Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
Bonjour,

Dans le cadre d'une construction neuve en RT2012, j'ai une chaudière à condensation (CHAPPEE Initia+ Compate HTE 2.24) ainsi qu'un thermostat d'ambiance pour le RDC (à l'étage, il y a des radiateurs avec robinets thermostatiques).

Lors de la mise en service, le technicien m'a indiqué qu'il fallait laisser les robinets thermostatiques du RDC au max car c'est le thermostat d'ambiance qui va gérer (le fait de baisser la valeur des robinets pouvaient créer des dysfonctionnements).

J'ai fixé la température à 20°c. Le thermostat affiche une température à 21°c. Pourtant les radiateurs continuent de chauffer de manière plus ou moins constante. IL s'agit d'un RDC ouvert (Salon, Salle à Manger & Cuisine) et il y a 3 radiateurs.

Est ce normal?

Par ailleurs un des radiateurs chauffe bien sur la partie gauche mais la partie droite de celui-ci chauffe moins.. Cela ne veut - il pas dire qu'il y a besoin de le purger??

Merci par avance pour vos réponses.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
C'est normal que les radiateurs continu à chauffer quand la température est atteinte, c'est pour entretenir la température demandée. car sinon ça ferait le yoyo. 21°c pour 20°c demandé c'est pas choquant, dans ce cas tu règle à 19°c, et en plus il y à souvent des écarts entre les thermomètres.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
Le plombier vient de passer ce matin. Il me dit que normalement, s'il la temperature est atteinte, les radiateurs continuent de chauffer 2 a 3 minutes puis s'éteignent. Si lisolati9n est bonne, la chaleur reste. Pour ma part, elle est bonne puisque c'est aux normes énergétiques actuelles.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
Est-ce que vous êtes équipé d'une sonde extérieure aussi?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
Je ne sais pas.. il s'agit d'une chaudière avec sortie via une ventouse en façade.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
2 moyens de le savoir:
1) s'il y a une interface sur la chaudière qui indique la température extérieure
2) présence d'un boitier à l'extérieur de la maison, généralement, côté nord
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
Ah oui, j'ai bien un petit boitier rectangulaire côté Nord.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bien. Il faudrait savoir aussi, si votre thermostat d'ambiance est aussi composé d'une sonde d'intérieur cette fois-ci. Je m'explique. Selon les sondes dont vous disposez, on peut gérer la régulation de la température de différentes manières (sonde extérieure uniquement, sonde intérieure uniquement ou mélange pondérée des deux sondes). Dans beaucoup de cas, utilisant la sonde extérieure, c'est une courbe de chauffe qui va indiquer à la chaudière à quelle température chauffer l'eau pour atteindre une certaine température d'ambiance.
je vous invite à regarder les commentaires dans ce post : https://www.forumconstruire.[...]php#4958667

j'ai proposé dans ce post de relever certaines valeurs pour diagnostiquer le problème.
à voir également si la chaudière n'est pas en marche forcée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Je pense que pour votre cas de 21°C c'est que l'eau du circuit est trop chaude par rapport à la courbe de chauffe (loi d'eau) Je pense qu'il faut regarder du coté de la pente de la courbe.
Car pour avoir 21°C après que la consigne de 20°C soit atteinte c'est qu'il a pas mal de calories qui s'échappent par les radiateurs car l'eau de chauffage qui "stagne" dans le radiateur est trop chaude...Et il faut bien que ça se dissipe...
Aussi peut etre votre thermostat d'ambiance a une fonction PID avec une fonction optimisation et/ou anticipation, un réglage encore plus pointu ... Si vous ne voulez pas que ca chauffe encore après 20°C, il faut mettre vote TA en mode ToR (Tout ou Rien).
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Ulyssesourd a raison pour la loi d'eau.
il faut savoir que ça travaille en boucle ouverte sans régulation. la loi d'eau est un modèle de déperdition inverse de la maison avec son réseau de chauffage.
Pour expliquer cela, un exemple:
si une certaine position de volant de voiture me permet d'avoir un certain rayon de courbure de trajectoire. Alors dans le cas d'un système régulé en boucle ouverte (genre volant automatique ^^) on va se poser la question : quelle doit être la position du volant pour avoir un certain rayon de courbure? On voit ici qu'il faut avoir le modèle inverse de la cinématique de la voiture.

comme pour l'eau : une certaine température d'eau dans les radiateurs de la maison me permet de maintenir une température intérieure d'une certaine valeur et en fonction de la température extérieure. Dans le cadre d'une régulation par chaudière, on se pose la question : de quelle température je dois injecter l'eau dans les radiateurs afin d'avoir une certaine température à l'intérieur du logement, sachant qu'il fait une certaine température extérieure. On voit ici, qu'il faut connaitre le modèle inverse de la déperdition de la maison --> c'est réalisé avec la loi d'eau

tous systèmes régulés en boucle ouverte ne pourront pas toujours se stabiliser à la valeur de consigne. Car il y a toujours des petites perturbations, ou alors le modèle inverse ne représente pas le modèle de base (votre cas ici surement). On parle d'erreur statique non nulle.

Pour assurer une stabilisation de la consigne, il faut rajouter une boucle fermée basée sur l'écart entre la valeur de consigne et la valeur courante mesurée. Ce que fait votre thermostat d'ambiance s'il utilise une sonde d'ambiance. il réalise des micros corrections afin d'ajuste la loi d'eau automatiquement. c'est fait effectivement par le PID.

du coup, 1 degré d'erreur sur la consigne, c'est acceptable. en activant la sonde intéreure, ça pourrait peut-être le corriger.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
Merci pour vos réponses. J'ai téléchargé la notice du Thermostat d'ambiance pour commander. Il se trouve qu'il y a bien une sonde. Il est aussi indiqué que si la température mesurée via un thermomètre est différente de celle mesurée par le thermostat (de part son emplacement) il est possible d'effectuer une manipulation de regul (-4 à 4° de différence)

Cela peut peut être venir de la?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Il faut voir si cette sonde est bien utilisée par la chaudière.
si vous avez accès à la loi d'eau de votre chaudière, diminuer la pente de 0.1 pour voir.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonsoir à tous,

J'espère être au bon endroit pour poser ma question si ce n'est pas le cas veuillez m'en excuser par avance.

Je viens vers vous car je viens d'allumer mon chauffage et je rencontre quelques soucis.

Je suis totalement novice dans ce domaine je vais essayer d'être compréhensible

J'ai une chaudière FrancoBelge Atlantic idra 3200. Une maison avec 1 étage.

L'hiver dernier aucun soucis avec le chauffage ou la chaudière.

Cette année au moment des beaux jours au lieu de placer la chaudière sur l'utilisation uniquement de l'eau chaude j'ai laissé le sélecteur sur eau et chauffage sans le vouloir et j'avais uniquement coupé mon thermostat.
Du coup dimanche en voulant remettre le chauffage j'ai simplement remis en route ce dernier.

La journée de dimanche s'est bien passé j'ai mis en mode confort pour une chauffe toute la journée pour bien réchauffé la maison. Le soir avant d'aller me coucher je passe sur un programme personnalisé pour une température plus basse la nuit et une plus haute au réveil le matin


Lundi matin au réveil plus d'eau chaude les radiateurs froid la chaudière avec un voyant rouge qui clignote affichant 4 degrés et le manomètre à 0

Je remet de l'eau pour remettre de la pression et là ça repart normalement.

Par contre aujourd'hui la journée s'est déroulé normalement pour la chaudière sauf que ce soir le thermostat nous affiche 24° les radiateurs sont brûlant la chaudière chauffe toujours alors que le thermostat est réglé sur 19°. Je suis donc passé en mode nuit qui est réglé pour une température plus basse manuellement pour que la chaudière s'arrête.

Celle ci s'est bien arrêté de chauffer sauf qu'au moment d'aller me coucher quelques heures plus tard je viens jetter un coup d'œil a la chaudière et le manomètre est à 0,2 bars.

Juste pour faire un test j'ai remonté le thermostat pour qu'elle se remette a chauffer et la pression remonte.

Est normal que la pression descende aussi bas ???

Que faire pour le thermostat qui continue d'afficher la chauffe alors que la pièce est beaucoup plus chaude que demandé ? ( Thermostat branché en filaire)

Voilà pour les interrogations.

Je tiens a préciser qu'en avril (ou je ne mettais plus de chauffage évidemment) j'ai virer le radiateur de ma chambre qui est situé a l'étage pour faire des travaux et je ne l'est toujours pas réinstaller. Est ce que cela peut avoir une incidence sur la chaudière ?

Merci à tout le monde si vous pouvez m'aider pour tout ça.

Bien cordialement

Stéphane.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour, d'en un premier temps, il serait bon de remettre la pression, faire tourner la chaudière ET purger l'air dans chaque radiateur. Car peut-être que c'est une fausse pression d'eau. De plus il faut ouvrir les purgeurs automatiques les premiers jours.

Une fois fait, on verra si ça continue.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 09h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir