Bonjour à tous,

désolé de refaire un sujet sur les CET mais après avoir épluché pas mal de forum je n'ai pas trouvé réponse à mes questions.

Ma situation:
MOB à construire dans le courant de l'année (je réalise tout le second oeuvre).
Obligation (BET) de prendre un CEt pour l'ECS (le chauffage sera assuré par un poèle de masse hiemstra + chauffes serviettes dan sles sdb).
La maison fera 180 m² répartis sur deux niveaux.

Mes solutions envisagées pour le moment:
- CET split avec ballon dans le local technique au premier étage et unité déportée dans le cellier au rdc (pièce non chauffée de 25 m3, non ventilée par la vmc df et sur-isolée phonique + thermique).
- CET split avec ballon dans le local technique au premier étage et unité déportée dans le vide sanitaire.
- CET compact dans le cellier au rdc (pièce non chauffée de 25 m3, non ventilée par la vmc df et sur-isolée phonique + thermique). => solution pertinente uiniquement si les modèles compacts son plus silencieux que les split.

La première des trois solutions me plait plus à priori (plus facile d'intervenir en cas de panne, meilleur COP, c'est un cellier donc perdre un peu en temp n'est pas gênant, moins d'énergie à dépenser pour mes congélateurs) mais le bruit me fait un peu peur, malgré l'isolation supplémentaire.



Mes questions: 
- que pensez-vous de mes solutions? Une meilleure idée?
- je suis perdu dans le choix d'un ballon "fiable et durable" (yutampo, atlantic,  chaffoteaux...)


Merci d'avance de vos retours
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour

Citation: Obligation (BET) de prendre un CEt pour l'ECS


Faux ! Il faut au moins une énergie renouvelable donc ce peut être un ECS Solaire (CESI) ou un Panneau Photovoltaïque ou une chaudière à granulés ou etc...Qui t'a dit que le CET est OBLIGATOIRE ?

A+
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
En énergie renouvelable j'ai bien le poele pour le chauffage (ça c'est ok) maison m'explique que mettre un chauffe eau elec classique est impossible puisque les pénalité de calcul sur l'énergie elec ne m e ferait pas passer la rt2012. Pour ce qui est du solaire: pas le droit (l'ABF - architecte des bâtiments de france - s'y oppose...)
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Vous partez sur un poêle de masse avec régulation alors je suppose pour l'utiliser en chauffage central ?

Pour le split, il est prévu d'être installé en extérieur uniquement. A la limite si votre vide sanitaire est bien ventilé pourquoi pas, mais certainement pas en intérieur.
Il a besoin d'air neuf pour fonctionner. Dans votre local hermétique et non ventilé ce n'est pas possible.
En plus c'est plus bruyant qu'un modèle "compact".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Si le CE classique ne passe pas à cause du coef de majoration sur l'elec (2,58) c'est qu'il y a d'autres consos en + du PdM non ?
ou trop de besoins en chauffage ?
dans l'autre sens ça donne : en isolant ++++ on réduit les besoins de chauffage, le poste le + gourmand reste l'ECS mais ça passe avec un ballon "normal"

par contre j'ai un doute :
"normalement" le chauffage bois (ou granulés) est autorisé-pris en compte pour maxi 100m², il faut un chauffage secondaire pour la surface restante (80m² dans votre cas)
le doute : je n'ai pas souvenir d'une dérogation dans le cas d'1 PdM.


pour revenir à la question initiale : MOB donc plancher bois ? il faudra vraiment soigner l'iso phonique (vibrations)
pour le "ballon fiable et durable" : joker .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
***** a écrit:Si le CE classique ne passe pas à cause du coef de majoration sur l'elec (2,58) c'est qu'il y a d'autres consos en + du PdM non ?

l'ECS mais ça passe avec un ballon "normal"

Je crois que que ça peut passer avec un chauffe-eau "à l'ancienne" à effet Joule, mais c'est vraiment limite, et il faut que tout soit nickel, et il faudra peut-être aussi un peu de photovoltaïque pour le bonus (12 kWh/m²/an), et aussi le bonus "bois", mais c'est le cas ici.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
***** a écrit:[...]
"normalement" le chauffage bois (ou granulés) est autorisé-pris en compte pour maxi 100m², il faut un chauffage secondaire pour la surface restante (80m² dans votre cas)
le doute : je n'ai pas souvenir d'une dérogation dans le cas d'1 PdM.
[...]

Bien vu, j'avais raté ce "détail".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
john8854 a écrit:Bonjour,

Vous partez sur un poêle de masse avec régulation alors je suppose pour l'utiliser en chauffage central ?

Pour le split, il est prévu d'être installé en extérieur uniquement. A la limite si votre vide sanitaire est bien ventilé pourquoi pas, mais certainement pas en intérieur.
Il a besoin d'air neuf pour fonctionner. Dans votre local hermétique et non ventilé ce n'est pas possible.
En plus c'est plus bruyant qu'un modèle "compact".

Oui, un poèle de masse avec régulation. (hiemstra avec le regul tor).
Je ne savais pas que les splits étaient plus bruyant, merci pour l'info.
Concernant la possibilité en intérieur c'est étrange, mon BET me dit que c'est possible à partir de 20m3 et que ma "solution" de le mettre dans le cellier est bonne... :/
Je note pour le vide sanitaire (mais la température sera plus fraiche que dans mon cellier tout de même...).
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
***** a écrit:Bonjour

Si le CE classique ne passe pas à cause du coef de majoration sur l'elec (2,58) c'est qu'il y a d'autres consos en + du PdM non ?
ou trop de besoins en chauffage ?
dans l'autre sens ça donne : en isolant ++++ on réduit les besoins de chauffage, le poste le + gourmand reste l'ECS mais ça passe avec un ballon "normal"

par contre j'ai un doute :
"normalement" le chauffage bois (ou granulés) est autorisé-pris en compte pour maxi 100m², il faut un chauffage secondaire pour la surface restante (80m² dans votre cas)
le doute : je n'ai pas souvenir d'une dérogation dans le cas d'1 PdM.


pour revenir à la question initiale : MOB donc plancher bois ? il faudra vraiment soigner l'iso phonique (vibrations)
pour le "ballon fiable et durable" : joker .

Ben les seuls chauffages prévus sont le poèle et des radiateurs d'appoint (obligatoires car + 100m²) mais que je ne compte même pas installer (ce sont les prises obligatioires) car isolation ++. Mais c'est sans doute là que le bas blesse, les sèches serviettes et prises de radiateurs :(
Pour l'isolation du plancher bois j'ais pas trop mal potassé, il y a plein de solutions et au moins on ne m'impose rien.
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
MadMorkai a écrit:
john8854 a écrit:Bonjour,

Vous partez sur un poêle de masse avec régulation alors je suppose pour l'utiliser en chauffage central ?

Pour le split, il est prévu d'être installé en extérieur uniquement. A la limite si votre vide sanitaire est bien ventilé pourquoi pas, mais certainement pas en intérieur.
Il a besoin d'air neuf pour fonctionner. Dans votre local hermétique et non ventilé ce n'est pas possible.
En plus c'est plus bruyant qu'un modèle "compact".

Oui, un poèle de masse avec régulation. (hiemstra avec le regul tor).
Je ne savais pas que les splits étaient plus bruyant, merci pour l'info.
Concernant la possibilité en intérieur c'est étrange, mon BET me dit que c'est possible à partir de 20m3 et que ma "solution" de le mettre dans le cellier est bonne... :/
Je note pour le vide sanitaire (mais la température sera plus fraiche que dans mon cellier tout de même...).

Si Vous optez pour un modèle monobloc, surtout OUBLIEZ la pose en recyclage de l'air intérieur c'est une aberration ! Dans ce cas, il faut absolument choisir un modèle avec des sorties gainables pour déporter l'entrée et la sortie d'air à l'extérieur du volume chauffé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
cyril20-2 a écrit:
MadMorkai a écrit:
john8854 a écrit:Bonjour,

Vous partez sur un poêle de masse avec régulation alors je suppose pour l'utiliser en chauffage central ?

Pour le split, il est prévu d'être installé en extérieur uniquement. A la limite si votre vide sanitaire est bien ventilé pourquoi pas, mais certainement pas en intérieur.
Il a besoin d'air neuf pour fonctionner. Dans votre local hermétique et non ventilé ce n'est pas possible.
En plus c'est plus bruyant qu'un modèle "compact".

Oui, un poèle de masse avec régulation. (hiemstra avec le regul tor).
Je ne savais pas que les splits étaient plus bruyant, merci pour l'info.
Concernant la possibilité en intérieur c'est étrange, mon BET me dit que c'est possible à partir de 20m3 et que ma "solution" de le mettre dans le cellier est bonne... :/
Je note pour le vide sanitaire (mais la température sera plus fraiche que dans mon cellier tout de même...).

Si Vous optez pour un modèle monobloc, surtout OUBLIEZ la pose en recyclage de l'air intérieur c'est une aberration ! Dans ce cas, il faut absolument choisir un modèle avec des sorties gainables pour déporter l'entrée et la sortie d'air à l'extérieur du volume chauffé.

C'est là que je ne comprend plus: mon BEt dit que c'est possible, que mon cellier va juste perdre quelques degrés de plus (ce qui m'arrange), alors pourquoi est-ce une aberration? (question très sincère pour comprendre votre point de vue).
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Parce que vous dépensez de l'énergie pour chauffer votre maison (dont le cellier fait partie), et que vous allez bien devoir en dépenser a nouveau pour réchauffer cet air refroidis par votre CET... un CET avec les sorties vers l'extérieur ce n'est ni plus chère, ni compliqué a installer mais il faut juste le savoir... pas de recyclage intérieur !

Enfin ce n'est que mon humble avis, si le BET dis le contraire... (les conseilleurs ne sont pas les payeurs :p)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
cyril20-2 a écrit:Parce que vous dépensez de l'énergie pour chauffer votre maison (dont le cellier fait partie), et que vous allez bien devoir en dépenser a nouveau pour réchauffer cet air refroidis par votre CET... un CET avec les sorties vers l'extérieur ce n'est ni plus chère, ni compliqué a installer mais il faut juste le savoir... pas de recyclage intérieur !

Enfin ce n'est que mon humble avis, si le BET dis le contraire... (les conseilleurs ne sont pas les payeurs :p)

OK je comprend ce que vous voulez dire (et je prend les conseils, même gratuits^^). Cela étant mon cellier est prévu d'être sur isolé (parois de 20 cm avec ce qu'il faut dedans) et la porte itou (ceci même sans CET car c'est un cellier). Je me doute bien que malgré tout certaines calories irons dedans mais je pensais m'y retrouver par rapport à un CET sur air extérieur car meilleur COP par conséquent et moins de mise en route de la compensation élec par temps froid (et en été possibilité de laisser la porte ouverte pour laisser un peu de frais rentrer).
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Le COP sera meilleur, mais dans ce cas tu chauffes l'eau non pas avec ton CET, mais avec ton chauffage de maison (bois, granulé, grille-pain...), via ton CET.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
Manu65 a écrit:Le COP sera meilleur, mais dans ce cas tu chauffes l'eau non pas avec ta PAC, mais avec ton chauffage de maison (bois, granulé, grille-pain...), via ton CET.

J'ai bien, compris le point de vue, mais c'est difficilement chiffrable (sur isolation/pas de chauffage prévu dans le cellier) et le BET ne dit pas ça... je suis un peu... décontenancé^^ Je pense le rappeller demain et pousser un peu plus les questions.
Mais c'est vrai qu'un ballon d'eau chaude classique m'aurait bien été...
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Un exemple trouvé chez Ariston qui indique le débit d'air de l'unité extérieure: 1300 m3/h

https://www.domotelec.fr/ach[...]lit-doc.pdf

Inutile de dire que dans un local de 20 m3, le taux de ventilation est énorme -> 65 vol/h !!

Sachant que l'air va se rafraîchir au fur et à mesure, il y une absurdité à mettre un split dans un local intérieur.

Et la puissance acoustique est donnée à 60 dB(A).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
john8854 a écrit:Un exemple trouvé chez Ariston qui indique le débit d'air de l'unité extérieure:  1300 m3/h

https://www.domotelec.fr/ach[...]lit-doc.pdf

Inutile de dire que dans un local de 20 m3, le taux de ventilation est énorme ->  65 vol/h !!

Sachant que l'air va se rafraîchir au fur et à mesure, il y une absurdité à mettre un split dans un local intérieur.

Et la puissance acoustique est donnée à 60 dB(A).

OK. Et si j'oublie le split il y a des CET qui sont moins bruyants et, j'imagine, ayant moins de débit (puisque prévu pour être dans une pièce d'au moins 20m3).
J'imagine bien que je dois passer pour un têtu mais je n'ai pas envie de créer des ouvertures dans ma maison pour les entrées/sorties d'air du CET qui aura alors un COP catastrophique dès qu'il fait froid, et n'ayant pour le moment pas trouvé un moyen d'éviter les CET chez moi ( ) j'essaie de trouver la meilleure config pour un CET...
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Soit tu prends l'air du CET dedans, espace chauffé, et tu chauffes l'eau en fait par ton moyen de chauffage de ta maison ;
soit tu prends l'air du CET dehors, au risque d'avoir un COP faible quand il fait froid ; dans ce cas il faut favoriser son fonctionnement aux heures chaudes de la journée.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
Manu65 a écrit:Soit tu prends l'air du CET dedans, espace chauffé, et tu chauffes l'eau en fait par ton moyen de chauffage de ta maison ;
soit tu prends l'air du CET dehors, au risque d'avoir un COP faible quand il fait froid ; dans ce cas il faut favoriser son fonctionnement aux heures chaudes de la journée.

Je me demande si le plus simple pour moi ça ne serait pas de prendre un CET compact et le placer dans le cellier, et dès qu'il est KO je le remplace par un CE classique (voire même avant, en le revendant dès que la vérif rt2012 est réalisée s'il s'avère qu'il refroidit trop le cellier...).
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

MadMorkai a écrit:.
Ben les seuls chauffages prévus sont le poèle et des radiateurs d'appoint (obligatoires car + 100m²) mais que je ne compte même pas installer (ce sont les prises obligatioires) car isolation ++. Mais c'est sans doute là que le bas blesse, les sèches serviettes et prises de radiateurs :(

merci pour la précision, c'est plus clair.

qu'appelez-vous "isolation +++ " ?

pour l'ECS je rejoins mes ptits camarades : un thermo-trucmuch qui pompe les calories dans le volume habitable pour améliorer le COP est, pour moi aussi, une aberration.
et vu la surface -en supposant qu'il y a plusieurs points d'eau à distribuer- , demander au BET qu'il calcule l'energie consommée pour maintenir l'ECS à bonne T° + les pertes dans les circuits de distribution // ballonS standardS installés au plus proche des points de distribution.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
***** a écrit:Bonjour

MadMorkai a écrit:.
Ben les seuls chauffages prévus sont le poèle et des radiateurs d'appoint (obligatoires car + 100m²) mais que je ne compte même pas installer (ce sont les prises obligatioires) car isolation ++. Mais c'est sans doute là que le bas blesse, les sèches serviettes et prises de radiateurs :(

merci pour la précision, c'est plus clair.

qu'appelez-vous "isolation +++ " ?

pour l'ECS je rejoins mes ptits camarades : un thermo-trucmuch qui pompe les calories dans le volume habitable pour améliorer le COP est, pour moi aussi, une aberration.
et vu la surface -en supposant qu'il y a plusieurs points d'eau à distribuer- , demander au BET qu'il calcule l'energie consommée pour maintenir l'ECS à bonne T° + les pertes dans les circuits de distribution // ballonS standardS installés au plus proche des points de distribution.

Je n'ai pas encore les devis pour les charpentiers donc je n'ai pas le détail de l'isolation (tout ce que je sais pour le moment c'est qu'on a demandé à ce que cela soit laine/fibre de bois pour les murs et ouate pour la toiture) mais c'est un point important pour nous signalé à notre architecte.
Sinon mon BET est d'accord pour dire que c'est une aberration d'imposer le CET car sa conso elec n'est pas prise en compte (donc le CE classique ne lutte pas à armes égales...).
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Te manquera que la regul piece a piece et voilou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Attention à la PAC piscine, la fiche technique dit qu'elle ne fonctionne qu'entre 7 et 43°C. Et elle délivre une température maximum sur l'eau de 35°C. C'est pas vraiment compatible avec un chauffage.

Je ne connais personne qui a installé ça en chauffage pour sa maison ... mais je ne connais pas tout le monde Laugh
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
john8854 a écrit:Attention à la PAC piscine, la fiche technique dit qu'elle ne fonctionne qu'entre 7 et 43°C. Et elle délivre une température maximum sur l'eau de 35°C. C'est pas vraiment compatible avec un chauffage.

Je ne connais personne qui a installé ça en chauffage pour sa maison ... mais je ne connais pas tout le monde Laugh


et pourquoi donc ? avec un pc bien réglé et bien posé tu demandes 28°max

tu auras bientot un retex , j'en ais une neuve qui m'encombre le bureau


de plus alimenter les MAL / MLV tu consommera bien moins
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Je suis aussi tres curieux de savoir si c'est viable !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Oui mais on n'habite pas dans un pays où la température ne descend pas en dessous de 7°C extérieur.

Tentes ta chance si tu veux mais s'il suffisait de mettre 600EUR dans une PAC pour chauffer une maison, on verrait des PAC à tout les coins de rue dans les lotissements neufs.

Tiens il y en a d'autres qui se sont posés la question, mais pas de retour d'expérience:
https://www.econologie.com/f[...]-t8428.html
http://forums.futura-science[...]-topic.html
http://www.forum-climatisati[...]maison.html

Merci de nous servir de cobaye Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
john8854 a écrit:[...] on verrait des PAC à tout les coins de rue dans les lotissements neufs.

C'est pas déjà le cas ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
J'ai pris des produits vite fait sans trop regarder les techs , mais je voulais juste ouvrir les yeux du demandeur en rapport avec son th

parcequ'ici on ne trouve que peu de solutions mise a part de jeter 20K ds l'opé

son besoin est faible donc a voir

je vous dirais ça en tous cas c'est sur, je le tante comme dirait michou Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Pardon Manu, je voulais dire PAC piscine.

Non mais je suis entièrement pour trouver des solutions alternatives qui coûtent moins chères, surtout si je peux en profiter Biggrin

Mais à l'évidence, les PAC piscine ont des plages de fonctionnement trop restreinte pour fonctionner tout un hiver. Il faudra forcément un complément.

Bref on s'éloigne du sujet. Moi je conseille deux trous dans le mur correctement rebouchés et unité extérieure.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
John c'est pas a toi que je vais apprendre

qu'une : aucun cons ne le tentera
deux personne ne veux être cobaye
trois on reste sur ce que fait la majorité aucasou....ils auraient raison de par le nombre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
ALAIN47300 a écrit:John c'est pas a toi que je vais apprendre

qu'une : aucun cons ne le tentera  C'est sûr
deux personne ne veux être cobaye  Encore d'accord
trois on reste sur ce que fait la majorité aucasou....ils auraient raison de par le nombre  Tant que personne ne vient montrer qu'un autre système fonctionne effectivement, il vaut parfois mieux rester dans le troupeau ... mais moi ça me plaît que tu essayes ! Je suis juste dubitatif sur le résultat en hiver mais je ne demande qu'à changer d'avis.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Orléans (45)
Merci pour la proposition mais je ne serais pas le cobaye non plus 

L'idée est de faire au plus simple pour moi (si possible sans CET) mais si je dois passer par un CET, pour le moment, je préfère prendre un compact dans le cellier, sans prise externe, et le remplacer par un CE classique quand le CET claquera ou s'il fait trop froid dans le cellier (revente du CET dans ce cas). Mais cela ne me convient pas trop à vrai dire... :/

En tout cas je vous remercie de vos propositions.
Messages : Env. 20
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,

ALAIN47300 a écrit:J'ai pris des produits vite fait sans trop regarder les techs

Oui et bien tu ferais mieux de regarder, sauf si tu as envie de jetter 1500 € à la poubelle.
Cette PAC n'est pas du tout adaptée au chauffage:
- en puissance: 3.5 kW avec un air à 15°C et une sortie d'eau à 13°C, autrement dit une puissance ridicule à 7°C extérieur avec une T°C d'eau tout aussi ridicule.
- avec un débit minimum de 3.5 m3/h 6 à 7 fois trop important.
- ne fonctionne pas en dessous 7°C et pour cause! elle n'est pas équipée de système de dégivrage.
- Sa plage de fonctionnement est entre 15 et 35°C autrement dit quand tu n'as pas besoin de chauffage tu peux l'utiliser.
ALAIN47300 a écrit:mais je voulais juste ouvrir les yeux du demandeur

Loupé: heureusement que le demandeur ne va pas plonger dans ta proposition pour le moins farfelue.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
MadMorkai a écrit:L'idée est de faire au plus simple pour moi (si possible sans CET) mais si je dois passer par un CET, pour le moment, je préfère prendre un compact dans le cellier, sans prise externe, et le remplacer par un CE classique quand le CET claquera ou s'il fait trop froid dans le cellier (revente du CET dans ce cas). Mais cela ne me convient pas trop à vrai dire... :/

Financièrement, la meilleure solution: Tu achètes un CET bas de gamme que tu revends aussitôt le contrôle fait et tu le remplaces par un cumulus classique.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Si votre vide sanitaire est bien ventilé, vous pouvez prendre et rejeter l'air dedans. Biensur il faut avoir de la place dans le cellier pour les gaines mais vous aurez au minimum une temperature d'environ 7°C en aspiration
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
bécamel a écrit:Bonjour,

ALAIN47300 a écrit:J'ai pris des produits vite fait sans trop regarder les techs

Oui et bien tu ferais mieux de regarder, sauf si tu as envie de jetter 1500 € à la poubelle.
Cette PAC n'est pas du tout adaptée au chauffage:
- en puissance: 3.5 kW avec un air à 15°C et une sortie d'eau à 13°C, autrement dit une puissance ridicule à 7°C extérieur avec une T°C d'eau tout aussi ridicule.
- avec un débit minimum de 3.5 m3/h 6 à 7 fois trop important.
- ne fonctionne pas en dessous 7°C et pour cause! elle n'est pas équipée de système de dégivrage.
- Sa plage de fonctionnement est entre 15 et 35°C autrement dit quand tu n'as pas besoin de chauffage tu peux l'utiliser.
ALAIN47300 a écrit:mais je voulais juste ouvrir les yeux du demandeur

Loupé: heureusement que le demandeur ne va pas plonger dans ta proposition pour le moins farfelue.


oui ho ca va , proposition farfelue ? lidee d'une pac pas chere avec une pc ? tu me la copiera toi

meme si ce produit ne convient pas y'en a d'autres qui conviendront
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
ALAIN47300 a écrit:
bécamel a écrit:Bonjour,

ALAIN47300 a écrit:J'ai pris des produits vite fait sans trop regarder les techs

Oui et bien tu ferais mieux de regarder, sauf si tu as envie de jetter 1500 € à la poubelle.
Cette PAC n'est pas du tout adaptée au chauffage:
- en puissance: 3.5 kW avec un air à 15°C et une sortie d'eau à 13°C, autrement dit une puissance ridicule à 7°C extérieur avec une T°C d'eau tout aussi ridicule.
- avec un débit minimum de 3.5 m3/h 6 à 7 fois trop important.
- ne fonctionne pas en dessous 7°C et pour cause! elle n'est pas équipée de système de dégivrage.
- Sa plage de fonctionnement est entre 15 et 35°C autrement dit quand tu n'as pas besoin de chauffage tu peux l'utiliser.
ALAIN47300 a écrit:mais je voulais juste ouvrir les yeux du demandeur

Loupé: heureusement que le demandeur ne va pas plonger dans ta proposition pour le moins farfelue.


oui ho ca va , proposition farfelue ? lidee d'une pac pas chere avec une pc ? tu me la copiera toi

meme si ce produit ne convient pas y'en a d'autres qui conviendront

Farfelu est un adjectif faible pour qualifier ta proposition tu dis:l'idée d'une PAC pas chère associée à un PC! je dirais plutôt l'idée d'une PAC qui ne peut fonctionner dans cette association hurlubuesque donc finalement très chère.
PAC TBT adaptée au PC ce n'est ce qui manque, mais pas une PAC de piscine, c'est un peu comme si tu prenais le départ d'un GP de F1 avec une deuche
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Bon tu me lâches toi ? qd on comprend rien on ferme sa b*** j'ai dis une idée et l'idée c'est pac et pc et ballon , de petite capacité car son besoin est faible et non tel ou tel produit dont je me fout j'ai d'action nulle part
que tu me reprenne parceque ca convient pas ok tu as raison mais la tu deviens lourdos point final pour moi , j'essayerais la mienne que tu sois ok ou non !

que notre ami veuille autre chose , très bien , j'ai juste ouvert le champs des possibles , alors au lieu de t'obstiner sur ce point, donnes lui un lien de pac qui convienne tu sera au moins productif et pttre plus agréable !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Tu progresses même dans le hors sujet
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Lâches moi tu veux ? on ne se pacsera pas , pas de vacances ni we ensemble rien :: je suis en main désolé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
LaughLaughLaugh

au moins ca te laisse du temps pour proposer un modele de pac adaptée Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
ALAIN47300 a écrit:Bon tu me lâches toi ? qd on comprend rien on ferme sa b*** j'ai dis une idée et l'idée c'est pac et pc et ballon , de petite capacité car son besoin est faible et non tel ou tel produit dont je me fout j'ai d'action nulle part
que tu me reprenne parceque ca convient pas ok tu as raison mais la tu deviens lourdos point final pour moi , j'essayerais la mienne que tu sois ok ou non !

que notre ami veuille autre chose , très bien , j'ai juste ouvert le champs des possibles , alors au lieu de t'obstiner sur ce point, donnes lui un lien de pac qui convienne tu sera au moins productif et pttre plus agréable !!

Alain, y a quand même des limites 
Tu donnes une référence de PAC pour argumenter ta proposition, forcément on prend cette référence en compte pour répondre. Imagines que quelqu'un fonce tête baissée et achète le matériel que tu proposes, je pense que l'on aurait un retour assez rapidement sur le forum ...
Que toi tu ais envie de l'essayer parce que tu l'as en stock à la maison c'est un autre problème, mais préviens les autres forumeurs qui demandent conseils que tu n'es pas sûr à 100% du résultat.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,
Je vais faire un hors sujet une dernière fois.

Il faut lire correctement les posts, le sujet : « CET encore un sujet », Madmorkai ne souhaite pas un PC avec PAC (ou autre moyen de chauffage) il veut garder son PdM hiemstra, son problème c’est comment chauffer l’ECS et non comment chauffer sa MOB.
A la limite, proposer une solution différente du système de chauffage avec ECS si elle était viable et moins onéreuse que les solutions retenues pourquoi pas, mais proposer une solution saugrenue montrant une méconnaissance totale du sujet, non

ALAIN47300 a écrit::je vous dirais ça en tous cas c'est sur, je le tante comme dirait michou:
Vas y Michou, mais ne dis pas que tu n’as pas été prévenu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 09h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir