Arase étanche

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.019 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Loire
Bonjour, nous nous posons la question de l'arase étanche.
A-t-elle été faite ou pas car nous ne voyons pas sur notre maison l'épaisseur dont vous parlez dans les autres chantiers.
Nous sommes censé avoir une arase étanche hydrofuge.
Voilà ce que nous a répondu le chef de chantier quand nous avons voulu avoir la preuve que l'arase étanche a bien été réalisée et où?
"Bonjour,

L'arase étanche est mise à œuvre avec l'aide d'adduction de produit hydrofuge dans le mortier.
Le soubassement est monté avec ce produit ainsi que le 1er rang de d'agglo sur la dalle.
Le rajout d'hydrofuge n'est pas visible."


Selon vous est-ce que cela tient la route?









Qu'en pensez-vous?
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 700 message Oise
Demandez lui les preuves que ce mortier hydrofuge a bien été utilisé. Factures étiquettes et emballage des produits utilisés etc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Finistere
Sur photo on ne verra pas si le macon a mis du produit ou pas.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Qu'il ai mis du produit hydrofuge dans le mortier de montage des parpaings et planelle, c'est bien, mais çà ne sert à rien et ce n'est pas çà qui servira de barrière aux remontés d'humidité.

Maintenant, il est trop tard pour la mettre, a voir ce que vous faites, soit vous vous battez contre lui, mais il va continuer de vous menez en bateau, soit vous acceptez qu'il n'y as pas de barrière étanche.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Richard45 a écrit:Qu'il ai mis du produit hydrofuge dans le mortier de montage des parpaings et planelle, c'est bien, mais çà ne sert à rien et ce n'est pas çà qui servira de barrière aux remontés d'humidité.

Il aurait fallu mettre quoi?
Chez moi aussi le maçon a ajouté un adjugent d'imperméabilisation dans le mortier sous les planelles donc ça sert à rien finalement?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Si c'est pas de l'incompétence avérée c'est du mensonge. y'a des tartes qui se perdent.

Non ,l'hydrofuge dans les joints et l'imperméabilisation verticale coté terre ne stoppent pas les remontées capillaires, ça n'est pas leur but.

Il n'y a que l'arase étanche qui est efficace pour les remontées et c’est pour cela qu'elle est inscrite et décrite dans le DTU maçonnerie.

L'essuie glace dégage la pluie mais c'est le pare-brise qui la stoppe.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Je me permets de citer un post de Tournesol de juin 2014, c'est pourquoi je m'interroge sur l'inutilité ou non du mortier hydrofuge

Tournesol a écrit:Il y a deux manière de réaliser une arase étanche :

-- une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à sec sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), finement talochée, de 2 cm d'épaisseur après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ;
-- d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF DTU 20.1 P1-2(CGM).

Dans le premier cas, il y a de grande chance que tu puisses distinguer la bande bitumineuse ou la feuille plastique au milieu du joint (ça nécessite un joint très épais)
Dans ce cas, tu as ta réponse immédiatement.

Dans le deuxième cas, je défie qui que ce soit de faire la différence, à l'oeil, entre un mortier normal et un mortier additionné d'hydrofuge.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui, une couche de mortier hydrofugée mais [size=5]HORIZONTALE et placée sous le plancher sur toute la largeur du sous bassement.

Voilà la norme, c'est très clair les joints et l'enduit de sous bassement on s'en bat l’œil :

A gauche cas A plancher, A droite cas B dallage sur terre plein.

[/size]
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Voici une photo avant coulage de ma dalle. C'est quoi cette laitance blanchâtre à votre avis?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ce n'est pas une arase étanche.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Ok merci, donc je n'ai pas d'arase étanche

Je vais me consoler en me disant que j'ai des briques collées.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Voilà quoi ressemble une arase mortier correcte :





C'est clair, c'est net, c'est limpide, ça saute aux yeux comme un coup de pied aux fesses.
Dessus des parpaings visible = aucune arase étanche.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
fabien_m2002 a écrit:Ok merci, donc je n'ai pas d'arase étanche  

Je vais me consoler en me disant que j'ai des briques collées.

Et en quoi les briques collées arrange le fait qu'il n'y ai pas d'arase étanche ?
La seule fois ou il n'y as pas besoin d'arase étanche, c'est lorsque les soubassement sont en béton armé coffré (et pas dans des stepocs). Il n'y a que ce cas là où l'arase n'est pas nécessaire.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Richard45 a écrit:Et en quoi les briques collées arrange le fait qu'il n'y ai pas d'arase étanche ?
La seule fois ou il n'y as pas besoin d'arase étanche, c'est lorsque les soubassement sont en béton armé coffré (et pas dans des stepocs). Il n'y a que ce cas là où l'arase n'est pas nécessaire.

En rien je sais, maintenant j'essaye de me rassurer un peu en me disant que la brique absorbe moins que le parpaing.

Sinon en couche mince, il y a des produits qui font l'affaire, genre ça:
http://www.weber.fr/uploads/[...]y_primo.pdf
"Domaine d'application:
- réalisation de coupures de capillarité pour éviter les remontées d’eau
dans les murs
"

Et là difficile de visualiser cette solution une fois la dalle coulée!



Je m'interroge toujours: quelle est cette couche blanchâtre sur mon dernier rang de parpaing de sous-bassement?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Loire
Oui donc malheureusement au vue de ces quelques photos on a bien l'hydrofuge mais pas l'arase étanche proprement dite !
Messages : Env. 40
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 23 décembre 2024 à 18h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir