A l'aide, chauffage au sol qui ne fonctionne pas à l'étage, débitmètres vides

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.667 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Angers (49)
Bonjour,

Habitant depuis 2 ans dans une maison neuve que j'ai fait construire, je m’aperçois que le plancher chauffant à eau de l'étage ne fonctionne pas, d'où les températures faibles dans les pièces. J'ai regardé les débitmètres du collecteur à l'étage, il n'y a pas d'eau à l’intérieur (cf photos) contrairement à ceux du RDC.

Pourriez vous me dire ce qu'il faut faire ?

Merci d'avance pour votre aide



Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
Il faut certainement rajouter de
l'eau dans votre instalation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Angers (49)
Merci pour votre réponse. Comment faire pour ajouter de l eau? Cela nécessite t il l intervention d un chauffagiste?
Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Pas du tout ,vous faites ça tout seul,
si c'est une chaudière au sol vous devez
avoir un mano et 2 robinets que vous
ouvrez et vous verrez l'aiguille noire
de pression montée,a 1,5bar, vous refermez
si c'est une chaudière murale il faut vous
référez a la notice constructeur,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Angers (49)
bubeline67 a écrit:Bonsoir,
Pas du tout ,vous faites ça tout seul,
si c'est une chaudière au sol vous devez
avoir un mano et 2 robinets que vous
ouvrez et vous verrez l'aiguille noire
de pression montée,a 1,5bar, vous refermez
si c'est une chaudière murale il faut vous
référez a la notice constructeur,

J'ai une chaudière nano avec pression indiquée 1.1bar, j'ai fait l'essai de régler la pression d'eau comme sur la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watc[...]EdP82_YGBs4
Chez moi l'aiguille ne bouge pas d'un poil...
Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour Phoenix,

Visiblement, on a oublié de purger l'air dans le circuit du haut. Normalement, les purgeurs automatiques jouent le rôle de chasser l'air tout seul quand on remplit l'eau dans le circuit de chauffage. Mais sur cette photo, je vois que ces purgeurs sur ces nourrices ne sont pas automatiques mais manuels. Vous pouvez ouvrir ces purgeurs lorsque vous remplissez l'eau, jusqu'à ce que ces purgeurs commencent à faire sortir l'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Angers (49)
Olivier D a écrit:Bonjour Phoenix,

Visiblement, on a oublié de purger l'air dans le circuit du haut. Normalement, les purgeurs automatiques jouent le rôle de chasser l'air tout seul quand on remplit l'eau dans le circuit de chauffage. Mais sur cette photo, je vois que ces purgeurs sur ces nourrices ne sont pas automatiques mais manuels. Vous pouvez ouvrir ces purgeurs lorsque vous remplissez l'eau, jusqu'à ce que ces purgeurs commencent à faire sortir l'eau.


Bonjour Olivier d. Je n ai pas essayé de purger mais j ai essayé de remplir de l eau au niveau de la chaudière pour augmenter la pression mais ça ne bouge pas (voir mon message précédent). Le remplissage de l eau ne fonctionne pas. Donc comment faire?
Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Quand vous remplissez l'eau dans le circuit de chauffage, l'air contenu dans ce circuit doit quitter quelque part. Si ces purgeurs sont fermés, l'air est resté coincé dans ce circuit et l'eau ne peut pas se remplir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Si votre mano indique 1,1 bar ,votre chauffage
devrait fonctionner sauf s'il est rempli d'air,
sur le collecteur de l'étage vous avez 2 purgeurs ,les petits
boutons blancs,vous ouvrez a l'aide d'un tournevis
et d'un chiffon pour faire sortir l'air contenu dans le circuit,
le remplissage d'un circuit n'est pas instantané ,il faut souvent
remplir 1 a 2 mn avant de constater que l'aiguille bouge,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Moselle
- 1 vérifier pression
- 2 vérifier si les vannes du collecteurs sont ouvertes
- 3 vérifier si les débitmètres sont ouverts
- 4 purger l'installation
- 5 c'est un scandale d'avoir des purgeurs Manuel
- 6 votre installateur ne vous a rien expliqué et n'a pas vérifié si tout fonctionnait parfaitement ?
- 7 (désolé pour celle là je peux pas me retenir) vous constatez après 2 ans de vie dans votre maison que l'étage ne chauffe pas? W00t
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Angers (49)
bubeline67 a écrit:Bonsoir,
Si votre mano indique 1,1 bar ,votre chauffage
devrait fonctionner sauf s'il est rempli d'air,
sur le collecteur de l'étage vous avez 2 purgeurs ,les petits
boutons blancs,vous ouvrez a l'aide d'un tournevis
et d'un chiffon pour faire sortir l'air contenu dans le circuit,
le remplissage d'un circuit n'est pas instantané ,il faut souvent
remplir 1 a 2 mn avant de constater que l'aiguille bouge,


C est bien ca le purgeur? Je tourne la où il y'a une fente pour tournevis? Il n y a pas besoin de fermer la vanne d entrée du collecteur auparavant? A quoi sert le bitogno rouge?
Il faut aussi le faire sur l autre purgeur bleu?

http://zupimages.net/viewer.[...]43/35o2.jpg
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Moselle
Oui c'est bien votre purgeur et le bitogno rouge c'est votre vanne pour vidanger l'instal
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Non pas besoin de fermer la vanne ,le jet d'eau
qui va sortir de votre purgeur est minim
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Angers (49)
A.P a écrit:Oui c'est bien votre purgeur et le bitogno rouge c'est votre vanne pour vidanger l'instal


Ok merci donc je tourne le truc blanc la où y'a une fente pour tournevis dans quel sens? Je le fais aussi sur le 2eme purgeur? Désolé pour les questions mais c est la première fois que je fais ça.

Pour répondre à votre question 7. Le chauffage fonctionnait bien l année dernière. Et je m inquiète cette année car je viens d avoir un bébé qui dors dans sa chambre à l étage et avec la baisse des température il fait 15 degrés dans la chambre au petit matin
Messages : Env. 100
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Moselle
Pour purger à l’aide du tournevis à mettre dans la fente il suffit de tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour ouvrir le purgeur.

Contactez votre chauffagiste ça sera peut être plus prudent
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 18h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir