonnes, tes poutres principales (14x28 ht), à la grosse, vont prendre 4,4 cm de flèche, fluage compris : plus de 4 fois la norme....
La résistance, elle aussi est dépassée.

Même en doublant des 11x24, les résultats sont sensiblement identiques.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Merci beaucoup pour ta réponse... Et si je boulonne un 14x28 et un 11x24 ensemble la fleche sera bonne ? En fait, j ai deja en ma possession deux 14x28 et quatre 11x24... Je sais que ca n est pas dans les regles de l art, mais comme tu le devine je veux eviter de gaspiller le bois que j ai deja et eviter d en acheter d autres...
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
bricoloo a écrit:Merci beaucoup pour ta réponse... Et si je boulonne un 14x28 et un 11x24 ensemble la fleche sera bonne ?

Non plus : encore près de trois fois trop. Par contre, la résistance, c'est bon.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bon... Dommage. Mais merci encore ca m evite de faire une grosse bêtise..je n ai plus qu a vendre mes bois et passer en hea...
Du coup j ai le meme problème...
Par hasard, tu t y connais aussi en dimensionnement de poutre métallique ?
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Oui, mais pas à cette heure....
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Avec les mêmes charges, un espacement des fers de 2,55 m en moyenne, de portée 5,20 m, fers IPE 220.

Pour les charges : solives 6 x 18 entre axes 40 cm, CTBH ou CTBX, plafond placo, cloisons 50 kg/m2 (la norme), charge d'exploitation 150 DaN/m2 [toujours la norme)

Passent tout juste (L/480).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Impeccable, merci encore, une dernière question, je compte fixer les solives avec entretoises a l interieur de l ipe et non au dessus pour ne pas perdre de hauteur, ca ne pose pas de problème pour la résistance du plancher ?
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour la résistance du plancher, non.

Seul problème possible, faire travailler l'aile inférieure en flexion, sous les solives, elles n'aiment pas.

Solution rapide et simple sans vérifier : souder un petit bout de plat entre les deux ailes à proximité de l'appui des solives.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Oui bonne solution, surtout que je vais devoir maintenir les solive a ras du haut de l ipe...
Merci beaucoup pour ton aide, je vais pouvoir avancer..
Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir