Nous venons d'acheter une maison qui dispose d'un chauffage par le sol à eau (basse température, donc). Petit souci : le carrelage de la pièce de vie ne nous plait pas du tout, et nous souhaitons le changer. Mais les artisans que nous avons fait venir on tous des discours contradictoire.

Certains nous disent qu'il suffit de recarreler sur l'actuel : une couche d'accroche, une colle spéciale sol chauffant et zou, de jolies dalles en 60x60. Selon eux, la perte en efficacité sera minime, on aura seulement un peu plus d'inertie.

D'autres nous déconseillent fortement cette solution, arguant que lors du passage du peigne sur la colle, le carreleur va creer des "rigoles" d'air qui est un très bon isolant. Eux recommandent plutôt de poser un sol en PVC, là aussi sur le carrelage actuel.

Enfin, une troisième option semble être de déposer le carrelage actuel, ce qui est plus cher, et aussi plus risqué pour le système de chauffage.

Bref, nous voila bien avancés ! Des membres du forum ont-ils eu le même souci que nous ? quelle solution préconiseriez-vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis rénovation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Pourquoi des bulles d'air ?

Pose en double encollage et en écrasant bien la colle ,pas de,soucis

Enlever le. Carrelage sans exploser lachape, cela peut se faire aussi
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Je pense que l'artisan faisait référence à ces bulles d'air là : http://alessicerame.com/wp-c[...]_souple.jpg

Merci pour cette réponse !
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Faut le presser le carreau pour écraser les sillons
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Bonjour,

Pour retirer l'ancien carrelage, tout dépend comment il à été posé.
Si c'est à "bain soufflant" c'est à dire directement sur la chape, c'est vraiment galère à ôter!

Poser un revêtement PVC n'est pas possible sur sol chauffant, il faut du linoléum/marmoléum.

Pour du carrelage, je suis d'accord avec Stephpir
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Bonjour,

Déposer le carrelage actuel est sans doute faisable mais avec un risque de détériorer le système de chauffage actuel.

Pour ce qui est des bulles d’air, il « suffit » de bien presser les carreaux pour chasser l’air. Il est possible et recommandé de faire un test et soulever un carreau que l’on vient de coller pour vérifier le bon écrasement des sillons de la colle faits par le peigne.

Poser un nouveau carrelage sur l’existant est possible en prenant certaines précautions outre celles prises habituellement dans la pose d’un nouveau carrelage sur un carrelage existant (dépolir, lessiver, primaire d’accroche, mortier colle adapté) :
- Utilisation de mortier colle souple classé C2S minimum  + joint flex
- Elancement des carreaux inférieur à trois (rapport longueur sur largeur)
- Surface unitaire des carreaux inférieure à 3600 cm²
- Le chauffage doit bien sûr être arrêté au moins 48 heures avant la pose et remis en service au moins 48 h après la réalisation des joints.

L’inertie du système de chauffage va augmenter (que ce soit pour la mise en chauffe ou l’arrêt) et cela devrait avoir un faible impact (voire négligeable) sur le rendement du chauffage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour Virginie 1212,

Tout comme vous, nous souhaitons rénover notre carrelage sur un plancher chauffant. Je reviens donc vers vous pour savoir où vous en êtes de vos travaux et que me conseillez-vous? Casse du carrelage, pose d'un carrelage ou plancher ou lino sur le carrelage existant?
Je vous remercie de votre réponse et de nous faire partager votre expérience.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message
Bonjour,

Nous aussi, nous pensons recouvrir le carrelage pièce de vie existant dans notre nouvelle maison. Il y a un chauffage sol, la construction date de 2000.

Ce serait bien d'avoir des retours d'expériences car nous avons aussi plusieurs "sons de cloches". 

Nous avons pensé aux dalles de PVC mais comment vieillissent-elles ???
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Bonjour Azah,

Ce projet nécessitera sans doute un ragréage sur le carrelage pour éviter de voir les spectres des joints du carrelage sur le nouveau revêtement de sol. Tout devra être compatible avec le plancher chauffant : ragréage et dalles. Il doit y en avoir de plus ou moins bonne qualité qui vieillissent différemment dans le temps 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous les bricoleurs 😀
J’ai lu beaucoup d’infos sur la rénovation d’un carrelage sur sol chauffant. Nous pensons recarreler sur les carreaux actuels (primaire et double encollage), par contre certains carreaux sont fissurés (la chape travaille). C’est la raison qui nous amène à refaire la totalité du sol. Quelles conséquences éventuelles ? Les fissures sont très fines (types cheveux) et sont apparues 10 ans après la construction.
Merci pour vos conseils !
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Bonjour,
Une légère augmentation de l'inertie lors de la mise en chauffe tout comme l'arrêt du système de chauffage.
A part ça ?
Voir si les fabricants de mortier-colle et ou les DTU valident cette technique sur plancher chauffant.
Attention à la circulation d'air sous les portes.
Il faut opérer en prenant soin de couper le système de chauffe au moins 48 h avant la pose et idem pour remettre en chauffe.
D'autres avis et idées à venir ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Perso j'essayerais de décoller car on a parfois de bonnes surprises a 2 ou endroits differents... si ca se passe bien decollage complet... et si c est galère un bon decapage chimique (lessive de soude) + rincage 2 ou 3 fois, primaire d accrochage puis pose par dessus... attention la aussi parceque si vous partez sur du 60x60'sur d anciens carrelage s plus petits ca peut être tres galère (pb de planeité).
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonsoir,
Nous souhaitons finalement savoir si quelqu'un a tenté l'expérience de déposer le carrelage d'un plancher chauffant électrique ? Nous envisageons de le faire pour notre maison, construction de 2011, car nous n'apprécions pas l'idée d'avoir une légère surélévation, sans compter la remise à niveau des portes.
Merci pour vos retours d'expériences.
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Gard
Depuis 2001 j'ai un plancher chauffant électrique carrelé  (56-m²) qui se fissure pour éviter de gros travaux est t-il possible de poser dessus un parquet flottant non collé
merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gard
Depuis 2001 j'ai un plancher chauffant électrique carrelé (56-m²) qui se fissure pour éviter de gros travaux est t-il possible de poser dessus un parquet flottant non collé

merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 22h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
16
9

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !