Retour
Menu utilisateur
Menu

Température supérieur à celle demandé

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 551 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous,

Je viens à vous car je rencontre un problème avec ma chaudière gaz vitodens 111w, que je viens de me faire installer.

Celle ci est livré avec un thermostat d'ambiance sans fil qui doit donc gérer la température, mais malgré une température basse règlée je me retrouve avec une température avoisinant les 25 degrés, les radiateur sont en permanence brûlant (Pas de robinet thermostatique encore installé).

La température de l'eau sur la chaudière est réglé a 60 degrés comme conseillé, du coup la chaudière se lance en permanence pour maintenir cette température, mais n est ce pas au thermostat d ambiance de réguler cela ?

J'ai donc aujourd'hui abaisser cette température a 40 et la température de la maison est un peu mieux mais du coup le thermostat électronique ne sert à rien surtout pour la nuit.

Que puis-je faire en attendant la prise de rdv avec l installateur ? Abaisser encore la température de la chaudière ? Fermer les robinet des radiateurs ?

En vous remerciant pour avoir pris le temps de me lire !
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
J'ai l'impression que votre thermostat ne fonctionne pas, où est mal câblé. Ou alors les consignes sur votre chaudière sont supérieurs à votre thermostat.
C'est quoi votre thermostat ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Le thermostat est un thermostat sans fil de la marque hager ek560.

Je pensais que le thermostat devait tout gérer y compris la température d eau de la chaudière.
Même le thermostat en veille les radiateurs continue de chauffer ...
J'ai désactiver la fonction pid et activer la fonction tout ou rien hier également, mais pas de changement
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonsoir
J ai le même thermostat que le votre. La liaison sans fil se fait par un boîtier blanc et il y a 2 leds rouge et vert. Il faut que tu fasses un liaison radio avec ton thermostat. Lis la notice. Et quand le contact est établi vérifies quand le thermostat demande le chauffage le led de droite du boîtier doit être allumé et rouge sinon tout doit être éteint.
Cordialement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Sur le mien pas de led, mais il me semble que la liaison est bien effectué car lorsque j'augmente la temperature de consigne supérieur à la température ambiante j entend un "clic" au niveau de la chaudière
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Est ce que tu as mis le paramètre de la chaudière qui doit dépendre du thermostat (mode auto) et pas de la température de la chaudière?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Non à part le réglage de la température de leau sur la chaudière que j'ai baissé je n'ai rien touché d'autre.
Ou puis je trouver cela ?
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Il faut regarder dans la notice de la chaudière. Autre chose quand le thermostat est augmenté il y a bien un les rouge allumé si ce n'est pas le cas c'est que la liaison n'est pas établie...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Effectivement je n'avais pas vu les led au dessus de ce récepteur (placé près du plafond) lorsque je demande une température supérieur à celle de consigne la led rouge s'allume bien.
Pour le mode de fonctionnement a par ce paragraphe pas de sélection à faire .

Citation: Marche avec thermostat d'ambiance - Régler la température d'eau de chaudière
Si aucune sonde de température extérieure n'est rac-
cordée, mais qu'un thermostat d'ambiance est rac-
cordé.
Si la température ambiante souhaitée n'est pas
atteinte, réglez la température d'eau de chaudière sur
une valeur suffisante. A l'état de livraison, la tempéra-
ture d'eau de chaudière est réglée sur 70 °C.
Appuyez sur les boutons de commande suivants :
1. / la température d'eau de chaudière réglée clignote
et s'affiche.
2. / jusqu'à l'apparition de la température d'eau de
chaudière souhaitée.
Fig. 7
3. OK pour confirmer.
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Ok Pour le Led la liaison fonctionne donc.
La T° d'eau de la chaudière est elle de combien?
Il faut baisser cette t° et également baisser la T° du thermostat d'ambiance.
As tu mis le paramètre à On Off au lieu de Fas ou SLo ? (Paramètre 7 du thermostat)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour,
A la base la tempèrature était à 60 degrés, je l'ai baisser a 40 c'est un peu plus vivable dans les pièces, pour le thermostat d'ambiance j'ai mis une température de 15 degrés et il fait actuellement 23 degrés.
Oui j'ai bien désactiver ce mode et mis on off c'est une des premières choses que j'ai faites.
Merci à toi
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour.
une petite question en passant : où est situé le thermostat d'ambiance?
car s'il est dans un placard au frais et qu'il ne détecte pas la montée en température des pièces, alors la chaudière chauffera en continu.

autre question : avez-vous une sonde extérieure?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour le thermostat d'ambiance est situé dans la pièce de vie (Thermostat sur pied que je peux mettre ou bon me semble)
Il affiche bien la température ambiante actuellement 23.5 pour une température demandé de 15.
Non pas de sonde extérieur par contre.
J'ai rendez vous mercredi avec le technicien je vous tiendrais au courant sa peux toujours aider quelqu un d'autre.
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
As tu 2 températures réduit et confort? Peut être celui du réduit est à 15 et celui du confort à 25? Et regardes sur le thermostat quel est le programme journalier? Il y a P1 P10 P2 P3 p4 et p4a.
Si tu mets en off arrêt la chaudière continue à tourner ou pas? Si oui c'est que thermostat n'a aucun effet sur la chaudière et que le boîtier de liaison est mal raccordé à la chaudière...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Ok,
comme ce type de chaudière peut fonctionner avec :
- sonde extérieure seule
- sonde intérieure seule
- sonde extérieure et intérieure pondérées

il faut que le technicien regarde les codes d'installation pour vérifier que seule la sonde intérieure est utilisée.

je vous parlerai bien de la courbe de chauffe, mais en sonde intérieure, elle ne devrait pas être utilisée...

on verra se que nous dit le technicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 09h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir