Retour
Menu utilisateur
Menu

Câblage tableau divisionnaire Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 232 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour,

je mets un tableau divisionnaire pour alimenter mes combles ( 3chambres et un palier ( peut-être une cabine de douche).

il est composé:
1x ID 30mA 40A, 
2x circuits chauffages sur 20A ( un a 3000W et l'autre en attente mais max 1500W)
1x circuit prise en 20A
2x circuit prise sur 16A
2x circuit lumière sur 10A
1x circuit extracteur d'air 2A (pour une éventuelle douche)

La distance est d'un peu moins de 18m de câble entre le Le tableau principal et le tableau divisionnaire.
Je compte passer du 10² avec un disjoncteur 32A au départ de la ligne du tableau principal.

pensez-vous que ce soit pertinent?

merci, cdt
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est pertinent.
Éventuellement mettez un disjoncteur 40A à la place d'un 32A pour avoir un peu plus de marge (9kW à la place de 7kW)

Attention si vous possédez par ailleurs un programmateur ou un gestionnaire d'énergie pour l'ensemble des autres radiateurs électrique de la maison (s'il y en a)
Vous ne pourrez pas y raccorder vos nouveaux radiateurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Ok super, merci!
et simplement pour me conforter, je prends un disjoncteur 32A ou 40A classique ( j'entend par la qu'on trouve chez brico-truc habituellement)?
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, comme celui-ci :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-4500-visvis-23[...]rbe-depart-p-31838.html

Sauf que vous ne trouverez pas chez Brico-truc de 40A, et qu'il faut prendre du matériel à connexion à vis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Top, merci.
je me suis fait quelques cheveux blancs entre le 10² et les 18 mètres de la ligne, mais ça colle, parfait.
bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Le matériel est commandé, merci.
Au fait, pourriez-vous m'expliquer le calcul de chute de tension pour les 18m en 10² avec les différents disjoncteurs? je ne m'y retrouve pas
merci
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour 18m de 10² :
- avec un disj 50A : 1,8% maxi
- avec un disj 40A : 1,4% maxi
- avec un disj 32A : 1,2% maxi
Sachant qu'il faut essayer de ne pas dépasser 2% pour une liaison tableau principal, tableau divisionnaire.

Dans tous les cas, vous etes dans les clous
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 02h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir