Puits provençal dans le Gers : votre avis ?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.724 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous, et félicitations, car les puits canadiens, beaucoup en parlent, mais finalement peu passent à l'acte.

J'ai parcouru de long en large les trois pages du forum (si, si !), et j'ai encore du mal à me faire une idée synthétique, entre ceux qui mettent deux tuyaux, pas de sable, une vmc, etc....
Je me permets de vous exposer mon projet, il y aura bien une âme charitable pour me dire ce qu'elle en pense et si j'ai à peu près bon ?

Mon projet est une maison plain pied de 125 ² sur hourdis polystyrène et vide sanitaire, le tout sur un terrain de 3700m² ;
La maison est au point haut, l'entrée est donc au point bas, au sud du terrain), à l'ombre d'une haie d'arbres (chênes, ormes) d'une quinzaine de mètres de haut ; entre le point haut du terrain et le point le plus bas il y a environ 3 mètres de denivellée ;
Le tuyau prévu un TPC de 200mm sur environ 50 mètres de longueur, à 2 mètres de profondeur ;
Le terrain est TRES argileux, avec des petits cailloux/graviers dans l'argile, donc > sable au fond de la tranchée ;
L'arrivée d'air se fait au salon, pas loin du poêle ;
Le tout prévu pour une utilisation en période chaude (c'est pourquoi j'ai parlé de puits provençal..) ;
Pour le ventilateur, je ne sais pas si le placer à l'entrée du puits ou dans le vide sanitaire ;

Voilà où j'en suis : y a-t-il des incohérences ? C'est que plus je lis sur le puits canadien, plus j'ai des doutes et j'ai peur, ce serait dommage d'abandonner, non ? Merci de vos avis !

P.S. 1 : le terrassement doit commencer la semaine prochaine.
P.S. 2 : bien sûr que je mettrai des photos quand ce sera parti !
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Env. 500 message Gers
Merci pour ta réponse (et tes questions).

Pour le sable, j'avais bien prévu le sable tout autour. Les maçons par ici font ça avec toutes la canalisations, car avec l'argile, il y a des problèmes de retrait et de gonflement ;
Pour le débit, j'ai envisagé aux environs de 250m3/h ;

Pourquoi deux gaines de 25m alors que j'ai suffisamment de place pour mettre 50 mètres ?

Le problème de la résistance de la gaine, je n'arrive pas à trouver des renseignements fiables ; je vais demander aux fournisseurs la semaine prochaine, en espérant qu'eux le sachent ; j'ai prévu du TPC car je l'ai vu utilisé par de nombreuses personnes, à des profondeurs comme celle que j'envisage ; ceci dit, j'avoue que je n'en sais rien, tant que je n'aurait pas quelqu'un qui me certifiera que telle gaine est prévue pour être enterré à deux mètres.
Pas facile !
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour
pour le TPC je sais pourquoi c'est beaucoup utilisé : 85€ HT le rouleau de 25m en diam 160 alors qu'un conduit spécique cout 4 fois plus cher.
Si tu peux poser 50m, fait le, mais double le circuit, mieux vaut 2x50m en 160 que 1x50m en 200.

Par contre tu n'indiques pas la hauteur de ton vide sanitaire, ne fait pas comme moi : assures-toi que tu pourras y travailler (accès et hauteur suos tête)
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Gers
Merci, sympa pour vos réponses !

Si je comprends bien, pas de problème pour 2 gaines diam 160 (pas une seule quand même ?).
Entre 1m50 et 2 mètres de profondeur, il y a beaucoup de différence ? Parce que 2 mètres, c'es drôlement profond ! Je vais voir avec le maçon pour la différence de prix, mais deux gaines tpc diam 160 me semblent une bonne option, et c'est sans doute plus facile pour le tracto de faire une tranchée un peu plus large et il ne devrait pas passer plus de temps, non ?

Au fait, ce fameux conduit spécifique (même 4x plus cher), on en trouve où ?

Merci encore, ça fait vraiment du bien de ne pas se sentir seul !

P.S. Mon vide sanitaire fait 0.80.
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
mais tu n'es pas seul, leonce, c'est le principe même d'un forum Wink
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
leonce a écrit:...et c'est sans doute plus facile pour le tracto de faire une tranchée un peu plus large et il ne devrait pas passer plus de temps, non ?.



oui et puis tu gagne en hauteur de dénivelé
50m de longueur en partant de -1m80 te fait arriver a -2m80 avec une pente de 2%
pour 25m c'est encore a -2m20 que devra se trouver ton point bas.
C'est d'autant plus important que tu es sur vide sanitaire, tu n'as pas l'avantage d'une cave et il va donc falloir trouver un système d'évacuation des condensats.
Si tu pense a un système de buses pour descendre faire la maintenance , pour info j'ai eu un chiffrage pour environ 400€ HT.

leonce a écrit:...P.S. Mon vide sanitaire fait 0.80.


réfléchis rapidement au circuit sous ton vide sanitaire car cela sera pénible de devoir te trainer sous le VS pour modifier quelque chose, isoler des tuyaux par exemple.



leonce a écrit:...
Au fait, ce fameux conduit spécifique (même 4x plus cher), on en trouve où ?



chez des renvendeurs spécialisés dans les produits "plastiques" et les grossistes en matériaux de chantier.
Comme me l'avait conseillé Puligny, le plus simple est de demander par email la liste des dépositaires vendant leur produit aux spécialistes de kit puit canadien tel que HEGLER (avec ses canalisations HEKATHERM).
Un conseil imprime la doc et le message que t'enverra le commercial car quand tu te présentes avec ta demande, quasiment tous les revendeurs n'ont jamais entendu parler d'un puit canadien.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Gers
Je vais tâcher de voir avec Hegler. J'ai en envoyé un mail. Mais apparemment, la canalisation Hekatherm ne se fait qu'en 200mm....
Le problème des gaines TPC en diam 160 que j'aimerais bien intaller (prix, facile à se procurer), c'est comme je le disais le problème de la résistance à la pression si on les place à environ 1m50 ou 2m. Il semblerait qu'elles soient garanties pour résister à une profondeur de 0,80m, mais bon nombre de personnes les placent bien plus profond, jusqu'à 2m.
Mais de toutes façons, ce sera 2 gaines diam 160, sur 50 mètres de long, donc un total de 100 mètres, ça fait pas un peu beaucoup ? (bon je peux ne faire que 2X40m...)

Pour l'évacuation des condensats, comme je l'écrivais au début, mon terrain étant en pente (la maison est au point haut), elle se fera au niveau de la prise d'air. L'avantage (j'ai environ 3 mètres de dénivellée), c'est que je peux faire la tranchée de profondeur constante. A quelques mètres de la prise d'air, il y a une pente prononcée dans laquelle viendra déboucher l'évacuation des condensats.
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Gers
Merci ., ta disponibilité et ta réactivité sur le forum son impressionnantes et tout à ton honneur !
Bon, il y a toujours le problème de la résistance au poids de la terre de la gaine TPC de 160...
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous !

Bon, l'échéance approche, je flippe... Des envies de laisser tomber ce *!*$¤*&*! de puits canadien, mais ce serait trop bête ! Dur dur pour le moral !
Si je n'arrive pas à avoir de la gaine Hekatherm (j'ai l'adresse de trois distributeurs dans mon coin), je vais m'orienter vers de la TPC diam 160 (sans doute 2x 50 mètres). Pour l'histoire de la résistance à la pression de la terre, apparemment, plein de personnes se sont servi de cette gaine, alors...

Le terrassement commence incessamment sous peu (même si ça fait des semaines que c'est censé commencer sous peu...), question sans doute stupide : la gaine passe sous les fondations, ou passe dans le vide sanitaire, par un trou dans le parpaing ? Je suppose que dans ce cas, on doit isoler la partie qui passe dans le vide sanitaire ?
Si elle passe sous les fondations, pas de risque ?
En fait, je pensais la faire passer sous les fondations, mais je ne sais pas si c'est la bonne solution.

Merci de vos réponses.
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Gers
Personne pour me dire si je peux passer la gaine sous le niveau des fondations ? Que je n'aie pas l'air trop nul avec le maçon... Wink
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
leonce a écrit:Personne pour me dire si je peux passer la gaine sous le niveau des fondations ? Que je n'ai pas l'air trop nul avec le maçon... Wink


Bonjour,
je ne suis pas spécialiste mais je crois que la réponse est non on ne passe rien sous les fondations il faut faire remonter ton circuit pour le faire traverser le mur du VS au dessus des fondations (c'est mon cas).
Il faudrait que JPaul, passe par là, il saurait te répondre.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 23h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos constructions béton cellulaire
Photos constructions béton cellulaire
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir