Retour
Menu utilisateur
Menu

Souci régulation de chauffage

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 291 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour à tous

Je n'arrive pas à trouver de réponse à ma problématique malgré des heures de recherches sur le forum!

J'ai un souci de régulation avec mon chauffage, je n'arrive tout simplement pas à avoir une température adéquate, il fait trop chaud ou trop froid. De plus je consomme trop de fioul vu que je force en manuel. Je pense qu'il y a trop de paramètres qui entrent en jeu et qu'un mauvais réglage entraîne le soucis en cascade.

Ma configuration
Maison ancienne rénovée dans le 49 (doux et humide), pas trop mal isolée, 2 étages 200 m².
Chaudière fioul à l'ancienne Viessmann Vitola 111 avec vanne 4 voies manuelle de 0 à 10. Avec ecs dont je ne me sert pas, j'ai un chauffe-eau électrique.
Pas de sonde extérieure.
9 radiateurs anciens en fonte avec tés de réglage, équipés de robinets thermostatiques sauf pour un toujours ouvert. J'ai réglé mes tés comme je pouvais, impossible de savoir l'ordre d'alimentation des radiateurs, tout passe dans les cloisons.
Thermostat d'ambiance mobile que je ne sais pas trop où placer, certains disent dans le salon, d'autres dans une pièce froide.

Réglages actuels, qui ne me conviennent pas malgré diverse options testées depuis trois hivers.
Température de chauffe de chaudière de 60°, ecs sur 50° (bien qu'inutilisée).
Pression 1.3
Actuellement 10 ° dehors, vanne 4 voies sur position 3/10.
Robinets thermostatiques entre 2 et 3 sur 5, sauf salle d'eau entre 3 et 4.
Thermostat d'ambiance dans le salon en plages horaires 20° pour le maximum et 18.5 pour le minimum.
Je n'arrive pas à avoir ces températures.

Comme je n'arrive pas à avoir une bonne température, je booste le tout en ouvrant à fond la vanne 4 voies et ouvre plus mes robinets thermostatiques, et là forcément il fait vite trop chaud et ca carbure du fioul un max!
Puis je remets tout ça comme c'était jusqu'à recommencer quand il fait trop froid.

En bref je fais tout manuellement plusieurs fois par jours, et ce n'est pas très optimal!

Quelqu'un aurait une idée pour m'orienter dans mes réglages?

Merci!!!
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.

il manque des infos sur ton installation : combien de circulateurs ? action et type du thermostat ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour

J'ai un circulateur, en position 2/3, qui part vers le circuit après la vanne.
Le TA commande le bruleur, c'est un sans fil Honeywell CM927.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.

il y a bien un thermostat interne a la chaudière qui coupe le bruleur ?
Il y a des thermostatique partout ?

Avec une vanne manuelle , tu sera obligé de jouer avec selon la température extérieure si tu souhaite être économe.L'idée est que tu repère les positions selon la température extérieure.

premier truc a faire , robinets thermostatiques ouverts a fond , éventuellement thermostat d'ambiance réglé plus haut , tu repère les positions qui te permettent d'avoir au moins la température souhaité au endroits que tu souhaite.
Une fois que tu as trouvé les positions de ta vanne selon la temp. exterieure , tu règles tes thermostatiques.

Il est possible que ton installation est besoin d'une température de chaudière plus élevée.Soit constamment , soit par grand froid.



Une autre façon de faire , moins économe , c'est de trouver la température de chaudière ou ça fonctionne tout le temps , et de laisser faire les thermostatiques...


Dernière chose : a priori tu n'as pas une chaudière basse température ou a condensation , il faut que tu fasse attention a la température de retour chaudière.
Ne pas trop ouvrir la vanne 4 voie , sinon ça risque que condenser et détériorer ta chaudière.


Bon tests....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour

Désolé pour le retard, je n'étais pas chez moi...

Concernant le thermostat interne, je ne sais pas. En tous cas le brûleur s'arrête après avoir dépassé la consigne.
Je vais commencer par tes préconisations, je reviendrai vers toi après ces tests. Pour la fin de la semaine on annonce du redoux par chez moi, je vais déjà voir si je n'ai pas trop chaud!

En tous cas déjà un grand merci!
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir