Question sur la liaison équipotentielle secondaire

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 316 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Schirrhein (67)
Hello tout le monde.

Déjà nos meilleures vœux pour cette nouvelle année

Je viens solliciter votre aide pour la liaison équipotentielle secondaire. Pour tout dire, j'ai un peu zappé cette étape et viens de m'en souvenir hier soir, alors que nous venons de finir de poser le placo :(

Pour info nous sommes en construction neuves.

Si j'ai bien compris, je dois mettre un câble supplémentaires de 2,5mm2 VJ sur chaque prise / lumières etc.. de chaque SDB, et ce câble n'est pas relier à la terre mais uniquement entre tous ces appareils ?
Je n'ai pas de châssis de vitre en alu, toute la tuyauterie est en PER et la douche et la baignoire ne sont pas métallique.

Je n'ai donc qu'à raccorder les éléments électriques ?
N'ayant pas prévu de boîte de dérivation, est il possible de faire arriver ce câble au tableau électrique et au pire de mettre une boîte à côté pour faire cette LES ?

La baignoire étant juste de l'autre côté de la pièce avec le tableau, je vais comme même mettre un câble en attente au cas où..

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 50
De : Schirrhein (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous vous en tirez bien.
La dernière version de la norme permettant de faire cette interconnexion au tableau et pas forcément dans la salle de bain.
Si vous n'avez pas de masses métalliques, vous n'avez rien à faire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Schirrhein (67)
Oui j'avoue que j'ai eu chaud.

Du coup je ne dois même pas mettre une seconde lignes sur les prises ?
Messages : Env. 50
De : Schirrhein (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas la peine
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Schirrhein (67)
J'ai aussi reçu 2 avis contraire concernant les châssis des portes coulissantes type éclisse et scrigno, faut-il les mettres à la terre également ?
Messages : Env. 50
De : Schirrhein (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour moi les portes coulissantes métalliques sont à relier à la LES
Dans ce cas, il faut ramener un fil au tableau électrique ou à minima les raccorder au conducteur de terre du circuit prises ou du circuit éclairage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 04 aout 2024 à 17h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir