Bonjour,
J'ai emménagé récemment dans une maison de 2004, tout électrique.
J'ai souscrit un abonnement 9kVA et j'ai supprimé l'option HP/HC car sans intérêt vu que je vis seule.
J'ai constaté rapidement que le gestionnaire d'énergie 2 zones des chauffages électriques était défaillant et in-réglable. De plus même sans chauffage cet été, le disjoncteur principal EDF sautait dès que j'utilisais plusieurs appareils en même temps dont surtout le CE.
Un électricien est venu, m'a retiré le gestionnaire 2 zones et a constaté que le disjoncteur 9kVA, censé supporter 45A, sautait dès 30A
1 mois de bagarre avec EDF/Enedis pour qu'enfin on vienne me changer ce disjoncteur qui effectivement déraillait
.
Toutes ces explications pour en venir à ma question
9kVA risquent d'être limite en cas d'utilisation simultanée d'appareils tels que taque halogène+four+LV+ chauffe-eau. De plus je vais faire installé un climatiseur ...Mais peut-être y a-t-il moyen d'éviter de passer l'abonnement à 12kVA ?
Sur mon tableau il reste un Delta Dore TY WATT 30 (j'avoue ne pas comprendre à quoi sert ce bidule) et surtout un délesteur GP 36 qui étaient branchés sur le gestionnaire qui a été retiré et qui sont donc inutilisés actuellement.
Comment faire pour utiliser ces équipements ou au moins le délesteur pour au moins couper le CE lors de pics de conso en cuisine et en chauffage (clim) ?
.
Merci de vos conseils.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avez vous un boitier d'ambiance associé au GP36 ?

Sinon je dirai déjà de voir à l'usage ce que cela avec un abonnement 9kVA.
Pour moi cela suffit largement vu ce que vous décrivez
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Merci pour ta réponse Carminas.
Non je n'ai plus de boîtier d'ambiance puisque le boîtier a été retiré car la molette de choix de mode était défectueuse et que je n'en ai pas l'usage vu que je suis retraitée et que ça ne m'intéresse pas de programmer des plages horaires.
C'est ceci qui a été enlevé et déconnecté donc.


Et pas sûre du tout que tout tienne si je démarre four+3plaques vitro+MO+le nouveau climatiseur et si le CE démarre en même temps
Et comme il reste le délesteur sur mon tableau, je me dis qu'il faudrait en profiter.
Peux-tu m'expliquer comment on calcule la conso en additionnant les différents appareils ? Je suis cap de brancher une prise ou un point lumineux mais mes compétences ne vont pas beaucoup plus loin
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En recherchant un peu de doc sur le GP36, j'ai l'impression qu'il n'a que des sorties fil pilote.
Donc pas possible de délester un chauffe-eau

Il n'y a pas de formule miracle, mais dans les faits tout ne tourne jamais à fond simultanément.
Je fais tourner beaucoup plus que cela avec 9kVA.

Le mieux c'est de voir à l'usage ce que cela donne et si cela saute trop souvent de passer à 12kVA.
Cela ne coute qu'1,5EUR de plus par mois.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Oui tu as probablement raison. Je vais tester en 9kVA et je verrai ce que ça donne.
Et si je dois passer à 12, en principe je n'aurais pas de frais de changement du disjoncteur EDF car on m'a placé un nouveau qui peut être augmenté à 12kVA à distance.
Je vais aussi changer le CE, il a 13 ans et c'est un 250L 3000W ... je prendrais un 100 ou 150 qui consommerait moins. Et si d'ici là je vois que mes pics de conso sont limites, j'en profiterais peut-être pour placer un disjoncteur programmable pour qu'il s'enclenche uniquement aux heures où ma conso est faible.
Ah oui, pour rire un peu, ils m'ont placé le Linky il y a presque 2 mois. Chez eux, ils ont le graphique de ma conso depuis au moins 1 mois ... et moi toujours rien sur mon suivi internet
Un grand merci pour tes réponses
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 09h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir