Retour
Menu utilisateur
Menu

Distance sections mini mono vs tri

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Paris
Bonjour à tous !

Si on regarde dans le tableau suivant :
https://files.forumconstruire.com/section-cablage-monophase-triphase-867464aformpostit.jpg

Pour du 12KVA mono DB 30/60 réglé sur 60A pour 40 mètres : 25²

Pour du 36KVA tri (soit 12KVA pas phase) DB 30/60 réglé sur 60A pour 40 mètres : 16²
Si on considère 12KVA par phase donc et que mon installation n’est qu’en mono. Réseau parfaitement équilibré, je tire 12KVA par phase.
èJe tire donc 12KVA sur un fil de 16² sur une distance de 40m, alors qu’en mono cela est interdit et il faut du 25²

Qui peut m’expliquer ce que j’ai raté ? J’imagine que lorsqu’on parle des longueurs en tri, on est en 400V d’où le fait que sur une même section on puisse avoir des longueurs admissibles plus importantes mais ce qui m’étonne c’est que dès que le réseau est déséquilibré, le tableau ci-joint me semble faux…

Merci de m’éclairer ! ;)
Messages : Env. 50
Dept : Paris
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En tri équilibré le courant dans le neutre est nul.
Donc pour reprendre votre exemple le courant parcours 40m dans une phase.

En mono il parcours 40m dans la phase et 40m dans le neutre soit 80m.

La chute de tension est 2x plus élevée ce qui explique qu'il faille une section plus grosse.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Paris
Merci beaucoup Carminas pour cette réponse !
Ok pour un réseau équilibré tri.
Mais si TOUS les disjoncteurs sont en monophasé, il faut donc installer du 4G25 plutôt que du 4G16 même si la norme autorise le 4G16?
Messages : Env. 50
Dept : Paris
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais avec des disjoncteurs monophasés, vous les avez répartis sur les 3 phases ce qui temps vers l'équilibre même s'il n'est pas parfait.
Mais vous avez raison en cas de déséquilibre total (une phase chargée à fond et les 2 autres à zéro) il faudrait dimensionner comme pour du mono. Reste que ce cas de figure est peu fréquent.

Autre point avec un abonnement 12kVA en tri, vous n'avez que 20A par phase.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 20h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir