Retour
Menu utilisateur
Menu

Mesure de pressions sur générateur Sofath (Natea) compresseur GT54

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 346 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjour,

Quelqu'un connaitrait-il les valeurs de mesures de pressions sur les 2 points de prise de pression des compresseurs Sofath (Natéa) ?

Est-ce que c'est en fonction du générateur (pour moi GT54) ou également en fonction de la longueur des canalisations (que je ne connais d'ailleurs pas) ? Peut-on le faire lorsque le système est en service ?

Depuis la dernière visite obligatoire par l'ex-propriétaire, j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas eu de fuite entre-temps.

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 30 message Loiret
Hello Tuilière,

Je ne connais pas encore assez le système pour te répondre avec affirmation mais voici ce que j'avais comme données à l'installation.






Schuss
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
Pour rappel seule une personne titulaire d'une attestation d'aptitude à le droit de brancher un manomètre pour vérifier les températures de fonctionnement (donc les pressions)...

En l'absence d'attestation d'aptitude, je vous déconseille vivement d'essayer de brancher des manomètres. Le risque de brûlure est important


Dans l’exemple montré d’apres les valeurs le sous refroidissement est plutôt petit, la surchauffe plutôt grande, vous êtes sur que cela fonctionne ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Loiret
Hello Chaudevant,

Merci pour ce rappel de sécurité, c'est bon à savoir. Je verrai cela avec un frigoriste.

Les valeurs indiquées ont été prisent par le technicien Sofath.

Personne ne m'a jamais dit que les valeurs n'étaient pas bonne et ce, par 3 prestataires différents.Mais je ne met pas en cause votre interprétation des valeurs. Je ne suis pas encore calé dans ce domaine.

Mais pour vous répondre, oui elle fonctionne bien..Sauf cette année car j'ai mon relais temporisé qui est hs mais un shuntant ce module elle ronronne comme en 2011.


Schuss 
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
Sans vouloir vous inquiétez, il y a des incohérences sur la HP. Sur le r410a 20 bar = 32 •c (pas 34) et 19 bar 30•c (et non 39)


La ligne liquide est à 31,6•c ce qui fait 0,4•c... ce qui est très petit comme sous refroidissement donc l'echangeur produit tres peu de liquide.

Phénomène confirmé sur la BP la surchauffe plutot grande. Température d'evaporation mesurée à -2•c (voir -11 à un endroit) pour une entrée compresseur à 13•c ce qui fait au moins 11•c de surchauffe. Ce qui est quand même grand comme valeur donc l’echangeur evapore peu de liquide.

Bref un manque de charge est plausible au vu de ces éléments...
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Loiret
Re Chaudevant,

Ces valeurs datent de 11ans à peu près. Maintenant j’ignore si ces valeurs ont changé car aucun prestataire à effectuer ces relevés.
En tout cas, merci pour votre analyse, je demanderais un relevé des mêmes valeurs au prochain frigoriste pour comparer.

Encore merci pour votre intervention

Schuss
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour,
Je n'ai plus de concessionnaire SOFATH autour de chez moi pour entretenir mon installation SOFATH GAZ GAZ avec 2 groupes GT54 + GT94 de 2006 au R404A. Tout fonctionne correctement mais j'ai constaté l'année dernière des temps de fonctionnement plus long pour le GT94. Est ce quelqu'un pourrait me dire vers qui me tourner? J'ai lu dans différents posts que certains s'adressaient à des frigoristes. Qu'en est-il.
Merci par avance.
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour frigoriste ou vrai climaticien. Surtout pas un chauffagiste
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 07h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir