Bonjour à tous
Ma chaudière ne veux pas démarrer ce matin et bien sur mon dépanneur est en vacances cette semaine!
Mon bruleur est un CUENOD NC4
Le gicleur est presque neuf (6 mois) et a l'air propre
J'ai déposé le petit tuyau avant le gicleur mais rien ne coule au test de démarrage.
Filtre nettoyé

Que puis je vérifier d'autre?
Merci
Pascal
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Super photolover Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,
première chose à vérifier ...?
le niveau de fuel dans la cuve !!!
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 60
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Je n'ai qu'une cuve sur les 2 qui est vide, il n'y a plus de transfert
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Il doit y avoir un problème d'aspiration sur l'une des deux cuve (un tuyau bouché peut être?) et la pompe aspire dans la cuve qui est vide.
J'ai donc fait venir du fioul mais ma panne n'est pas résolue!
une idée?
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

quand vous parlez de filtre nettoyer c'est celui du bocal ou celui de la pompe bruleur? elle se mets en sécurité par manque de fioul, temps de temporisation dépasser ? la cuve possède une vanne police ?, elle est bien ouverte ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Les deux filtres ont été nettoyés.

La chaudière démarre depuis que j'ai fait venir du fioul, mais l'aspiration ne se fait que dans une seule cuve, d'ou mon doute pour une conduite bouchée!?
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 06h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir