Bonjour

Je vais faire isoler mes rampants pour mes combles aménageable et on vas me poser 280mm de laine de verre marque URSA MRK 40 avec un lambda de 0.04. Ce qui donnerais un R de 7. pose directement contre la charpente.

Ma question est de savoir si cette isolation est suffisante, ou s'il est préférable d'ajouter une petite épaisseur de 60mm entre les "poutres" (je n'ais pas le terme exacte) des rampants? et ainsi avoir une double isolation et ajouter un R de 1.5 environ?
Sachant que j'ais déjà 30cm de laine soufflé au sol.

Merci à vous
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vernouillet (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Je vais faire isoler mes rampants pour mes combles aménageable et on vas me poser 280mm de laine de verre marque URSA MRK 40 avec un lambda de 0.04. Ce qui donnerais un R de 7. pose directement contre .... >

en laine de verre le lambda 0,040 n'est plus autorisé en rampants, il ne peut
être utilisé qu'a plat 'cas des combles perdus par exemple)

Isolation entre les chevrons , plusieurs questions:
type de couverture
hauteur des chevrons
présence ou non d'un écran pare pluie, si oui est il HPV ?
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
lucienpel a écrit:Bonjour
<Je vais faire isoler mes rampants pour mes combles aménageable et on vas me poser 280mm de laine de verre marque URSA MRK 40 avec un lambda de 0.04. Ce qui donnerais un R de 7. pose directement contre .... >

en laine de verre le lambda 0,040 n'est plus autorisé en rampants, il ne peut
être utilisé qu'a plat 'cas des combles perdus par exemple)

Isolation entre les chevrons , plusieurs questions:
type de couverture
hauteur des chevrons
présence ou non d'un écran pare pluie, si oui est il HPV ?
Cdt

Merci de ton retour rapide. Pour mon info, pourquoi n'est ce plus autorisé? Valeur trop faible?
Pour tes questions, les chevrons font environ 20cm, oui j'ai un écran sous toiture par contre HPV? Je ne sais pas. Ma maison date de 2013 (cela peut aider peut être)
voici une photo actuelle des combles
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vernouillet (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
<Merci de ton retour rapide. Pour mon info, pourquoi n'est ce plus autorisé? Valeur trop faible? >
non pour des raisons de tenue mécanique.
Année 2013 c'est encore une année on pouvait trouver les 2 , donc comme ça, on ne peut
pas dire avec certitude que l'écran est HPV
Problème : les règles de pose d'isolant et de ventilation ne sont pas du tout
les mêmes suivant le type d'écran.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
lucienpel a écrit:Bonjour

Année 2013 c'est encore une année on pouvait trouver les 2 , donc comme ça, on ne peut
pas dire avec certitude que l'écran est HPV

comment fait on la différence entre les 2? C'est écris dessus?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vernouillet (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
visuellement on ne peut rien dire , à part si c'est une toile goudronnée par exemple
sinon parfois la marque et le modèle sont imprimés sur la membrane ce qui permet
de 'remonter la filière'
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Je reviens sur le sujet lambda 0.04 qui n'est plus autorisé pour des raison "mécanique" cela signifie quoi concrètement? Risque d'affaissement?
En fait j'ai l'opportunité de récupérer l'équivalent de tous mes rampants en LDV 280 L=0.04 pour pas un rond et je comptais les utiliser. Et vu l'économie que cela réaliserais !!
Donc qu'est ce que je risque réellement de les installer?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vernouillet (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< ... pour des raison "mécanique" cela signifie quoi concrètement? Risque d'affaissement? ... >
oui, tassement, affaissement
Maintenant si vous pouvez avoir le produit gratuitement et que c'est pour un usage personnel
c'est un peu différent dans ce cas je conseillerai de mettre un peu plus de suspentes au m2
pour assurer le coup (là je parle pour la partie inclinée, pas pour les pieds droits verticaux).
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
lucienpel a écrit:Bonjour
< ... pour des raison "mécanique" cela signifie quoi concrètement? Risque d'affaissement? ... >
oui, tassement, affaissement
Maintenant si vous pouvez avoir le produit gratuitement et que c'est pour un usage personnel
c'est un peu différent dans ce cas je conseillerai de mettre un peu plus de suspentes au m2
pour assurer le coup (là je parle pour la partie inclinée, pas pour les pieds droits verticaux).
Cdt

Merci vraiment de prendre le temps de me répondre. Donc si je peux le mettre c'est rassurant du coup. Je trouvais dommage de devoir acheter le tout avec cette opportunité. Vu le couloir de la matière.
Et maintenant pour la question première, et il intéressant d'ajouter 60mm entre les montants pour gagner 1.5 de R ou c'est négligeable?
Encore merci😆
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vernouillet (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour,

Comme vous l’a indiqué lucienpel, ce type de laine n’est plus admis en rampants (usage uniquement à plat pour isolation de plancher de combles perdus ou plafonds) pour des questions de tenue mécanique. Libre à vous de l’employer où vous voulez, vous n’êtes pas un pro tenu de respecter la réglementation encore que cette dernière n’a pas été mise en place sans raison pour le coup.

Néanmoins, en isolant sous vos rampants, vous allez augmenter le volume chauffé de votre habitation ce qui n’est pas forcément une idée judicieuse. Il serait préférable de compléter votre isolation en vrac au niveau du solivage (pour éviter une circulation parasite d’air synonyme de pont thermique) puis de dérouler cette laine en lambda 40 au-dessus du solivage.

Pour répondre à votre dernière question et pour la couche supplémentaire entre chevrons, il est toujours préférable de profiter de cet espace pour isoler. Quelques règles à respecter : si votre écran de sous toiture est HPV, la laine peut être en contact avec cet écran de sous-toiture. Dans le cas contraire, il faut laisser une lame d’air circulante de 2 cm minimum sous toute la surface de la couverture. La réglementation (CPT 3560-V2 point 4.1.1 ) stipule que cette couche doit avoir une résistance thermique minimale de 1.65 m².K/W et le lambda doit être inférieur ou égal à 0.036 W/m.K. Il ne faut évidemment pas qu’il y ait une lame d’air circulante entre ce lit et celui positionné sous les chevrons car sinon cette première couche côté toiture ne sert à rien. 

D’autres infos ICI
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Marc49 a écrit:Bonjour,


Néanmoins, en isolant sous vos rampants, vous allez augmenter le volume chauffé de votre habitation ce qui n’est pas forcément une idée judicieuse. Il serait préférable de compléter votre isolation en vrac au niveau du solivage (pour éviter une circulation parasite d’air synonyme de pont thermique) puis de dérouler cette laine en lambda 40 au-dessus du solivage.


Oui je suis d'accord, mais je compte bien aménager rapidement les combles. Donc si je la pose pour la virer dans quelques mois...
Pour ce qui est du film sous toiture, je vais essayer de voir si je trouve une référence
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vernouillet (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Si vous aménagez cette partie, il faudra vous assurer qu'il y a un pare-vapeur sous l'isolation en vrac et laisser 2 cm entre l'isolant et le plancher que vous réaliserez et , avant tout,vous assurer que la structure peut recevoir la charge supplémentaire apportée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Justement j'attend toujours du constructeur la note de calcul.
Il faut aussi un pare-vapeur sous la laine soufflé? Je ne pense pas qu'il y en ai un. Cela ne me dit rien quand j'ai posé mes spot au plafond.
C'est dingue toutes les questions à se poser alors que les combles sont "aménageable"
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vernouillet (28)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< Il faut aussi un pare-vapeur sous la laine soufflé? >
Tout dépend de la ventilation de l'espace au dessus de l'isolation, mais il faut reconnaître
que peu de gens (professionnels compris) connaissent ces règles, résultat avec de la laine
soufflée il est rarement mis de pare vapeur . Règles = cahier CSTB 3647 et Avis Technique.
Maintenant pour le futur, si le comble aménagé est chauffé il n'y a pas besoin de pare vapeur
entre les 2 niveaux.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Hello
Je viens de regarder la notice descriptive pour le film sous toiture. Il est marqué "sous toiture en polypropylene avec contrelattage norme r2". Ça vous parle? Je monte dans les combles demain voir si j'ai autre chose
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vernouillet (28)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 18h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir