DCL murale au plafond

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 390 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 10 message Nievre
Bonjour,

  lors de la réunion technique avant le démarrage des travaux, je regardais la question de l'éclairage au plafond.

Je veux bien que dans les chambres le point lumineux soit un dcl classique - boitier 67mm, cache, piton, et prise dcl. Dans des petits pièces comme les wc je n'ai nullement intention de suspendre une luminaire. D'autre part je pense que plus tard je pourrais ajouter quelques spots. J'ai des spots prévu dans la cuisine et salle à manger. Ils nécessitent un trou de 54mm. Justement c'est la dimension du boitier de certains "dcl appliques" - ceux n'ayant pas de piton étant sur un mur. Donc j'ai demandé à mon constructeur de mettre des dcl appliques 54mm sans piton dans les wc, la douche, le cellier. Cela me permet soit de laisser une ampoule nue dans un premier temps, soit de retirer le dcl et installer un spot sans avoir à reboucher un trop grand trou...

Pour l'instant il ne m'a pas confirmé que l'électrician va le faire - quand ce dernier voit "point luminueux au plafond", par défaut c'est le dcl 67mm... c'est du travail en mode automatique...

Quelqu'un d'autre a-t'il essayé cette approche ?

Gueron
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 10
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le problème c'est que les points DCL au plafond doivent supporter une charge de 25kg, ce que ne permet pas un DCL applique qui n'a pas de point d'accroche.
Peu probable qu'il soit d'accord car cela ne respecterait plus la norme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 10 message Nievre
Merci de votre réponse Carminas. Je ne vois pas l'intéret de suspendre 25kg sur le plafond dans les wc ! Si la norme ou la réglementation est écrit dans ce sens, il va falloir le respecter, mais ce n'est pas forcement en phase avec nos besoins. Beaucoup se plaignent du problématique de fixer une applique au plafond ne permettant pas de couvrir le cache et le résultat reste inesthétique...

Gueron
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 10
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même si je vous l'accorde que ce n'est pas des plus pertinent, mais c'est la norme :

"559.1.1 Connexion directe des appareils à une canalisation fixe
...
Si cette boîte est fixée dans un plafond et est destinée à alimenter un point d'éclairage, elle doit être prévue pour la suspension des luminaires ; le moyen de suspension et sa fixation à la structure du bâtiment doivent assurer sans danger la suspension d'une charge d'un minimum de 25 kg.
...
La tenue d'une charge de 25 kg par le moyen de suspension de la boîte en plafond implique une fixation de la boîte à la structure du bâtiment."

Attendre de voir ce que dit l'électricien du constructeur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Montanay (69)
Il vous suffit de mettre directement un luminaire et pas besoin de DCL !
Messages : Env. 10
De : Montanay (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
aurenge a écrit:Il vous suffit de mettre directement un luminaire et pas besoin de DCL !

Sauf que les DCL sont obligatoires ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Montanay (69)
D’aprés le guide PROMOTELEC

Par dérogation, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion dans les cas suivants :
- impossibilité constructive d'€™incorporer une boîte de connexion dans le matériau support ;
- alimentation fixe de l'€™éclairage réalisée en apparent ;
- boîte de connexion intégrée au luminaire ou à son bloc d'€™alimentation ;
- conception ou architecture du luminaire ou de son bloc d'€™alimentation ne permettant pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : spots).

Dans le cas de la présence d'€™une boîte de connexion, il est admis de ne pas mettre en œuvre de socle DCL dans les cas suivants :
- point d'€™éclairage avec allumages multiples ;
- luminaire installé dont le courant nominal est supérieur à 6 A.

Pour l'€™extérieur, tout circuit d'éclairage doit aboutir :
- soit dans une boîte de connexion équipée ou non d'€™un socle DCL ;
- soit à un luminaire ;
- soit à une douille non fixée, qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d'€™essai de l'€™installation électrique.
Messages : Env. 10
De : Montanay (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 02h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir