Retour
Menu utilisateur
Menu

Fuite sur tuyau PEHD à cause de rayures !

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.286 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Bonjour,

J'ai un problème de raccordement :
la partie de mon tuyau PEHD diamètre 25 qui sort dans mon local technique piscine est éraflé sur toute sa surface extérieur, ce qui implique un problème d'étanchéité au niveau du joint torique lorsque je met en place le raccord compression. Ce tuyau devra être raccordé a des tuyaux PVC pression pour le remplissage automatique de la piscine
De plus je ne peux plus retirer le tuyau !!!
Je me demandais s'il existait une astuce pour solutionner mon problème :
- faire fondre les rayures avec un produit (ça existe pour les fenêtres en pvc)
- coller sur du PVC pression et ce serait idéal pour moi (mais c'est pas commun et ce que j'ai pu glaner c'est que ce n'est pas vraiment possible)
- soudure... mais c'est un truc de pro...
j'attends vos suggestions avec impatience 
Messages : Env. 30
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Le PEHD ne se colle pas, ne se peint pas, ne se dissout pas. Par contre, ça se coupe, et ça fond ! Si c'est plutôt une arrête qui gène, peut-être l'enlever délicatement au couteau, comme si tu épluchais une asperge. Sinon, doucement au chalumeau, soit directement, soit en chauffant une lame pour lisser la surface. Mais c'est bien aléatoire.

Sinon : il y a des raccords à compression dans lesquels la compression est effectuée en entrant le tuyau dans le raccord (c'est dur) ; et d'autres (en métal) où tout entre facilement et c'est en vissant que ça comprime le joint. Peut-être qu'en utilisant un raccord de ce type, et en serrant bien fort, il y a une petite chance que ça puisse suffire...

Autre solution radicale : souder un raccord ou un autre morceau de tuyau, soit avec une machine que les plombiers peuvent avoir ; soit avec un manchon soudable (c'est le manchon qui chauffe, mais il faut aussi une machine pour alimenter la résistance du manchon) ; soit avec les moyens du bord :
* chauffer une plaque de métal bien lisse, un peu épaisse ;
* poser simultanément les extrémités respectives des deux pièces à souder dessus, ça fond ;
* coller vite les pièces l'une sur l'autre, avant que ça durcisse ;
* le risque est que le bourrelet de soudure, interne au tuyau, en réduise trop le diamètre.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Je te remercie manu65... j'ai pensé à la solution du joins comprimé par serrage mais je n'ai pas vue de tels raccords, les seuls qui sont utilisés à ma connaissance sont les joint torique via les raccord plastique type "plasson" ou ceux en laiton, mais dans ces cas là le joints entours simplement le tuyau et on ne peu pas augmenter la pression sur le joint
Messages : Env. 30
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Voilà, les Plasson faut forcer, c'est ça qui comprime le joint.

Les raccords à compression en laiton, c'est le vissage de l'écrou tournant qui comprime le joint torique, et en serrant fort, ça peut peut-être comprimer plus le joint, et suffire à juguler la fuite. Peut-être qu'il est possible d'essayer un joint de même diamètre, mais avec un tore légèrement plus épais...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonsoir,
Si l'éraflure est profonde de seulement 1/2 mm, aucun raccord à compression, torique ou plat, ne fera l'étanchéité. Il suffit seulement, puisqu'un raccord par l'extérieur ne convient pas, d'en faire un par l'intérieur: Un raccord laiton Femelle pour tuyau d'arrosage, à visser sur un raccord mâle à visser en PVC :
http://www.plomberie-pro.com[...]ixOEALw_wcB

le raccord laiton devra peut être être enfoncé à force (chauffer le bout du tuyau à l'eau bouillante éventuellement), et mettre un collier de serrage inox par dessus sur le tuyau PEHD.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
La marque "HUOT" fait des raccords a compression dont le joint torique est remplacé par un joint epais et large ce qui generalement suffit a palier aux rayures du PEHD.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Gironde
Bjr deux solution soit les rayures sont superficielles une lame de cutter passer a l equerre comme un racloir les elimine et restaure l etancheitée soit c est plus profond et on utilise des racords ancienne generation ( tres utilise ds la pose des aduction d eau patie male a inserer ds la partie interne(a rentrer au marteau) avec joint elastomere large ds les cas extreme une resine ajoutée a ce type de racords permet de rendre etanche .Si malgres tout c est vraiment trop rayé on coupe 30 cms avant et on manchonne avec un couliseau a+TongueTongueW00tW00t
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Merci à tous pour vos contributions, toutes les idées sont bonnes et le principe des raccords Huhot est séducteur d'autant plus qu'il en font en laiton à 135° ce qui pourrait bien me servir pour les faire arrivés droit.
Messages : Env. 30
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 20h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir