Et voilà, c'est fait.
20 minutes environ. 
Vérification des ID en fonction des disjoncteurs (ID > calibre des disj sur les lignes de chauffage et cumulus + la moitié des disj autres). J'ai un ID 40 à remplacer par un 63A (il me dit que normalement , il ne devrait pas y avoir de contre visite, il faut juste que je m'engage à le faire).

Vérification des terres sur toutes les prises + groupe de sécu du cumulus.

Ouverture de 2 inter, pour voir je sais pas quoi...

Dans la salle de bain, il regarde un peu partout pour voir si y'a pas des prises ou inter qu'il n'aurait pas vu. Puis il regarde le receveur pour vérifier qu'il a un rebord. Il me dit que sinon cela ne limiterait pas le volume 1 et que du coup j'aurait une prise qui n'irait pas. Ouf, mon receveur a un rebord.... 

Un petite signature sur sa tablette, et hop il repart.

Pas mal de stress avant, et bien soulagé maintenant.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Merci pour ce retour détaillé

Une petite photo du receveur permettrait de se rendre compte de ce qu'il a pu accepter comme type de receveur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est quand même assez plat.
Je pensait que c'était plus strict

Merci pour le retour
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Aube
Détail receveur
Voilà une photo du receveur qui présente une pente douce vers l'évacuation. Le décrochage est d'environ 2 cm du coté de la grille. Le rebord est donc faible
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 10h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir