Retour
Menu utilisateur
Menu

Dallage et DTU 13.3 - Questions avant réalisation par le maçon

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 303 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Haute Vienne
Bonjour à tous,

Le maçon va bientôt réaliser le dallage sur terre-plein (isolée et désolidarisé avec du TMS 120) de ma maison. L’étude de sol a validé la possibilité de faire un dallage.

Il souhaite remblayer les 10 à 20 cm manquant sous l’isolant avec du 0/31.5 ou du 0/80 puis compacter au rouleau compresseur (classe V2 ou V3). Il me dit également que la couche de glissement en sable est inutile.

Avant de lui dire de revoir cette façon de faire, je voudrais être sûr de moi.

J’ai relu le DTU 13.3 partie 3 et je me pose des questions :
- Le tout-venant 0/31.5 n’étant pas une couche de forme au sens du DTU est-il toutefois une solution de remblayage si compacté correctement ?
- Le DTU parle de la forme comme d’une option (voir chapitre 3.2 et 10), comment définit-on si elle est nécessaire ou non ?
- Si la couche de forme est inutile, un remblai de 0/31.5 compacté nécessite-t-il une couche de glissement ? (Je pense que oui en me basant sur le chapitre 11, mais sait-on jamais…)

Si je lui impose de faire une forme et une couche de glissement, quelle qualité de géotextile doit-on utiliser entre le sol et la forme puis entre la forme et le sable ?

Merci d’avance !

Extraits du DTU 13.3 partie 3 :
Citation: 3.2 Support
Le support est constitué par le sol, naturel ou traité, et éventuellement par la forme et/ou l'interface sur lesquels repose le dallage. 

3.2.1 Forme
La forme éventuelle est constituée par un traitement du sol en place ou par des matériaux d'apport servant d'assise au dallage.

10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm. 

10.1 Constitution

Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions : cailloux, graviers, sables, mélangés ou non. 
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.

11 État de surface du support et interface

L'état de surface doit être aménagé pour préserver l'intégrité de la couche de glissement ou de l'isolant. 
Dans ce but, on doit répandre, soit un lit de sable de 5 cm environ d'épaisseur moyenne, soit un lit de mortier maigre de 3 cm. 
Un film anticapillaire et/ou pare-vapeur peut s'avérer nécessaire lorsqu'il subsiste un risque de remontées capillaires ou de diffusion d'humidité. 
Un tel film peut être constitué par une feuille plastique. 
Dans le cas où une couche isolante est prévue, celle ci devra être conforme aux indications fournies en14. 
L'état de surface sur lequel repose cette couche doit permettre une assise plane et continue. 
Le film sera disposé sur l'isolant.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
happy87 a écrit:Bonjour à tous,

Le maçon va bientôt réaliser le dallage sur terre-plein (isolée et désolidarisé avec du TMS 120) de ma maison. L’étude de sol a validé la possibilité de faire un dallage.

Préambule : un constructeur de MI n'est pas tenu de respecter les DTU si leur respect n'est pas mentionné dans le pièces écrites, c'est un marché privé et il n'y a que en public que c'est obligatoire dans tous les cas. Mais... en cas de problème, devant un juge, c'est la première chose qu'il va vérifier, le juge !

Il souhaite remblayer les 10 à 20 cm manquant sous l’isolant avec du 0/31.5 ou du 0/80 puis compacter au rouleau compresseur (classe V2 ou V3). Il me dit également que la couche de glissement en sable est inutile.

Avant de lui dire de revoir cette façon de faire, je voudrais être sûr de moi.

J’ai relu le DTU 13.3 partie 3 et je me pose des questions :
- Le tout-venant 0/31.5 n’étant pas une couche de forme au sens du DTU est-il toutefois une solution de remblayage si compacté correctement ?

Non et la raison est connue : trop de fine (0...) et la matériaux va favoriser les remontées par capillarité. C'est la raison pour laquelle le DTU indique un calibre minimum de 4 mm.

- Le DTU parle de la forme comme d’une option (voir chapitre 3.2 et 10), comment définit-on si elle est nécessaire ou non ?

Option, non. Nécessaire, peut-être. La forme est la fondation du dallage. Ses caractéristiques se déterminent avec un "essai à la plaque". Si la forme ou le terrain en place atteint une certaine valeur (donnée dans le DTU) on peut se passer de forme. Sinon, il faut renforcer par...une forme, par exemple. Le problème, c'est que cet essai à la plaque, quasi systématique dans les chantiers de moyenne ou grande importance est quasi inexistant en chantier de MI !
Et pour savoir si on peut s'en passer, à part le talon de la botte du chef de chantier ou l'essai à la plaque, je vois pas. Ah, si : la boule de cristal ! Heureusement que souvent ça marche (mais pas toujours !)

- Si la couche de forme est inutile, un remblai de 0/31.5 compacté nécessite-t-il une couche de glissement ? (Je pense que oui en me basant sur le chapitre 11, mais sait-on jamais…)

Oui. La couche de glissement est là pour permettre au dallage de s'allonger/se raccourcir sans gros dommages et éviter les fissures.

Si je lui impose de faire une forme et une couche de glissement, quelle qualité de géotextile doit-on utiliser entre le sol et la forme puis entre la forme et le sable ?

Moins de 3 mm. Le géotextile n'est là que pour empêcher la laitance du béton de migrer dans la forme ou aux composants de le forme de se mélanger au sol en place.

Merci d’avance !

De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haute Vienne
Merci tournesol pour ce retour super rapide ?
J'essaierai donc d'imposer à minima la couche de glissement et si possible du caillou de granulométrie supérieure à 4mm.
Un géotextile type Bidim à 100g/m² sera assez résistant ?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 01 aout 2024 à 23h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir