Retour
Menu utilisateur
Menu

Remplacer une VMC hygroréglable par une vmc Double flux.

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 504 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Oise
Bonjour,

Afin de faire des économies de chauffage, je pensais remplacer une VMC hygroréglable par une vmc Double flux.

1/ Est ce pertinent ?



Comme j'ai déjà les bouches d'extraction , il faut que je rajoute les bouches d'insufflation:

2/ Pour l'étage, pas de problème car il suffit de passer par les combles perdu et de percer le placo, mais comment faire pour amener les gaines vers le RDC ? 




3/ Y a t'il une règle concernant le placement des bouches d'extractions par rapport aux bouches d'insufflations ?




4/ Ma VMC actuelle possède une extraction dans les salles de bain, cuisine, toilettes et cellier. Est ce la même règle pour le double flux ou bien faut rajouter l'insufflation dans les pièces à vivre ou les chambres ?




Merci pour votre aide.
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 1000 message Eure
Oui c'est pareil , tu as par contre une insufflation dans les pièces de vie.
Il faudra aussi penser à boucher les aérations au dessus de tes fenêtres qui assuraient l'apport en air neuf sinon ta vmc ne te servira pas à grand chose puisque tu auras toujours de l'air froid qui entrera.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Il faut également penser à la prise d'air neuf à réaliser sur l'extérieur, soit en toiture soit en façade. Ca ne paraît pas, mais ça peut représenter des travaux importants ( dépose isolation sous toiture + pare pluie, placo, ... ) en fonction de la configuration de la maison.

Prévoir également une évacuation pour les condensats de la double flux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

okidok a écrit:Bonjour,

Afin de faire des économies de chauffage, je pensais remplacer une VMC hygroréglable par une vmc Double flux.

1/ Est ce pertinent ?


en théorie sur une maison neuve très bien isolée, la réponse serait oui.

Si la maison a une dizaine d'années, c'est moins sur ; il faudrait  s'assurer que l'isolation -et l'étanchéité à l'air- sont tip-top.

- comme déja dit, une DF demandera des travaux non négligeables
- et elle a un coût -non négligeable également- qui est rarement compensé-amorti par les éventuelles économies de chauffage.

une autre piste d'économie à envisager : les anciennes vmc SF consomment énormément, les nouveaux modèles sont beaucoup  moins gourmands ; elles tournent H24 ce coût de fonctionnement est loin d'être anodin.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Eure
D'accord avec Elisa, en 10 ans l'isolation et l'étanchéité des maisons ont pas mal changés.
La Vmc coute un peu d'argent mais il ne faut pas oublier le réseau... qui coute encore plus cher selon la configuration de la maison.
Tu pensais garder tes gaines d'extraction mais je ne suis pas sur que le diamètre soit le même c'est à voir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,

concernant la bouche d'entrée d'air pour la VMC DF, le mieux serait en façade.
si pas le choix, sur le toit, tout en prêtant attention aux feuilles d'arbres si existant, et éviter aussi de la mettre trop proche des bouches d'évacuation de la hôte de cuisine (déjà vu) ou de la VMC DF elle-même.

il faudra penser aussi à l'installation de la bête. Dans des combles ça va. Proche des pièces de vie...ça commence à s'entendre (bruit aéro dans les gaines).

pour le passage des étages, j'ai déjà vu des gaines descendre des combles perdues à travers un coffrage dans les pièces de l'étage et débouchant dans le plafond de la pièce en dessous. Là-aussi, selon les matériaux de construction, il y a peut-être du béton à casser.

Pour ma part, mauvaise expérience sur une VMC DF de moins de 10 ans et de marque connue...les 2 moteurs ont rendu l'âme à 1 an d'intervalle. Obligé de passer par des pro pour les remplacer...soit la moitié du prix de la VMC...

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 07h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir