Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimenter un piano de cuisson induction en rénovation

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 757 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour,

Nous rénovons une vieille maison début 18e siècle et souhaitons installer dans la cuisine un piano de cuisson induction de la marque falcon, et à priori le modèle Professional + en 90 cm.
L'installation actuelle est en câblage 3G6² avec environ 15m entre le tableau et le futur four. 

La puissance totale du plan (5plaques + 3fours) est de 14,8 kW avec 7,4kW pour les plaques (si je me fie à ce lien) et donc 7,4 pour les fours par déduction)

C'est trop pour un 3G6² avec disjoncteur 32A, et encore trop pour un 10² mais étant en monophasé si je ne me trompe pas mon abonnement ne peut de toute façon pas monter au dessus de la limite physique du raccordement initial qui doit être de 12kW (comment puis je en être sur? c'est marqué qquepart?), donc du 10² devrait de toute façon suffire, j'imagine.

selon une réponse faite par falcon à un ami il y a quelques temps :


[font=Helvetica, Arial, sans-serif]"voici quelques indications:
Classique 90 Induction : 14,8 kW pour 65A
Professional Deluxe 90 Induction : 16.01kW pour 70A
Professional Plus 90 Induction : 14.81 kW pour 65A

Pour ces modèles et toutes les inductions, nous préconisons le triphasé.

Maintenant il faut rester prudent pour le monophasé :

Minimum du 10² en 45A à 63A à savoir que vous ne pourrez pas utiliser votre piano en totalité de sa pleine puissance"


  • Si je recâble tout (ça va être[font=Helvetica, Arial, sans-serif] chiant mais bon je peux) en 10² avec un DD de 63A je devrait pouvoir utiliser, peut être pas 100% des capacités de la bête mais au moins 80% non? (genre 4 plaques et deux fours) sans bien sur tirer trop sur le reste de la maison pour ne pas dépasser[font=Helvetica, Arial, sans-serif] mon abonnement.
  • [font=Helvetica, Arial, sans-serif]Est il possible dans le cas de ce genre d'appareils de brancher les plaques sur un 3G6² / 32A et les fours sur un autre 3G6² / 32A? (car je galérerais moins à repasser un 6² de plus qu'a enlever l'actuel et mettre un 10²)
  • [font=Helvetica, Arial, sans-serif]Si cette deuxième "solution" n'est pas possible et que je mets mon deuxième 3G6² et que je branche les deux phases/deux neutres/deux terres ensemble est ce que j'obtiens l'équivalent d'un 3G12² pour alimenter mon piano? Je pourrais le mettre derrière un 63A?

[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Voila, je débute dans la rénovation, je pense comprendre à peu près correctement l'électricité de base mais je ne veux pas faire de conneries donc je ne veut rien bidouiller sans validation de l'idée par des gens plus compétents que moi, du coup je me tourne vers vous...


[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Merci d'avance de vos réponses éclairées et bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour
opter pour l option alim pourplaque et alim pour four
par contre normalement abonnement max en mono c est 12kw
en sachant que ça serait étonnant que tu mette tout en route en même temps
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
 
Le dimensionnement d’une installation électrique doit suivre certaines règles :
 
1. Détermination du courant d’emplois (Ib)
 
Ib : Courant électrique destiné à être transporté dans un circuit électrique en fonctionnement normal.
En régime permanent, le courant d'emploi correspond à la plus grande puissance transportée par le circuit en fonctionnement normal, en tenant compte des facteurs de simultanéité.
 
Pour un four on peut considérer un facteur de simultanéité entre 0.8 et 0.75. (Cela reste une estimation, si l’on peut on prend un coef de 1).
 
Dans votre cas on considère Ib = Imax x 0.8 = 65x0.8 = 52A
 
2. Dimensionnement de la protection (In)
In > Ib
Donc calibre de protection = 63A (calibre conventionnel se rapprochant le plus de 52A en respectant la condition 2).
 
3. Dimensionnement de l’intensité admissible dans la canalisation (Iz)
Iz > In
Donc le câble d’alimentation doit supporter 63A.
Soit une section du câble = 3G16mm²
 
Pour finir, je vous conseillerais fortement de passer en abonnement triphasé.
L’abonnement maximum d’EDF en monophasé étant 15KVA.
 
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Après consultation de falcon, il est impossible de dissocier fours et plaques. Je continue à étudier le problème mais dans tous les cas merci pour les deux réponses déjà apportées, ça m'aide bien!
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Dans ce cas, pas de choix, en mono c'est du 3G16² protégé par un disjoncteur 63A et un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour tout le monde! Et joyeux Noël

J'ai eu la chance de trouver 25m de 3g16mm2 dans une vente pour 22€… du coup il ne me manque que le disjoncteur 63A.
Ayant deja fait des commandes sur le site materielelectrique.com et étant plutôt satisfait j'envisageais de le commander chez eux. Mais il y a plusieurs types différents, avec plus ou moins de "p" (postes?) et différentes courbes (c et d notamment) avec des prix très différents... Le choix dépasse mes connaissances, qqun pourrait m'orienter vers un modèle ou au moins m'aiguiller? Et me faut il un inter diff. En plus pour cette ligne ou le général en tête de tableau suffit?

Enfin, tout mon tableau est en häger, j'imagine que je peux mettre du Schneider ou legrand sans souci, non?

Merci encore à tous, franchement c'est pratique de pouvoir compter sur des conseils sérieux
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


63A 1P+N courbe C (ou plutôt 63A 2P)


avec un P pour Phase



c'est ce qu'il faut



@+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
C'est tout de même mieux de rester dans la même marque, même si mixer n'est pas interdit


par exemple : http://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/protecti[...]ignees/nfn263/27144.htm


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 17h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir