Retour
Menu utilisateur
Menu

Plancher IPN et Briques

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 959 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Peyruis (4)


bonjour a  tous ,
je doit faire une rénovation  d un amis , il viens d acheter un vieux corps de ferme , de 80m² séparés par un mur porteur qui porte les toitures ,soit environ 40M² de chaque coté.
nous avons d un coté un plancher IPNet briques avec du béton , de l autre coté un plancher IPN avec briques sans béton aucune armatures .
lorsque on marche dessus on sent les vibrations .
on a pensé 2 solutions:
1-soit on coule une chape allégée en betostyrene sable et ciment avec une armature fine .
2-soit on prépare une vraie dalle en béton armé de 10cm  ,un treillis soudé PAF10  on fait venir une toupie et on coule.
je craint qu une dalle allégée ne soit pas assez rigide et finie par se fissuré .
le local est destiné a un atelier de sculpture et va recevoir 8 a 10 personnes pour des cours de sculture.
j attend vous avis et expériences 
photo ci jointe 
merci  par avance 
  
Messages : Env. 400
De : Peyruis (4)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Si ca vibre, c'est que les poutrelles sont trop faible pour leur charge, en rajoutant du poids, vous ne ferez qu'empirer les choses
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Peyruis (4)
Un plancher qui na pas de béton, vibre aussi et lorsque on y rajoute le béton ça consolide l ensemble, d autant plus que pièce a côté qui fait la même surface ou il ya du béton , elle ne vibre pas!!!
Peut être juste une dalle allégée?
Messages : Env. 400
De : Peyruis (4)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Non, rajouter du béton sur ce genre de plancher à poutrelles metalliques ne renforcera rien du tout
ca ne fera qu'ajouter du poids sur un plancher deja trop faible
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Je partage l'avis de GILL, si vous ressentez des vibration c'est un problème de souplesse (flèche) de plancher et non de résistance.

rajoutez une dalle c'est rajoutez encore de la flèche donc tout l'inverse de ce qu'il faut faire et une dalle de 10 ne peut pas être autoportante.

Le meilleur des renfort est de tentez de recouper la portée des poutrelles en 2 avec un renfort au centre...
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Une chape est de nature à amortir les vibrations, si la structure est capable d'en supporter le poids.
Comme ça n'a pas du être prévu à l'origine, peu probable que ça se puisse.

Atelier de sculpture, c'est un local C1, donc exploitation à 250 kg/m².
Là, on sort forcément de l'épure.

Donc, sans doute prévoir un renfort comme évoqué par chew. Mais quel est le dessin en coupe de ce plancher : les IPN (préciser lesquels), portées, entraxes, matériaux, épaisseurs, positions.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Gard
Bonjour . Afin de suivre l'évolution car j'ai une configuration assez similaire de plancher dans maison a rénover. Même lorsque mes enfants courent dans la maison, le plancher vibre trop. 
J'aurais pensé que des IPN ou linteaux montés en dessous et en perpendiculaire des IPN deja posées devrait atténuer cet effet "plancher vibrant"
Cdt
Rg
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 05h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir