Retour
Menu utilisateur
Menu

Plancher chauffant ne chauffe pas vraiment!

Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 4.512 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, j’ai acheté l’été dernier, une maison avec un plancher chauffant hydraulique avec une chaudière, le tout à 12 ans donc pas très vieux non plus mais à la mise en route, le thermostat a vraiment du mal à décoller, on a froid.
J’ai déjà eu auparavant une maison neuve avec plancher chauffant, j’en étais très satisfait, c’etait Donc un critère pour ma nouvelle acquisition mais quelle déception!
Alors ce que je constate c’est que la chaudière semble bien remplir ses fonctions, elle envoie bien 45 degrés sur les nourrices de départ dès circuits, mais le retour n’excede Jamais 25 degrés!!!
Le delta semble bien trop grand non?
J’ai déjà vérifié le circulateur et il tourne bien, après je me demande si la vitesse est assez rapide?!?
Le désembouage a été fait il y a un an donc normalement pas de problème de ce côté là!
Je fais basculer le thermostat en mode confort (21 degrés) le matin à 4h pour palier à l’inercie et donc espérer avoir une bonne température au levé vers 7h30, mais non il fait à peine 19 😕, pourtant la chaudière fait son maximum, elle envoie pendant des heures du chaud mais le sol monte à difficilement 23 degrés et la maison plafonne à 19!
Avez vous une idée 🤔?!?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Bonjour,
Il y a un sacré problème là. Déjà 45° au départ c'est vraiment beaucoup. 20° de moins à l'arrivée ça pourrait se concevoir au tout départ quand tout est froid, mais après quelques heures d'utilisation non. Vous êtes sur de vos mesures?

En plus avec de telles températures dans le circuit avoir péniblement 19° ce n'est pas normal non plus. Surtout avec des températures extérieures qui sont assez clémentes Elle est isolée comment votre maison ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

une maison de 12 ans ? sans en savoir plus, je pencherais pour un manque d'isolation.

construction sur VS ? hourdis polystytruc ? iso complémentaire sur la dalle ? ...

en périphérie : la dalle est protégée-isolée ?

au niveau des portes et baies : le sol est chaud ou froid ? les seuils sont en béton ?...

tu n'as pas demandé les relevés de conso -ou factures- sur 5-10 ans pour calculer ?

tu as des photos des travaux de construction (c'est rare mais on peut toujours demander, pour "voir" la pose du serpentin par exemple)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
... quelle surface ? combien de circuits ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Gerente a écrit:Bonjour,
Il y a un sacré problème là. Déjà 45° au départ c'est vraiment beaucoup. 20° de moins à l'arrivée ça pourrait se concevoir au tout départ quand tout est froid, mais après quelques heures d'utilisation non. Vous êtes sur de vos mesures?

En plus avec de telles températures dans le circuit avoir péniblement 19° ce n'est pas normal non plus. Surtout avec des températures extérieures qui sont assez clémentes Elle est isolée comment votre maison ?


Oui les mesures sont bonnes, je regarde chaque jour, j’ai également un thermomètre infra rouge qui confirme que le départ est à 45 et le retour à 25, même au bout de 5 heures de chauffe non stop!

La maison a 12 ans, l’isolation est conforme à ce qu’il se faisait à l’epoque, doublage 8+1 aux murs, 25 cm de laine de verre dans les combles, double vitrage, pour le sol je ne sais pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
***** a écrit:Bonsoir

une maison de 12 ans ? sans en savoir plus, je pencherais pour un manque d'isolation.

construction sur VS ? hourdis polystytruc ? iso complémentaire sur la dalle ? ...

en périphérie : la dalle est protégée-isolée ?

au niveau des portes et baies : le sol est chaud ou froid ? les seuils sont en béton ?...

tu n'as pas demandé les relevés de conso -ou factures- sur 5-10 ans pour calculer ?

tu as des photos des travaux de construction (c'est rare mais on peut toujours demander, pour "voir" la pose du serpentin par exemple)


Je n’ai pas demandé les conso, j’aurais dû mais j’ai eu confiance, une grosse erreur!

Je ne sais pas trop le détail de l’isolation du sol, ce qui est sur c’est qu’au seuil des baies je perds quelques degrés oui!

J’ai réussi à avoir quelques photos et il semblerait que la pose des tuyaux a été faite dans la dalle! Avant les murs!
C’est pas ce qu’on a l’habitude de voir!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
***** a écrit:... quelle surface ? combien de circuits ?


La maison fait 170 m2 mais il y a un étage de 25 m2 qui est chauffé avec des chauffages électriques, donc 145 m2 de plancher chauffant divisé en 8 circuits.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Mais déjà j’aimerais vérifier le circulateur, sa vitesse, voir si ce n’est pas un problème à ce niveau là!
Savez vous si on peut modifier la vitesse sur un circulateur et comment vérifier son fonctionnement?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Alors en vrac,
Je ne vois que 7 circuits, pas 8.
Ces manomètres sont plus ou moins fiables. Vous pouvez vérifier la température en touchant chacun des tuyaux rouges.
En bas ce sont des capuchons qu'on peut enlever il me semble. Pour vérifier la circulation d'eau. Et si vous avez un plan des circuits, vous pouvez pièce par pièce vérifier là ou c'est chaud et là ou c'est froid.

Même si vous n'avez pas eu les derniers relevés de consommation, vous avez quand même le DPE ou toutes les informations sont reprises, du moins pour la dernière année. Normalement aussi si ça a été bien fait la composition du plancher.

Le circulateur chez moi est intégré dans un module hydraulique avec vanne 3 voies après le départ de la chaudière. Aucune possibilité pour moi d'y régler quoi que ce soit. Ca dépasse mes compétences.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Bonjour,

Les circulateurs classiques ont 3 vitesses. Généralement c'est en face avant sur le corps du circulateur et noté I II III.

Vous pouvez déjà essayer de passer en vitesse supérieure et voir si le DT baisse.

Attention manipulation à faire circulateur non alimenté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Gerente a écrit:Alors en vrac,
Je ne vois que 7 circuits, pas 8.
Ces manomètres sont plus ou moins fiables. Vous pouvez vérifier la température en touchant chacun des tuyaux rouges.
En bas ce sont des capuchons qu'on peut enlever il me semble. Pour vérifier la circulation d'eau. Et si vous avez un plan des circuits, vous pouvez pièce par pièce vérifier là ou c'est chaud et là ou c'est froid.

Même si vous n'avez pas eu les derniers relevés de consommation, vous avez quand même le DPE ou toutes les informations sont reprises, du moins pour la dernière année. Normalement aussi si ça a été bien fait la composition du plancher.

Le circulateur chez moi est intégré dans un module hydraulique avec vanne 3 voies après le départ de la chaudière. Aucune possibilité pour moi d'y régler quoi que ce soit. Ca dépasse mes compétences.


Oui pardon, 7 circuits!
Tous les tuyaux rouges sont chauds, et avec mon thermomètre IR, j’ai bien 42/43 juste après le collecteur.
Les capuchons s’enlevent Bien, on voit une graduation avec un truc qui montre le débit de passage mais ca ne m’a pas l’air fiable le truc!

Tous les tuyaux de retours sous le collecteur retour sont à la même température, 25 degrés, il n’y a pas un circuit plus froid qu’un autre...

Je regarderai sur le DPE ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Moselle
Slt

Si tu es sûr de tes mesures de température, pour moi, çà sent à plein nez une restriction trop importante des circuits au niveau des nourrices. Il y a 2 moyen de faire cette restriction:

- Soit avec les vannes qui sont sur la nourrice rouge. Elles permettent uniquement de fermer des circuits, en théorie, mais rien n'empeche de les fermer de moitié. Donc ouvres les à fond.

-Ensuite, le second reglage se trouve sur la nourrice bleu. Il y a des capuchons sur les indicateurs de débit. Tires dessus pour les virer et regardes voir les débit de tes circuits. Si ils sont trop faible, çà va prendre un temps fou pour chauffer. Tu peux regler cette nourrice en prenant les molettes de réglage de la nourrice rouge et tourner doucement les indicateurs de la nourrice bleu. Tu devrait voir les débits changer.

Pour que çà chauffe plus vite, Il faut donc augmenter les débits.

Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Steph2607 a écrit:Bonjour,

Les circulateurs classiques ont 3 vitesses. Généralement c'est en face avant sur le corps du circulateur et noté I II III.

Vous pouvez déjà essayer de passer en vitesse supérieure et voir si le DT baisse.

Attention manipulation à faire circulateur non alimenté.


Je viens de regarder, pas de vitesse sur le circulateur 😕
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 07h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir