Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème Alfa Hybrid Duo : température de départ PAC reste à 22°-24°,

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 473 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Boulogne Billancourt (92)
Bonjour,

Je rencontre depuis ce weekend un problème avec ma PAC Alféa Hybrid Duo, un modèle 13kw en monophasé.

Tout d'abord, en 1er lieux, cette PAC est installé depuis 5 ans, et me donne jusqu'ici satisfaction, donc on est pas de base sur un problème de dimensionnement.

Les symptômes : depuis ce week-end les radiateurs chauffe très peux. Au début, je ne me suis pas inquiété, car la température est descendue au alentour de 0°, et nous n'avons plus de fuel.
Mais ce matin, malgré un redoux à 4° et +, je me suis rendue compte que la température de départ (PAC) reste à 22-24°C, et à plus forte raison la température départ CC.

j'ai déjà fait plusieurs vérif. Après quelques dizaines de minutes de fonctionnement, l'unité externe fonctionne bien : ventilo tourne, et le tuyaux échangeur Gaz aussi bien coté unité externe, que à l'entrée de l'échangeur coté unité interne est très chaux.

Le retour PAC est lui froid (mais je sais pas si c'est normal).
Le circuit échangeur eau (Circuit Chauffage / Circuit ECS) reste lui aussi plutôt froid (les sondes m'indique autour de 20°).
Les pompes CC et ECS me semble à priori fonctionner (j'entends l'eau circuler).
La vanne trois voix semble aussi ok (du moins, je vois le positioneur évolué en cours de cycle).

Autres points que j'ai remarqué, la PAC passe en mode dégivrage alors qu'il fait 4/5 °, d'habitude cela se produit plutôt entre 0° et 1°. quand çà se produit, le tuyaux retour liquide de la PAC devient très froid, presque gelé.

Je suis entrain de faire une vidange de l'échangeur côté circuit chauffage pour vérifier que ce n'est pas du à une poche d'air qui empêche la bonne circulation de l'eau.

A votre avis, qu'est ce que je peux louper d'autre ? 
- Problème de Gaz réfrigérant malgré que l'entrée Gaz de l'échangeur soit très chaux.
- Problème de circuit primaire bouché : est normal que le retour liquide reste froid.
- Problème sur la boucle secondaire : mauvaise circulation de l'eau.
- Échangeur défectueux.

Pour le moment, je sèche, je suis preneur de toute bonne idée !

Cdt,
     Laurent
Messages : Env. 10
De : Boulogne Billancourt (92)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Boulogne Billancourt (92)
Bon,

Mauvaise nouvelle visiblement. Après vérification j'ai une fuite sur une tubulure du condenseur.
La société de dépannage m'annonce qu'il faut changer le condenseur complet, compter le prix de la pièce, +3 à 4 heures de main d'oeuvre, le remplissage en R410A, à minima au moins 1000 EUR je suppose.

J'attend le devis, mais à se demander si çà serait presque pas moins chère de changer l'unité extérieure complète.

Cdt,
Laurent.
Messages : Env. 10
De : Boulogne Billancourt (92)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 14h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir