Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 809 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Nord
Bonjour,

J'ai un sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau.
Voici le raccordement : 




Le souci est que lorsque j'actionne le sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau.
Je ne pense pas que ce soit l'eau d'évacuation du sanibroyeur qui passe par le siphon, car l'eau est propre (et pas d'odeur).
De plus, j'ai toujours des glouglous dans le lavabo situé à droite du chauffe-eau et même un peu dans ma douche.

Je me demandais si la pose d'un "clapet équilibreur de pression" pourrait être suffisant pour régler le problème ?

(voir la position à laquelle je pense sur l'image ci-dessus même si cela ne m'arrange pas car le tuyau PVC est en 32 et que le clapet en 40/50)

Est-ce ce clapet a vraiment une utilité dans mon problème ?

J'ai l'intention de coffrer prochainement le chauffe-eau alors j'aimerai régler cette situation afin d'éviter de détremper le coffrage par l'intérieur avec les éclaboussures.

Je reste à votre écoute pour toutes vos suggestions

Merci par avance 
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
 visiblement la jonction ce fait par un T,l'eau qui vient du sanibroyeur tape au fond et a tendace a remonter ce qui pousse l'air dans le tuyau au dessus et celui ci ejecte l'eau du siphon du CE.
Il faudrait remplacer le T par une culotte a 45° et un coude a 45°.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Nord
Merci pour le retour.
C'est effectivement un T qui sert de jonction.
Je comprends bien qu'une culotte 45 et un coude 45 guiderai un peu mieux l'évacuation du sanibroyeur.

J'oubli donc l'idée du clapet équilibreur ? Du moins, pas à cet endroit !
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Le T freine l'evacuation du sanibroyeur,la modif devrait regler le problème. Ca ne coûte pas grand chose de commencer par là.  
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
L'eau pompée ne doit pas être sous pression
a l'endroit ou elle rejoint l'écoulement gravitaire,
le principe est de monter le refoulement au dessus
de l'écoulement et ensuite de le brancher avec une pente
normale ,et c'est sur ce tronçon que vous pouvez piquer
votre évac du groupe ,et là plus de problème,
Salutations,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Nord
Bonjour,

Je vois qu'il y a une solution à mon souci, sauf que je n'ai rien compris au dernier message de bubeline67 

En gros, il faut que je fasse quoi ? Un croquis est possible ?

L'eau pompée ?
Ecoulement gravitaire ?
Monter le refoulement au dessus de l'écoulement ?
Piquer votre évacuation du groupe ?

Bon aujourd'hui, j'ai ça :




[img]no[/img]



Faut-il que je transforme l'évacuation ainsi ???

Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
Vous voyez que vous avez compris!!!
Il faut après le sani monter verticalement
de façon a rallonger au max la partie haute
horizontale a laquelle vous donnerez une
légère pente vers l'écoulement ,et non vers le sani,
de préférence utilisé des coudes 45°,
le té 45°le plus bas possible ,et un coude
45°FF quitte a intercaler un bout de tube
pour reconnecter le siphon du groupe,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Nord
Bonjour,

Petit retour d'expérience mais pas tout à fait réglé.

En effet, au début de post, je souhaitais solutionner un problème de glouglou débordant dans mon siphon de chauffe-eau causé par un sanibroyeur.

Aujourd'hui, plus de glouglou, plus de débordement  8-)

J'ai changé légèrement l'évacuation :
  • j'ai éloigné le clapet anti-retour de la jonction écoulement / sanibroyeur
  • j'ai fais passer l'évacuation du sanibroyeur sur le dessus par l'intermédiaire d'une culotte.
  • j'en ai même profité pour mettre une trappe de visite

Un clic sur l'image pour l'agrandir



Malheureusement, j'ai réglé un souci d'un côté, mais c'est de l'autre que ça bug.
Aujourd'hui, j'ai une fuite au niveau de mes colliers de serrage entre le coude et le tuyau d'évacuation.
Je ne comprends pas pourquoi.
J'ai démonté toute cette partie , tout nettoyé, resserré mais aucune amélioration.
Dès que le toilette évacue, il y a des gouttes qui finissent par faire des flaques qui s'égouttent au sol  :o

Un clic sur les images pour les agrandir





Alors, est -ce que c'est parce qu'il y a trop de pression ?
Est-ce que c'est à cause de mon angle à 45° (sur 30 cm) ?
Est-ce qu'il faut que je change cette pièce blanche qui ne semble pourtant pas percée ?
Est-ce que....

Bref, l'histoire n'est malheureusement  pas finie.

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Il faut parfois utiliser une clé pour serrer suffisamment fort le collier,un tournevis ne suffit pas toujours. Sinon le tuyau est enboite assez loin dans le manchon?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Nord
Oui, il est emboîté sur 3 cm au moins
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas eu de fuite lors des 4 premiers mois et qu'aujourd'hui, alors que j'ai fait des modifs sur l'évacuation, ça fuit.

J'ai l'impression que le collier est serré fortement. Je tenterai avec une clé demain
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 17h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet
Voir