Alimentation terre rails DIN

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 558 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Moselle
Bonjour,

Je vais utiliser des bornes passantes pour arranger une installation. Habituellement les fils de terre partent du bornier spécifique dans le coffret disjoncteur. Les bornes passantes sont elles, par conception, reliées au rail DIN.
 
Mon interrogation : est ce que je ne pourrais pas relier ces rails DIN à la terre et partir des bornes directement, ce qui ferait câbler moins de fils donc économiser de la place.

Dans la négative si ce n'est pas autorisé, le sujet est clos.
Mais si c'est possible se pose la question comment réaliser la liaison sur le rail.
Il y aura 3 rails en tout  :
- Peut on les ponter entre eux et un seul fil  d'alimentation ou doit on les câbler individuellement donc 3 alim.?
- et question importante les sections a utiliser ?
- Pour la connexion de la terre sur le rail utilisation d'une cosse ronde sertie? ou autre moyen?

Merci à toutes et tous.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
les bornes de terre ont un étrier métallique quand on les met sur le rail din pour une continuité électrique (coffret métallique), dans un coffret plastique on ne relie pas ces rails à la terre.
suivant les modèles ,il existe des barrettes de pontage pour relier les bornes entre elles
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Moselle
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
les bornes de terre ont un étrier métallique quand on les met sur le rail din pour une continuité électrique (coffret métallique), dans un coffret plastique on ne relie pas ces rails à la terre.
suivant les modèles ,il existe des barrettes de pontage pour relier les bornes entre elles
cdlt

Merci phil-decuivre.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 16h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir