Dimension section cable installation photovoltaique

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 394 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour a tous c'est ma premiere alors je me lance ...
je viens d'acheter tous les equipements pour creer mon installation autonome photovoltaique . J'ai donc 2 panneaux 2x300w, un onduleur 24/230 800va ,un regulateur mppt 100/30 , un bmv 700 , une batterie 24v 375amp/h ! J'ai tous les shemas d'installation .
Jusqu'ici tout va bien mais j'ai du mal a calculer mes sections de cable me permettant de raccorder tous ces equipements ?!  Les panneaux et la batterie seront a l'exterieur distants de 2m du reste de l'installation qui sera regroupée a l'interieur . En vue des differents aller/retour int /ext que je dois faire quelles sections de cables dois je utiliser entre tous ces elements  ????? si je prends du cable trop gros cela a t-il une incidence  ???
MERCI de vos reponses c'est un vrai casse tete pour moi .................
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonsoir
600w en 24V cela donne 25A; c'est cette intensité qui détermine la section des câbles à utiliser.
Pour 25 A, je prendrais du 6mm2 pour limité au maximum les pertes.
Un câble trop gros n'aura comme inconvénient que son prix et sa souplesse(facilité d'utilisation).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Merci pour cette reponse raymond ! sinon au niveau de mon dijoncteur differencielle en debut de tableau je mets un 30ma 40A ou autre ??
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Tout dépend où tu mets ce disjoncteur: en amont ou en aval de l'onduleur.
En aval, un 30 ma/10 A suffira, avec un thermique ou fusible de 3 à 3.5 A maxi.
Je conseillerais un parafoudre en tête de circuit(avant le différentiel).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Euh !!!! en debut de tableau 220v aprés onduleur ?!
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Que veux tu alimenter avec cette installation et ses 600W ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour raymond ! je veux creer un circuit prises et lumiere dans ma cabane de 35m² ou je vis !
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Prises pour alimenter quoi ? 600W ça limite pas mal les appareils que tu peux y brancher.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Pour alimenter de petits appareils genre ordi, telephone portable,machine a coudre,mixeur a soupe,frigo de caravane (l'été),petite pompe a eau,vmc !
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
L'onduleur doit avoir ses propres protections : inversion de polarité, surcharge, court-circuit; un disjoncteur thermique ou un fusible, le protégera des problèmes qui peuvent survenir en aval.
Perso, je mettrais le parafoudre en tête d'installation, juste après les panneaux .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour et desolé j'avais perdu un peu le fil !Le parafoudre serait juste entre les panneaux et le régulateur alors ???? Sinon comment calcule t-on l'ampérage necessaire a prevoir sur un disjoncteur differenciel en debut de tableau 220v(apres onduleur)??? merci
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

En fait après réflexion, je pense qu'un différentiel est inutile et inopérant dans ce montage, puisque le circuit n'a rien de commun avec le "circuit secteur" donc pas de terre; il n'y a donc pas de risques électriques pour défaut d'isolation. Il n'y a seulement un risque qu'en touchant en même temps les deux fils de sortie 220V; mais ça aucun différentiel ne l'empêche.
Ce montage, au niveau sécurité, revient à "un transfo d'isolement".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Ok ! merci
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 07h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir