Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour à tous,

Je vais bientôt faire une rénovation électrique pour des amis dans un appartement dont l'électricité date d'il y a 40 ans.

Actuellement il y a une dizaine de fusibles et des circuits de prises très surchargés (15 prises sous un 16A en 2.5²).
Seul la salle de bain et la cuisine sont relativement aux normes ayant été refaites il y a une dizaine d'année.
Il y a la terre dans la SdB et la cuisine seulement, et évidement aucun ID.

Le projet serait de changer les prises (qui n'ont pas de broche de terre), les interrupteurs qui grésilles quasiment à chaque fois, ajouter des ID 30mA, remplacer les fusibles par des disjoncteurs, et mettre le maximum de choses en conformité avec la NF 15-100.

Donc maintenant que vous connaissez la situation, j'aurais besoin de vos conseils, je n'ai jamais fait de rénovation électrique (mais j'ai de bonnes bases et j'en ai déjà fait à plus petite échelle).

- L'emplacement du tableau est dans une niche dans un mur, c'est un 2 rangées 26 modules, un Hager en bon état mais plutôt vieux. J'ai regardé les tailles des 26 modules Legrand, Schneider, Debflex etc et ils sont tous trop grand. Est-ce un problème de garder cet ancien tableau et juste remplacer ce qu'il y a dedans ?

- Pour la NF 15-100 en rénovation, est-ce un problème de ne pas avoir les 20% d'espace libre dans le tableau ?

- Pour les circuits sans terre, est-il possible d'amener la terre par une moulure, mais que la phase et le neutre restent dans la gaine actuelle (dont le trajet est incertain et je ne m'y risquerai pas à essayer de tirer un câble là dedans) ?

- Dans les chambres, les points d'éclairage sont des prises contrôlées, je n'ai pas encore pu repérer tout les circuits mais je pense qu'elles sont sur le circuit de prises. Est-ce un si gros problème sachant que se sont quand même des prises au bout du circuit et pas une DCL ?

- Pour la NF 15-100 en rénovation, est-ce un problème de ne pas avoir tout ce qui est VDI (coffret de com, RJ45 partout, etc) ?

Merci d'avances à ceux qui prendront le temps de répondre.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Dans le câdre d'une rénovation a moins de faire de gros travaux, vous devrez faire des compromis. bien qu'il soit recommandé de suivre les prescriptions de la norme, vos travaux serons plus probablement une remise en sécurité (plutôt qu'une remise en conformité).

Amha le critère déterminant est le tubage existant, si l'installation à 40 ans, vous devriez y trouver des tubes en acier. ces tubes était composés de longueurs assemblée par des manchons a visser et cintrés dans les angles : c'est un bon point à condition qu'ils ne soient pas rouillés.

En rêgle générale, vous pouvez retirer la filerie dans ces tubes et ainsi facilement ajouter le conducteur de terre. commencez par essayer avec une liaison courte, ca vous donnera une bonne indication de la marche a suivre...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes en rénovation, voire en mise en sécurité.
Vous faites au mieux

VirgileS a écrit:
15 prises sous un 16A en 2.5²

C'est 12 maxi. Vous n'en etes pas si loin donc ce n'est pas catastrophique

VirgileS a écrit:
- L'emplacement du tableau est dans une niche dans un mur, c'est un 2 rangées 26 modules, un Hager en bon état mais plutôt vieux. J'ai regardé les tailles des 26 modules Legrand, Schneider, Debflex etc et ils sont tous trop grand. Est-ce un problème de garder cet ancien tableau et juste remplacer ce qu'il y a dedans ?

Aucun problème s'il est assez grand

VirgileS a écrit:
- Pour la NF 15-100 en rénovation, est-ce un problème de ne pas avoir les 20% d'espace libre dans le tableau ?

C'est fait pour les installation neuve, afin de garder de la marge d'évolution pour le futur.
Cela ne s'applique pas à votre cas de figure

VirgileS a écrit:
- Pour les circuits sans terre, est-il possible d'amener la terre par une moulure, mais que la phase et le neutre restent dans la gaine actuelle (dont le trajet est incertain et je ne m'y risquerai pas à essayer de tirer un câble là dedans) ?

Aucun problème, sauf esthétique
Néanmoins la plupart des appareils qu'on branche hors cuisine n'ont pas de fiche avec terre.
Voir si c'est nécessaire de traiter toutes vos prises.
Eventuellement vous limiter aux endroits où l'on branche des appareils qui en ont besoin : fer à repasser, four à raclette, ordi fixe...


VirgileS a écrit:
- Dans les chambres, les points d'éclairage sont des prises contrôlées, je n'ai pas encore pu repérer tout les circuits mais je pense qu'elles sont sur le circuit de prises. Est-ce un si gros problème sachant que se sont quand même des prises au bout du circuit et pas une DCL ?

La séparation prise/éclairage est juste un problème de sélectivité, donc de confort
Donc pas essentiel


VirgileS a écrit:
- Pour la NF 15-100 en rénovation, est-ce un problème de ne pas avoir tout ce qui est VDI (coffret de com, RJ45 partout, etc) ?

Rien ne vous oblige à rénover l'aspect communication.
Mais si vous faites de gros travaux, cela peut être l'occasion de faire un réseau digne de ce nom en tirant des prises RJ45 depuis un point centralisateur où vous mettrez un switch.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour

VirgileS : votre message du 19/12/2017 à 00:49 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Titre pas explicite

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.


Nous vous demandons de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande, qui permettra de d'obtenir de meilleurs retours à vos questions


Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 07h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir