Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel conduit de fumée? Simple paroi, double paroi isolée ou concentrique PGI? HELP

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 719 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à tous,

Je souhaite raccorder un poêle à granulés non étanche dans mon habitation qui est composée d’un RDC, d’un premier étage en combles habitables et d’une partie combles non habitables. La sortie de toit étant au faitage à 7m de haut. J’ai besoin de votre aide pour dimensionner mon installation.

J’ai noté que le conduit de fumé doit être isolé dans les combles habitables car la DTU 24.1 exige que la température extérieure du coffrage soit <50°C dans les parties habitables et <80°C dans les parties non habitables (sauf dans la pièce où est le poêle = conduit de raccordement).

J’étudie plusieurs solutions :
  • Solution 1 : Conduit de fumée simple paroi dans un coffrage avec isolation laine de roche à l’intérieur afin de respecter la règle des 50°C max. Je ne sais pas si le simple paroi est autorisé dans ce cas ?
  • [font="Calibri",sans-serif]Solution 2 : Conduit de fumée double paroi avec isolation intégré au conduit.
  • [font="Calibri",sans-serif]Solution 3 : Conduit concentrique Poujoulat PGI.

Concernant la solution 3 avec le PGI, je demande si il faut en plus ajouter une isolation sachant que par principe il est à double paroi avec de l’air entre paroi interne et paroi externe. Est-ce qu’on est à une température <50°C sur la paroi extérieur du PGI ?

Dans ce cas, même si je n’utilise pas le PGI pour son arrivée d’air (sortie de toit trop haute / poêle non étanche), il présente les avantages suivants :
  • Moins cher qu’un conduit isolé double paroi
  • [font="Calibri",sans-serif]Ça me laisse la possibilité d’utiliser sa fonction « prise d’air » plus tard si je décide d’installer un poêle étanche à l’avenir.
Qu’en pensez-vous ? Quelle solution préfériez-vous ?

Pour le diamètre du conduit ? Plutôt 80mm ou plutôt 100mm ?

Merci par avance pour votre aide !!!
 
 
 
 
 
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Ce qui détermine le diamètre et l'isolation du conduit, c'est la note de calcul issue de la norme EN 13 384-1 .

 Donc il faut la température des fumées à la sortie du poêle .

 Comme ce n'est pas un tubage ce sera automatiquement de l'isolé ou du concentrique !

 7 ml de haut : si les fumées sont très chaudes à la sortie du poêle , ça va coincer .

 En diamètre : 100
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour 500_XT,

Merci pour ton retour.

Après renseignement, la temperature des fumées à la sortie est de 101°C. Du coup, est ce que le PGI est suffisant ou bien faudrait-il passer sur de l'isolé pur? Où est ce que je peux me procurer la note de calcul de la EN 13 384-1 pour vérifier?

Autre question: Je suis allé voir en toiture et j'ai vu que la marque de la sortie de toit 230mm n'était pas Poujoulat mais une autre marque. Ca m'embête un peu car j'aimerais tout faire en Poujou. Je me demande si:
- Je peux faire tout le conduit en PGI en achetant le kit KST PGI de Poujou qui permet de prendre l'air dans les combles et de se raccorder sur une sortie de toit de marque Poujou normalement (ce qui n'est pas mon cas...)
- Je peux monter en PGI juqu'au haut de la sortie de toit. Dans ce cas, est ce nécessaire de fermer l'espace qu'il y a entre le conduit 230mm et le PGI qui est à l'intérieur? Comment?

Merci encore pour votre aide!!!
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 18h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir