Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement Hors volume

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 320 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 40 message Nantes (44)
Bonjour,

J'ai RDV avec le consuel dans 10 jours, j'ai un doute sur la méthode de calcul 
pour les différents volume dans ma salle de bain. J'ai un séche serviette qui est sur une cloison en sortie de ma douche. Voici le schéma.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il manque des info

1/ C'est une douche à l'italienne ?

2/ Quelle est la hauteur de la cloison où se trouve le sèche serviette ?

3/ Où est l'origine du flexible de douchette ?

4/ Où est la pomme de douche fixe ?

5/ Quelles sont les côtes ?

6/ De quand date votre permis de construire ?


Sans la réponse à ces questions, difficile de dire si le sèche serviette est en volume 1 ou 2 ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Nantes (44)
Oui c'est une douche italienne
C'est une cloison placo du sol au plafond 2,40m
La robinetterie n'est pas encore posé ce sera un mitigeur thermostatique avec une pomme fixe en hauteur et une douchette, l'ensemble sera fixé au fond de la douche.
la douche 180CM X 90CM
Le permis date 13/02/2017
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut donc que la distance entre le centre de la pomme fixe et le sèche serviette, prise en contournant la cloison, soit de 1m20 mini
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Un truc qui me travaille dans le volume, actuellement la mode et aux pommes fixe à installer en auteur souvent elle se trouve à environ 220 cm de haut, et la norme dit ( sauf erreur de ma part) que nous sommes hors volume au-dessus de 225 cm, perso je vois mal un spot 220 volts aussi prés d'une pomme de douche, et autres remarque concernant le problème ici présent, s'il y a en plus une pomme au bout d'un flexible de 120 cm ? C'est bien 180 cm de la robinetterie . Pour être hors volume ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme dit qu'on est au dessus du volume 1 (donc hors volume) à 2m25 et au dessus de la douche de tête. Donc si la douche de tête est à 2m30, on est hors volume au dessus de 2m30.

Après cela ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. A l'installateur de faire cela avec bon sens et de positionner son spot à un endroit où c'est pertinent.

Pour être en volume 2 (ce qui peut être correct pour un sèche serviette), c'est 1m20.
Pour être hors volume, c'est bien 1m80 (1m20 de volume 1 + 0m60 de volume 2).
Tout ceci en contournant la cloison.

Le point de référence est :
- soit le centre de la douche de tête
- soit en cas de douche, le point de raccord du flexible
- soit dans le cas de la douche pluie, l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie
S'il y a plusieurs de ces éléments, le volume 1 final est le recouvrement du volume 1 calculer individuellement pour chacun de ces éléments (on prend donc le cas le plus défavorable)


Donc dans votre cas c'est sans doute la douche de tête, le cas le plus défavorable.
Il faut donc positionner le sèche serviette assez proche de la porte afin que :
distance centre de la douche de tête --> angle intérieur de la cloison
+
épaisseur de la cloison
+
distance angle extérieur de la cloison --> sèche serviette
soit supérieur à 1m20

Ne pas oublier la sortie de câble du sèche serviette IPx4 si elle est en volume 2.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Nantes (44)
Bonsoir à tous,
Voici la prise de mesure :
l'axe de la sortie de câble et l'angle de cloison 30cm
épaisseur cloison 7cm
la douche fait 193 cm X 93cm ( Dont 119 cm de cloison)

Par contre la pomme de douche n'est pas encore posé.

Voici le modèle
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On va faire un peu de maths
Il faut calculer la distance entre le centre de la pomme de douche et l'angle de la cloison en supposant que la pomme de douche soit centrée, elle est à 93/2 = 46,2 cm de la cloison et à 119-47,2 = 71,8 cm de l'axe de l'ouverture

Un petit coup de théorème de Pythagore pour calculer l'hypoténuse du triangle rectangle qui correspond à la distance que l'on recherche : racine (46,2²+71,8²) = 85,4cm

85,4cm + 7 + 30 = 122,4 : cela passe tout juste.
Attention à ce que le sèche serviette ne déborde pas de la sortie de câble.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Nantes (44)
C'est bon j'arrive à suivre! Le sèche serviette ne sera pas posé pour le moment, il est prévu pour plus tard, par contre j'ai installé une sortie de câble LEG067181 + LEG068141. ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En volume 2, il vous faut la sortie de câble IP44 067806 et 069071
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Nantes (44)
Les plaques de finitions doivent t'elles être posés pour le consuel? Elles se sont pas encore commander.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les plaques normales non.
Mais pour celle-ci qui doit assurer un indice IPx4, je pense qu'il peut être plus exigent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Nantes (44)
La pomme de douche ne sera pas encore fixé quand le consuel passera? la mesure entre le point de référence et ma sortie de câble sera la sortie des tuyaux d 'alimentation?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je suppose qu'il fait comme cela dans ce cas.
L'idéal ce serait que vous ayez a minima la pomme de douche dans son carton au cas où il veuille vérifier une distance.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Coucou



je le dit et je le répète


je ne suis pas un géant

cependant, bras levés, je suis à 2m40




@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 06h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir