Bonjour à tous,
voici le résultat des études de sol de mon terrain a construire. en gros même courbe à 3 carottages differents.
il est situé en zone de plaine. il est à plat avec des maisons à proximité. Que me conseillez-vous et que pensez vous de la nature du sol ? les risques ?
je souhaite faire une ossature bois de 100m2 de plein pied de forme rectangulaire.
 j'ai demandé pour avis consultatif des devis de maçon et les prix sont exorbitants (environ 50 000 euros!) je souhaite donc faire moi-même les fondations. que me conseiller vous comme type de fondation.
merci pour l’intérêt porté à mon message.
cdt,
hervé

.







AAAABJRU5ErkJgggA=[/img]
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Cette question est à poser au géotechnicien qui a fait l'étude de sol, il doivent vous proposer des fondations.

Mais ça risque d'être quelque chose comme des puits à 5 ou 7m donc à faire seul, ce n'est pas évident.
Vous avez bien une clause suspensive sur le terrain concernant le coût des fondations ? Ce serait le moment de la faire jouer.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Bonjour,

C'est une étude de sol G2AVP ?
Normalement cette étude doit déjà vous fournir des indications pour le type de fondation en fonction du sol
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Ain
Les indications de cette étude de sol ont été donné pour un premier projet plus ambitieux ( 2 étages avec sous sol) et proposait des colonnes ballastées.aujourd'hui, j'ai réduit mon projet de maison pour cause de budget. au passage mon archi-MO ne m'a jamais alerté suite à l'analyse de sol sur le surcoût de la maison. je recherche des personnes pouvant me conseiller sur la possibilité de faire des fondations moi même et le type préconisé.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Vous pouvez demander au géotechnicien de refaire ses conclusions avec ce nouveau projet.
Comme ca vous aurez les fondations préconisées pour votre nouveau projet sur le terrain.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
+1, le géotechnicien n'a pas besoin de repasser sur le terrain et refaire des relevés si vous changez "seulement" les données du projet (mais sans modifier l'implantation). Ca ne devrait pas prendre trop de temps.

Mais bon, pour refaire des fondations, que ce soit pieux ou colonnes ballastées, il va vous falloir du gros matos :/
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Sarthe
Bonsoir Biofamily,

Une alternative en radier me semble envisageable pour un coût probablement inférieur à des colonnes ballastées.
Je me demande si des essais au pénétromètre statique (nettement plus adapté dans ce type de contexte et donnant généralement de meilleurs résultats) ne permettraient pas de maintenir une solution de semelles filantes avec soubassement fortement rigidifié (votre projet étant une structure bois).

Cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci. un radier a été proposé déjà. ils ont prit en compte un tassement théorique de 20cm pour une charge de 20T/m3. est ce approprié ? non exagéré ?
effectivement pas de sondage au pénétrometre statique réalisé. Pensez vous que se soit nécessaire de réaliser d'autre sondage avec cette technique ? je me demande si des fondations en micropieux serait enviseagable a à quel coût sur cette configuration de sol ?
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Un peu plus de précision dans les questions SVP :

- 20 cm de tassement, c'est impossible
- Une charge ne s'exprime pas en T/m3 mais en T/m2
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Sarthe
Je rejoins Tournesol, 20 cm de tassement ici, à moins de construire un immeuble (et encore)...
Un radier sur ce type de sol avec une structure bois RdC, sincèrement, on ne doit pas dépasser le centimètre.

Nécessaire de réaliser d'autre sondage plus adapté? Cela ne dépend que de vous! Une structure bois comme la vôtre n'a pas besoin d'une contrainte de sol gigantesque pour maintenir une solution classique de semelles filantes (avec 0.7 bar soit 7 tonnes/m² cela pourrait passer / à voir ce qu'en dirait le technicien structure).
Vous pouvez très bien refaire une étude de sol via un autre bureau si celui-ci maintient sa conclusion initiale malgré la modification de votre projet, soit le nouveau bureau d'étude conclut sur une solution plus favorable, soit il conclut de la même façon...N'hésitez pas par contre à fournir votre rapport si vous démarchez de nouveaux bureaux d'étude de sol.

Cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
J'arrive un peu tard mais je viens de voir ce sujet qui me parait intéressant,
Premièrement y a certaine choses à savoir sur les radiers car ce n'est pas une solutions miracle dans tous les cas de figures.
==> https://www.be-gph.fr/blog/115-le-radier-un-systeme-de-fonda[...]aucoup-de-prejuges.html

Une solution superficiel serait peut-être justifiable en restant très superficiel vu que ton sol
se tien jusque'a deux mètre (0.1MPa), cependant cette solution ne marcheras plus si tes argiles sont défini gonflante (approfondissement obligatoire), ou si tu as une mise hors gel importante dû à ta zone de construction.

Quoi qu'il en soit notre avis ne peut que te proposer des solutions alternatives à proposé, mais aucunement une validation d'un système. Seul le géotechnicien à toutes les infos en mains pour valider ou non un système.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 16h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir