Retour
Menu utilisateur
Menu

Tuyau PE eau et PE Gaz dans un même regard, possible?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 322 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour a tous

je vais bientot tirer toutes mes gaines et alimentations dans mon chemin d'accès.
Dans un soucis de place et pour ne pas faire 20 regards au m² (j'ai déjà un regard eau pluviale et un eau usé) j'aimerais mettre un regard béton (50x50) dans lequel je raccorderais mon PE eau diamètre 25 ainsi que mon PE gaz.

En effet, la mairie m'a tout tiré sur la longueur de mon chemin d'accès (privée donc) mais il me reste ensuite la partie chemin-maison à faire d'ou forcémment un raccord eau et gaz.

Je veux mettre un regard si jamais un jour le raccordement lache.

Merci d'avance

cordialement
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
En gaz interdit de mettre des regards. car en cas de fuite, le gaz s'accumule dedans.. et BOOM!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Ah bon ? Donc là pour raccorder mes deux Bergaterre de gaz il faut que je mette mon raccord et que je l'enterre tout simplement ?

Faut pas qu'il y ai de fuite ensuite ....
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Rhone
Raccord GAZ interdit enterre =)

Enfaite il faut que tu parte de ton compteur GAZ (logette limite de propriété) et que tu raccorde jusque à une vanne d'arrêt dans ta maison. Tu à le droit d'avoir un raccord sur le gaz si il est accessible.

Attention le tuyau gaz doit être posé sur 20cm de sable + tuyau + 20cm de sable + grillage avertisseur jaune + terre (du moins dans les parties public, après privatif je ne sais pas si ça s'applique réellement).
Après comme tout ce qui est à l'avale du compteur GAZ n'appartient pas à GRDF ça n'est pas leur responsabilité. Mais vis-à-vis de ton assurance il faut que ce soit réglementaire.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Le problème c’est que sur mon terrain j’ai le tuyau de gaz qui est tiré sur la moitié de mon terrain depuis le compteur grdf (gaz de ville) et à été mis en attente pour le futur propriétaire du terrraun (moi ). Il faut donc que je le rallonge jusqu à mon garage d ou le raccord

Donc selon vous je dois mettre le raccord dans un regard ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Je travail en VRD (grand groupe) et en particulier pour GRDF. les manchons Gaz interdits?? Ha ben c'est nouveau! par contre il faut mieux le faire en électro-soudé, Sur quoi te bases-tu Namion pour dire ça?
thonybibi03 sinon demande à ton chauffagiste ou GRDF.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Je viens de repenser à un détails... ton PE Gaz en attente, il est sous pression gaz actuellement? il y à une purge au bout? si oui ce sera forcément GRDF qui fera le raccord.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Ha non non il est juste en attend pas du tout en pression
Donc raccord possible dans un regard possible également ?
Le même que l eau c'est possible ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Je t'ai répondu pour le regard, en gaz c'est interdit. après tu fais ce que tu veux tu es chez toi, GRDF ne contrôle pas la partie après compteur.
par contre en PE GAZ, privilégie le manchon electrosoudable, car les raccords métal plastiques sont déconseillés dans le temps.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 19h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir