Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffe-eau et limiteur de température

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.596 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Grenoble (38)
Bonjour,

Une entreprise effectue actuellement des travaux de rénovation de salle de bain dans mon appartement.
Ils ont changé le chauffe-eau pour un modèle plat type Sauter Guelma.
Sur la notice de de celui-ci il est indiqué que si la tuyauterie est en PER, un limiteur de température doit impérativement être monté pour limité la température (risque de brûlure + risque éclatement PER).
Ce limiteur n'a pas été monté et au robinet c'est vraiment brulant, je suis inquiet, surtout pour le moyen terme et l'usure prématuré du PER avec les risque que cela implique.
La température de sortie du CE est de 70C° (non réglable).

Quel est votre avis sur le sujet ?
Le limiteur est-il obligatoire dans ce cas pour éviter un risque pour le futur ?

Cordialement,
Guillaume
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 60000 message
Bonjour,
trouvé sur le net :
"Limiteur de température obligatoire sur les chauffe-eaux
Depuis 2006, toutes les interventions sur un chauffe eau, existant (ex : remplacement du groupe de sécurité) ou le remplacement de ce dernier, nécessitent la mise en place d'un limiteur de température sur la sortie eau chaude, associé au groupe de sécurité.

C'est également vrai pour un chauffe-eau Thermodynamique.

(Au point de puisage l'eau chaude doit être à 50°C)."

SI cela ne bouge pas, dites que votre enfant s'est brulé...et à du consulté les urgences, cela va bouger.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour

Je me permet de rebondir ayant vu plusieurs instal neuf sans limiteur mais en cuivre.

Pipine 51 est tu sur que cela n'est pas réservé au établissement public ecole creche hopital hotel etc...
Si tu a un bout de dtu où cela est écrit je le veux bien.

Pour descendre en t° guigui92 normalement vous pouvez jouer sur le thermostat.

Toutefois raccordé un CE en per direct c'est limite limite pour moi,certain tienne mais pour combien de temps
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Non, je n'ai pas de DTU...
Maintenant, c'est aussi une question de bon sens. De l'eau à 65 ou 70°, ce sont des brûlures assurée. Avez vous vu combien coûte un mélangeur ? Une misère...Pourquoi se poser la question ? Je ne parle pas pour vous (je suppose que vous etes en location ?), mais pour le proprio...
Je ne comprendrais même pas que le pro qui a fait cela ne l'ai pas proposé...
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Re

Je suis d'accord avec ton raisonnement de principe,mais hélas tu sais comment cela marche,trop cher meme si ça vaut 15EUR...temps perdu etc...
Je suis proprio mais sans enfant du coup pas besoin de ça, thermostat réglé au mini et ça roule ici.

Mais le per en sorti faut éviter ça
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
cyrillyon a écrit:Bonjour

Je me permet de rebondir ayant vu plusieurs instal neuf sans limiteur mais en cuivre.

Pipine 51 est tu sur que cela n'est pas réservé au établissement public ecole creche hopital hotel etc...
Si tu a un bout de dtu où cela est écrit je le veux bien.

Pour descendre en t° guigui92 normalement vous pouvez jouer sur le thermostat.

Toutefois raccordé un CE en per direct c'est limite limite pour moi,certain tienne mais pour combien de temps

Malheureusement non, je ne peux pas modifier la température sur ce type de chauffe-eau.
Je suis toujours en attente de la réponse de l'entrepreneur, mais ce raccordement en PER à la sortie eau chaude ne m'enchante clairement pas.
Merci pour vos réponses
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
La température est réglée par le chauffe eau en fonction de vos besoins
journaliers il suffit de positionné la mollette en mode manuel
et d'y indiquer vos besoins ,par défaut ce dernier est toujours en
mode auto ,
Salutations,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
La température est réglée par le chauffe eau en fonction de vos besoins
journaliers il suffit de positionné la mollette en mode manuel
et d'y indiquer vos besoins ,par défaut ce dernier est toujours en
mode auto ,
Salutations,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Dans le dernier DTU 60.1 il faut mettre une distance entre les tubes synthétiques per/multicouche de 50 cm en cuivre,
sur l'ancien DTU ça n'était pas imposé.
Le limiteur de température n'est obligatoire que pour le neuf, pour de la rénovation non obligatoire (sauf reprise totale du batiment), mais avec un CE qui chauffe en permanence a 70° (ce qui est une bétise totale)
sur qu'il en faut un.
régler la température de sortie en facade comme le dit bubeline, ces CE ont des thermostats électronique intégré...
Pour infos le per comme le multicouche tiennent 70° permanent testé sur 50 ans, aucun CE actuel ne chauffe au dessus, et heureusement..
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonsoir,

Dans le dernier DTU 60.1 il faut mettre une distance entre les tubes synthétiques per/multicouche de 50 cm en cuivre,
sur l'ancien DTU ça n'était pas imposé.
Le limiteur de température n'est obligatoire que pour le neuf, pour de la rénovation non obligatoire (sauf reprise totale du batiment), mais avec un CE qui chauffe en permanence a 70° (ce qui est une bétise totale)

régler la température de sortie en façade comme le dit bubeline, ces CE ont des thermostats électronique intégré...
un limiteur de T peut être aussi utile.
Pour infos le per comme le multicouche tiennent 70° permanent testé sur 50 ans, aucun CE actuel ne chauffe au dessus, et heureusement..
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
bubeline67 a écrit:Bonsoir,
La température est réglée par le chauffe eau en fonction de vos besoins
journaliers il suffit de positionné la mollette en mode manuel
et d'y indiquer vos besoins ,par défaut ce dernier est toujours en
mode auto ,
Salutations,

Merci, mais si je me mets en mode manuel je perds un peu l’intérêt de ce genre de chauffe-eau (au delà du gain de place). Mais il est bien noté que le limitateur est obligatoire avec l'utilisation de PER (c'est du PER direct à la sortie eau chaude).
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
D'ailleurs est-ce qu'en mode manuel le chauffe-eau suit quand même les heures creuses ?
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
J'essayerais de poster une photo de l'installation demain
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
guigui92 a écrit:D'ailleurs est-ce qu'en mode manuel le chauffe-eau suit quand même les heures creuses ?


C'est un raccordement électrique sur disjoncteur pour ce chauffe-eau, pas d'HC/HP.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
CAM42 a écrit:
guigui92 a écrit:D'ailleurs est-ce qu'en mode manuel le chauffe-eau suit quand même les heures creuses ?


C'est un raccordement électrique sur disjoncteur pour ce chauffe-eau, pas d'HC/HP.

Ah merci, très intéressant, je leur ai donc fait ramener le fil pilote pour rien (le chauffe-eau a changé d'emplacement, cela dit si jamais un jour quelqu'un veut repasser sur un chauffe-eau classique le fil sera là).
Donc si je résume le mode auto chauffe en fonction de la consommation qu'il détecte/apprend, le mode manuel permet de régler la quantité (et donc finalement la température ??).
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 18h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir